Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2443

04.09.2006 в 10:28:40

Василий Л написал : А потом зашел, посмотрел цемента он мало израсходовал

и что ?, а при-чём тут кол-во цемента ?, было нарушено водо-цементное отношение, тем более, что залили соседей, значит раствор был жидкий. Даже если бы было 1:7 (цемент, песок) можно былоб получить приличную прочность, выше 50. Однако В/Ц получается более 0,6 для удобоукладываемости.

0
Аватар пользователя
Do Home Yourself

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

04.09.2006 в 11:31:38

Василий Л написал : Кто му же клгда ее делали , залили соседей снизу,ваще таска...

вот в этом и беда водички перелили
пескобетон не должен утекать в щели, это не саморастекайка

под ламинат я бы не стал снимать через пару недель пройтись железной щеткой снять рыхлый слой, подмести, а лучше пропылесосить прогрунтовать залить саморастекайкой уложить ламинат забыть навсегода про эту стяжку

0
Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2443

04.09.2006 в 13:48:44

стяжку надо делать как можно гуще , если расчётная прочность "низкая", или отсасывать воду после укладки , но из всего объёма вакуум насосом., что в условиях стройки проблематично.