22.03.2010 в 01:10:21
Dr.Go написал : высыпать ЭКОВАТУ.. и вставлять вместо нее базальтовый утеплитель 50плотности..
Да не, в перекрытия эковата гораздо лучше, чем минеральная. Пленок не надо. Балки гнить не будут. Проще докупить эковаты.
Dr.Go написал : Застройщик утверждает, что в 1этаж вообще ее не распушали...
А вот так делать нельзя. Сначала надо как следует распушить, а потом трамбовать до нужной плотности.
22.03.2010 в 11:01:13
В перекрытия лучше опилкобетон на магнезиальном цементе или извести. Уж это точно ни гнить ни гореть не будет. Правда для каркасника даже такая комбинация тяжеловата - плита будет весить пару тонн.
20.05.2010 в 10:43:32
Пришлось поднимать кипишь в офисе у застройщика.. За их счет по периметру полоской шириной 50см снизу вскрыты оба перекрытия... вытряхнута\смещена ЭКОВАТА... запихан плитный минеральный утеплитель 50 плотности..
Жалею об одном.. Я пытался проконтролировать объемы утеплителя (ЭКОВАТЫ) при первичном ее заложении (на этапе строительства непосредственно перекрытия 1этажа.... ) Но дал слабину или повелся на мнимый профессионализм застройщика и не стал настаивать во вскрытии панели для ревизии...
На данный момент.. Строительство моего каркасного дома на завершающей стадии... Вернее на стадии исправления огромного количества косяков и недоделок... Вместо 65дней... Мой каркасник строится более чем полгода (начат в октябре 2009года)...
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ: НЕ ДЕЛАТЬ МОИХ ОШИБОК.. НЕ НАДЕЯТЬСЯ НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ФИРМАЧЕЙ.. НЕ НАДЕЯТЬСЯ ЧТО САМИ СМОЖЕТЕ ВСЕ И ВСЯ ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ВЫБИРАТЬ ЗАСТРОЙЩИКА ПО РЕКОМЕНДАЦИИ БЛИЗКИХ ДРУЗЕЙ И ЗНАКОМЫЙ(обязательно пообщайтесь и найдите Хозяев уже построенный домов!!!!!) НЕЛЬЗЯ ВНЕСТИ СРАЗУ ВСЕ ПЛАТЕЖИ.. ТОЛЬКО ПОЭТАПНО.. ПОСЛЕДНИЙ ПЛАТЕЖ (не менее 10%стоимости всего дома) ОСУЩЕСТВИТЬ ПОСЛЕ СДАЧИ ДОМА!!! НЕ ЭКОНОМИТЬ НА ТЕХНАДЗОРЕ (являясь гуманитарием лично нашел более 300 различных ошибок и нарушений технологии (не 300 штук ошибок, а 300 наименований системных ошибок и нарушений: типа посадить намертво сайдинг на ВСЕХ стенах - считаю за одну ошибку), 5 из них критичные и грубейщие, например: глубина заложения фундамента 90см вместо 160см, отпиливание свесов крыши вровень со стеной, установка ВСЕХ окон в обратную строну и т.д. (Когда смотрю "Нашу Рашу" больше не смеюсь.. сюжет на реальных собитиях!!!)
А САМОЕ ГЛАВНОЕ ЗАРАНЕЕ СОБЕРИТЕ ВСЕ ДАННЫЕ О ЗАСТРОЙЩИКЕ!!!!!! НЕОБХОДИМО ЗАПРОСИТЬ:
В моем случае... фирму-застройщик продали третьим лицам и обанкротили... сменили название и теперь продолжают свою деятельность под одним и тем же брендом, но уже с другой фирмой...
23.06.2010 в 10:18:05
Dr.Go написал : Доброго времени суток! Каким материалом выполнить дополнительное утепление по мостикам холода в стыках каркасных панелей ? (панели заводского изготовления 300х60: снаружи ОСБ22мм и по периметру доска 145х50)
Строю каркасник.... 8х9, 2этажа, фундамент столбовой, необслуживаемый чердак.. Стены : сайдинг-обрешетка-осб 22мм- каркас с шагом 60см (доска 145х50)+утеплитель технониколь плотность 50 г на метр в 3слоя по 50мм- ГВЛ.. Перекрытия 1 и 2этажа : двутавровые балки высотой 30см, сверху ОСБ22мм, снизу ОСБ 8мм, между балками и ОСБ утеплитель ЭКОВАТА (слой примерно 25см) Дом потихоньку строится и настала очередь установки утеплителя между каркасом.. Пока утеплителя натыкали в один слой.. Между панелями (стыки доска-доска) явно мостик холода боюсь будет промерзать...
Есть идея: или вариант 1) на потолки 1и 2этажа пристрелить степлером фольгированый утеплитель (какой не определился , но думаю по аналогиии с банями : фольгоизол, фольгоизолон иль чень подешевле но поэффективнее) и на стены по каркасу поперек раскатать такойже фольгированный утеплитель.... Ну и зашить ГВЛ в один слой (подвесной на потолок и без дополнительных обрешеток на стены)...
Или вариант 2) на потолки по схеме варианта 1 фольгированный утеплитель, на стены поперек досок каркаса (горизонтально) для ГВЛ бруски 50х50мм или профиль,между раскатать рулонный утеплитель 5см У варианта 1 минусы: дорогой утеплитель , на местах стыков будет всего 5мм фольгированного утеплителя у варианта 1 плюсы: не будет трат на обрешетку, теплоотражать будет хорошо
У варианта 2 минусы: траты на обрешетку, уменьшаются объемы комнат на 5см минимиум с 2 или 3х сторон.. Плюсы варианта 2 : над мостиками холода 5см утеплителя, более дешевый утеплитель
Подскажите какая схема предпочтительнее или предложите варианты? Какие материалы использовать? Заранее благодарю за аргументированные ответы..
А почему весь дом не задуть утеплителем, в том числе и стыки. Ни один плитный утеплитель не даст таково равномерного утепления как задувная вата, и городить такие схемы не понадобится. Только Эковата – это гадость:
04.07.2010 в 00:23:44
Всё уже давно придумано
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу