04.09.2006 в 10:28:40
Василий Л написал : А потом зашел, посмотрел цемента он мало израсходовал
и что ?, а при-чём тут кол-во цемента ?, было нарушено водо-цементное отношение, тем более, что залили соседей, значит раствор был жидкий. Даже если бы было 1:7 (цемент, песок) можно былоб получить приличную прочность, выше 50. Однако В/Ц получается более 0,6 для удобоукладываемости.
04.09.2006 в 11:31:38
Василий Л написал : Кто му же клгда ее делали , залили соседей снизу,ваще таска...
вот в этом и беда
водички перелили
пескобетон не должен утекать в щели, это не саморастекайка
под ламинат я бы не стал снимать через пару недель пройтись железной щеткой снять рыхлый слой, подмести, а лучше пропылесосить прогрунтовать залить саморастекайкой уложить ламинат забыть навсегода про эту стяжку
04.09.2006 в 13:48:44
стяжку надо делать как можно гуще , если расчётная прочность "низкая", или отсасывать воду после укладки , но из всего объёма вакуум насосом., что в условиях стройки проблематично.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.