zangezi
zangezi
Новичок

Регистрация: 04.05.2015

Белгород

Сообщений: 6

11.10.2016 в 23:37:24

Более того, три провода торчит там где выключатель, три там где лампа. При разомкнутых проводах выключателя на проводах ламп 120 вольт

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

13.10.2016 в 10:59:31

zangezi, в выключателе соединяем все 3. На потолке всё разъединяем, берём вольтметр (или лампочку) и измеряем попарно (3 измерения). У одной пары будет 0 (лампочка не горит) — это 2 конца от выключателя. Соответственно, третий провод — общий (по нынешним правилам должен быть ноль, по факту могли сделать фазу, это сейчас неважно). Всё, люстру можно подключать. Далее в выключателе замыкаем попарно (3 измерения). С одной парой света не будет, значит, третий провод общий. Замыкая его с двумя оставшимися, выясняем, какой из них отвечает за какую сторону люстры (если это важно).

Естественно, всё вышесказанное верно лишь если на потолок действительно выведено 2 провода от выключателя + ноль (или фаза), а на выключатель, соответственно, 2 провода с потолка + фаза (ноль). И не забываем о безопасности (отключать линию в щитке на время перекоммутаций, всегда всё проверять индикаторной отвёрткой, неиспользуемые концы изолировать).

Что такое 120 вольт, думать не надо вообще! (ради этой фразы и писалось всё сообщение)