ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

07.03.2010 в 00:15:11

Картинка 003 - что было. (при отключенном нуле розеточной группы работа розеток не прекращалась - нулем становился антенный кабель - выяснилось случайно)

Картинка 005 - поставил таки УЗО. Но как и полагал, оно отрубается именно при подключении розеточной группы. Причем даже при выключенном АВ, но подключенном нуле !!!

Картинка 006 - выполнил временное подключение, чтобы пока работало как ранее.

Какой метод поиска места\прибора\... утечки ? Я полагаю - для начала все вырубить из розеток - включить УЗО и если не отрубилось, то подключать потребителей пока не отрубится.

0
Вложение
влад-23
влад-23
Новичок

Регистрация: 02.03.2010

Краснодар

Сообщений: 43

07.03.2010 в 02:38:42

Ноль общий,при включении достаточной мощности исправного провода идет утечка на землю через пробитый провод. Метод поиска:-отключать ноль и фазу каждого провода. откинуть все провода от нуля и фазы,Включить 1 исправный на нагрузку,подключать нулевые поодиночке . Нагрузка на исправном обязательно .У меня при 60 Вт держалось,включаю еще лампу в любом месте --вышибает общее узо.

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

07.03.2010 в 08:04:41

поправочка. УЗО посталено на 3 группы - С.М., Отдельная розетка на кухне и все остальные розетки в квартире. Выбивает именно на последней группе (без нее - отключить фазу и ноль в щитке - работает). Заземления в розетках нет (только на С.М.)

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

07.03.2010 в 08:16:46

ALARMus написал : Картинка 005 - поставил таки УЗО. Но как и полагал, оно отрубается именно при подключении розеточной группы. Причем даже при выключенном АВ, но подключенном нуле !!!

Значит УЗО, что-то не нравится? Надо искать. По нулю также может работать.

ALARMus написал : для начала все вырубить из розеток

Правильно и после этого. Отключите фазный провод с автомата и нулевой с колодки. Толкните мегомметром (фазный провод + эт щит, нулевой провод + эт. щит, фазный + нулевой). Положении на 1000В. Что показал? Если не менее 0,5 Мом то нормально. Значит техника. Но хотелось бы знать реальные показания прибора.

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

07.03.2010 в 09:57:59

Bladiclab написал : Положении на 1000В. Что показал?

У меня цифровой мультиметр, там нет установки на вольты, там Омы (если мерить сопротивление)

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

07.03.2010 в 09:59:36

ALARMus написал : У меня цифровой мультиметр

Нужен мегомметр.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

07.03.2010 в 10:09:20

Попробуйте обратится в ЖЭК. Тем более что вы хотите проверить проектную линию на целостность изоляции, а не дополнительную. А это бесплатно.

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

07.03.2010 в 11:03:03

Из ЖЭКа это долго. И потом будет мне говорить тоже самое отключи там и смотреть, что произошло с УЗО - это и сам проделаю и гараздо быстрее.

Главное увидеть будет ли срабатывать при всех отключеных потребителях из розеток.

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

07.03.2010 в 11:07:57

Bladiclab написал : Нужен мегомметр.

http://cxem.net/izmer/izmer69.php - не сможет показать нужное сопротивление ?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

07.03.2010 в 11:14:04

Нужно проверить сопротивление изоляции, а не сопротивление цепи и ее целостность.

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

07.03.2010 в 11:22:13

А что мегометр 1000В подаст в измеряемую цепь ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.