влад-23 написал :
У них же допустимая один двухжильный в трубе 16-19А?Значит гарантированно автомат 16А
Или таблицы странные или не понимаю....
Всё правильно...Но автоматы те,25А, ставились уже от отчаяния.Никто реконструировать проводку не собирался,всё ограничивалось заменой щитов.А на древнем гупере 2-3 комнаты с "продвинутыми" студентами,которым лень ходить готовить на кухню-есть микроволновка,греть воду-есть электрочайник.А зимой вообще горе....Начинаются обогреватели.Не говоря уже о мощных компьютерах и холодильниках.А те автоматы регулярно исполняли свою прямую обязанность,спасали проводку от перегрузки .Естестественно компам студентов как и им самим это не нравилось,начиналось давление со стороны студентов и их родителей.Вот и начиналось,надо сделать чтоб не выбивало,при том без реконструкции.
К счастью сейчас такая практика уже отошла в прошлое.Но был и похлеще прецедент...После ремонта, когда рядом с одним начальственным кабинетом появился второй ,а вот про разделение никто не подумал ,и оставил их обоих на одном проводе 2.5 и автомате 16А началась свистопляска.Как обед-вышибает автомат.Естественно,чай то они пить одновременно садились.И пошло...Сначало 20 А автомат,потом 25 А...Выбивает...Что делать? Тянуть новый кабель и разделять нельзя,только ремонт сделали.Начальственным дамам что обьяснишь?Шеф даёт команду ставить 32А...На вопрос какого х..? Сгорит ведь всё нафик...Он отвечает пусть мол где нибуть отгорит в коробке,по крайней мере тогда уже будет повод всё переделать....