Аватар пользователя
Земляк

Местный

Регистрация: 05.11.2007

Москва

Сообщений: 54

16.03.2010 в 07:43:28

moskon, можно поподробнее с этого места: "Подсыпку снивелировать, поверх устроить нормальный мелкозаглубленный армированный фундамент, приняв меры к увеличению глубины залегания". Сейчас это сооружение находится над грунтом. Его надо отсыпать землей что ли? Это курган, наверное, получится...

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

16.03.2010 в 09:29:47

Земляк написал : Так что экономия на стоимости раствора и клея сомнительна

Здесь экономии не будет. И я этого не говорил. Экономия только на более дешёвых блоках и на более дешёвой работе, т.к. до сих пор на клей мало кто кладёт. Под перемычки и перекрытия ничего не шлифуется. Не буду вдаваться в подробности, раз это Вам не надо. Я предложил такую кладку- как возможный вариант. Мостиков холода не будет. Кладка перевязывается армирующей сеткой через 2 ряда и т.д...

Земляк написал : Вы советуете ЖБИ перекрытия между между 1 и вторым этажами

Да. Это быстрее и дешевле.

2moskon Я думал, что укладка камней производилась послойно. Ряд камней, заливка, ещё ряд камней, заливка... Это- рабочий вариант. Причём основание траншении должно быть упрочнено специальными мерами- ГПС с проливкой и вибротрамбовкой. Если просто навалить кучу камней и сверху вылить воду под названием "раствор", то ничего не получится.

п.с. Прошу автора уточнить устройство фундамента.

0
Аватар пользователя
moskon

Местный

Регистрация: 15.11.2008

Москва

Сообщений: 1017

16.03.2010 в 09:59:58

Земляк написал : можно поподробнее с этого места

Можно. Разбивайте все, что у Вас выше уровня земли или чуть ниже, проведите нивелировку т.е. приведите подсыпку к горизонту. Далее делайте мелкозаглубленный фундамент. Залейте железобетонную ленту высотой минимум 300, шириной минимум 600. Бетон желательно брать готовый маркой не ниже М300. Укладывать с вибрированием или штыкованием.

Верхний уровень жб ленты должен быть выше уровня грунта на 50 - 100 мм, если больше, то отсыпайте песком, т.е. непучинистым грунтом.

Армировать как Михалыч подсказал это минимум. Чем больше степень армирования, тем лучше.

Где на рисунке написано крупнозернистый песок, читайте Ваша подсыпка из бута.

По верху ленты делайте цоколь. Цоколь обязательно должен быть дважды (по верху и низу) гидроизолирован двумя слоями рубероида и очень желательно проклеен битумной мастикой.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

16.03.2010 в 10:10:06

Найдите отличия:

Земляк написал : Затем в опалубку была залита надземная часть (цоколь

moskon написал : Залейте железобетонную ленту высотой минимум 300, шириной минимум 600.

-:) Если уж разбивать верх, то делать плиту, типа как у ув. отделкина http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1276549#post1276549 с опорой на бут...

п.с. Кстати, фундамент автора будет замечательно работать для деревянного дома...

0
Аватар пользователя
Кабаньера

Местный

Регистрация: 02.03.2010

Москва

Сообщений: 12

16.03.2010 в 18:07:42

moskon фундамент заливали послойно в 4 этапа

0
Аватар пользователя
Кабаньера

Местный

Регистрация: 02.03.2010

Москва

Сообщений: 12

16.03.2010 в 18:25:33

Михалыч Спасибо! Я думал тоже построить из дерева но увидев срубы что-то расхотелось. Уж очень они (дырявые)!Хочу из блоков.Можно ли 2 этаж перекрыть плитами сразу на блоки без армпоиса?

0
Аватар пользователя
Земляк

Местный

Регистрация: 05.11.2007

Москва

Сообщений: 54

16.03.2010 в 18:36:30

Саша, перекрыть ЖБИ перекрытиями сразу без армопояса нельзя! Нагрузка большая.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

16.03.2010 в 18:41:16

Кабаньера написал : Можно ли 2 этаж перекрыть плитами сразу на блоки без армпоиса?

Непосредственно на блоки- нет. Есть такой вариант- укладывается силикатный кирпич, а уже на него- плиты. Торец плит закрываем ЭППС 5см и 10см газосиликат. Только для обеспечения пространственной жёсткости необходимо под кирпич, в раствор, укладывать арматуру д10 в 2-3 прута. По всем правилам- с нахлёстами, перевязкой и т.д... Но в Вашем случае, я бы сделал обычный армпояс.

0
Аватар пользователя
Кабаньера

Местный

Регистрация: 02.03.2010

Москва

Сообщений: 12

16.03.2010 в 19:24:25

Михалыч.Земляк. Видел ролик Ytong там кладут перекрытия меж этажное сразу на блоки.Как вы это объясните?

0
Аватар пользователя
moskon

Местный

Регистрация: 15.11.2008

Москва

Сообщений: 1017

16.03.2010 в 19:59:16

Кабаньера написал : Видел ролик Ytong там кладут перекрытия меж этажное сразу на блоки.Как вы это объясните?

Вы не то смотрели, так укладывают сборно-монолитные перекрытия Ytong. Плиты перекрытия укладывают вот так

Это из альбома технических решений Ytong.

0
Аватар пользователя
Земляк

Местный

Регистрация: 05.11.2007

Москва

Сообщений: 54

16.03.2010 в 20:03:07

Знаешь, мы не смотрели ролик о тех блоках, но ты уверен, что клали перекрытия ЖБИ, а не те, что производятся по той же технологии и из того материала, что и блоки? Если так, то они намного легче. Помнишь, мы тебе говорили, что хотели взять такие же (пенобетонные) перекрытия, чтобы положить их между 1 и 2 этажами, но была жуткая очередь, и заказывать их надо было еще зимой. И все равно армопояс необходим. Нагрузка на пенобетонных стенах будет не только от перекрытий, но от стен второго этажа, потом вся конструкция крыши плюс снег зимой. А еще перекрытия укладывают краном. И сразу точно уложить краном их не получится. После крана их передвигают, выравнивают. Чуть приподнимать, где надо подкладывать прокладки. И ни ломом, ни монтировкой не во что уперется будет. Весь блок расковыряешь. Правда можно класть сразу на растворную подушку и выравнивать, но так дольше по времени. Кран надо в распоряжении иметь. А оплата крана почасовая. Армопояса не надо бояться. Он дает прочность значительную. А по изготовлению - не так уж и страшно. Мы армопояс заливали за день. Армопояс сразу заливали по внешним стенам и по несущим внутренним перегородкам.

0
Аватар пользователя
moskon

Местный

Регистрация: 15.11.2008

Москва

Сообщений: 1017

16.03.2010 в 20:07:04

Вот Вам ссылочка, http://www.xella-online.ru/html/rus/ru/download.php скачайте себе альбом технических решений из подраздела "для проектировщиков". Посмотрите там вообще по сайту много полезной информации начиная от проектов и кончая крышей.

Там Вам учебы на долго хватит. ;)

Потом вопросов будет ещё больше.

ЗЫ: ИМХО подобную тему надо было открывать не начиная строительства.

0
Аватар пользователя
Земляк

Местный

Регистрация: 05.11.2007

Москва

Сообщений: 54

16.03.2010 в 20:55:03

moskon:applause:
О чем и говорили! Если бы посоветовались раньше, то я предложил бы подушку железобетонную залить, т.к. подвал не планировался. И прочнее было бы и технологичнее. Но поезд ушел. И теперь хочется помочь молодежи, не бросать же... Они набьют шишек и тоже мудрыми станут. На то и молодежь.

0
Аватар пользователя
Кабаньера

Местный

Регистрация: 02.03.2010

Москва

Сообщений: 12

17.03.2010 в 18:30:36

moskon. Если такой умный нечего отвечать.

0
Аватар пользователя
Кабаньера

Местный

Регистрация: 02.03.2010

Москва

Сообщений: 12

17.03.2010 в 18:34:20

Земляк Не задавайся.Всё поняли учтём.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу