master_bo написал : Реально с мультисплитом Тошиба RAS-M18GAV-E и двумя внутренними блоками SKV уложиться в 65 тыщ вместе с установкой?

Само оборудование выйдет под 1700-1800$:). Уж лучше тогда RAS-10SKVR и RAS-13SKVR за 1900-2000$:). Монтаж, естественно, за отдельные деньги. Сэкономить можно, установив в гостиную не инвертор RAS-13SKHP, а в спальню - бюджетный инвертор RAS-10SKV, если так сильно хотите инвертор:).

0
Аватар пользователя
dutf

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 294

13.04.2012 в 00:06:21

#3033028

  1. мультисплит не нужен, единственное его преимущество - экономия места на фасаде, у вас с этим, насколько я понимаю, проблем нет.
  2. по-хорошему, один внутренний блок - один закрытый объём. на практике имеют место быть варианты с одним настенным блоком на несколько комнат, но это уже всё-таки самодеятельность и результат тут никто вам не гарантирует.
  3. Дикий+ правильно сказал
  4. (Москва не Майами) - в прнципе, это повторение вопроса 2
  5. инвертер минимальной мощности (у одних производителей модельный ряд начинается с 2х кВт, у других с 2,5)

по поводу ПС под потолком нельзя, трасса должна иметь естественный уклон для отвода дренажа, вдоль пола можно, но с уклоном. Вообще, судя по вашей схеме, можно обойтись полуметром трассы непосредственно в комнате (остальное со стороны улицы)

0
Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

13.04.2012 в 08:17:19

#3033351

Зачем ставить кондиционер в спальню 8м. ? Зачем мультисплит? Лишние бабки - сделай приточку на канальнике, хоть смысл понятен будет. Канальник 18 - 5кВт, инвертор - приток в две комнаты.

0
Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

13.04.2012 в 10:27:33

#3033571

master_bo написал : Реально с мультисплитом Тошиба RAS-M18GAV-E и двумя внутренними блоками SKV уложиться в 65 тыщ вместе с установкой?

Могу предложить Вам вариант мультика с установкой и трехлетней гарантией на оборудование и монтаж за 69790 рублей. Если интересно, подробности в личку.

0
Аватар пользователя
Дядька Глюк

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 781

13.04.2012 в 12:55:08

#3033885

tonche написал : MHI было бы еще лучше

это отдельно приточная железка, или есть все-в-одном?

0
Аватар пользователя
master_bo

Местный

Регистрация: 12.04.2012

Москва

Сообщений: 9

13.04.2012 в 13:54:39

#3033993

Ну вот теперь все прояснилось максимально. Дикий +, если бы канальник не тянул бы за паровоз расходов, наверное напрягшись можно бы было так и сделать, но тут добавляется единовременно еще вся приточка - точно не мой бюджет. Всем спасибо, помогли разобраться. Буду ставить по отдельности, инвертор минималной мощности в спальню Hitachi RAS-10EH2/RAC-10EH2 или Toshiba RAS-07SKHP-ES/RAS-07S2AH-ES (тот, что тише), и не инвертор в гостинную, наверное Toshiba RAS-13SKP-ES/RAS-13S2A-ES, если экономить на инверторе - то зачем мне подогрев, которым я никогда в жизни не буду пользоваться.. Как думают специалисты, с точки зрения сервиса имеет ли смысл брать оба одного производителя?

0
Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

13.04.2012 в 14:29:17

#3034072

С точки зрения сервиса, именно одного производителя и лучше. Toshiba RAS-07SKHP-ES/RAS-07S2AH-ES вроде бы все закончились.

0
Аватар пользователя
master_bo

Местный

Регистрация: 12.04.2012

Москва

Сообщений: 9

13.04.2012 в 14:37:45

#3034087

И еще пара вопросов про монтаж:

  1. Можно ли вешать внутренний блок над неглубоким шкафом (28 см), расстояние до полока 70 см ?
  2. Его же на стену из непонятно чего, закрытую при постройке гипсокартоном - местами попадаются пустоты глубиной до нескольких сантиметров, а дальше то бетон то кирпич, стена к соседям, толщина неизвестна (полки я на нее повесил, держатся)?

0
Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

13.04.2012 в 15:10:11

#3034163

master_bo написал : И еще пара вопросов про монтаж:

  1. Можно ли вешать внутренний блок над неглубоким шкафом (28 см), расстояние до полока 70 см ?
  2. Его же на стену из непонятно чего, закрытую при постройке гипсокартоном - местами попадаются пустоты глубиной до нескольких сантиметров, а дальше то бетон то кирпич, стена к соседям, толщина неизвестна (полки я на нее повесил, держатся)?
  1. Можно 2.Почаще крепить монтажную пластину, используя для этого специальные элементы (бабочки, ввертыши)

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

13.04.2012 в 17:25:08

#3034424

master_bo написал : И еще пара вопросов про монтаж:

  1. Можно ли вешать внутренний блок над неглубоким шкафом (28 см), расстояние до полока 70 см ?
  2. Его же на стену из непонятно чего, закрытую при постройке гипсокартоном - местами попадаются пустоты глубиной до нескольких сантиметров, а дальше то бетон то кирпич, стена к соседям, толщина неизвестна (полки я на нее повесил, держатся)?
  1. нельзя, от настенного блока поток воздушный поток будет отражаться и попадать обратно в блок т.е. кондиционер начнет работать "сам на себя" ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

13.04.2012 в 18:39:21

#3034557

master_bo написал :

  1. Можно ли вешать внутренний блок над неглубоким шкафом (28 см)

Вешай, 15 см от потолка - все будет ок.

master_bo написал : Буду ставить по отдельности,

Еще раз попытаюсь отговорить - лучше ставь в гостиную 14. Будет комфортно везде.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

13.04.2012 в 18:41:29

#3034561

Дикий + написал : Вешай, 15 см от потолка - все будет ок.

Не будет все ок, я проблему выше описал ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

13.04.2012 в 19:47:04

#3034664

Бориска66 написал : я проблему выше описал ...

проблем не будет ибо:

master_bo написал : внутренний блок над неглубоким шкафом (28 см), расстояние до потолка 70 см

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

13.04.2012 в 21:12:46

#3034813

Дикий + написал : проблем не будет ибо:

Ну-ну ...;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

13.04.2012 в 22:13:48

#3034924

проблемы не будет хотя бы потому, что поток можно горизонтально от кондея направить и тогда ни на какой шкаф поток попадать не будет. даже если направить вниз поток под углом в 45 град, то все равно шкаф не будет задевать

0
Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

13.04.2012 в 22:26:53

#3034949

Бориска66, ты не обратил внимание на глубину шкафа! Всего 28 см. т.е. он будет прямо под блоком и практически выходу воздуха мешать не будет.

0
Аватар пользователя
Атос

Местный

Регистрация: 31.01.2008

Москва

Сообщений: 200

13.04.2012 в 23:54:30

#3035210

tonche написал : Атос Bee реально шумноваты. чуть более дорогой Cozy потише будет. правда надо каталог новый смотреть и шум уточнять, чего то они с названиями намудрили в последнее время.

Послушал - был приятно удивлён :) Даже Дантекс - (аналог Gree Bee - пластик хуже) работает тихо:applause: Решил воспользоваться моментом - и после получения положительного результата проверки "непритязательности" будущих пользователей - сделал выбор:

  • Кухня (8м2) - Gree Bee GWH07NA-K3NNE1A silver - 13500 руб.
  • Cпальня (14м2) - Gree Bee GWH07NA-K3NNE1A silver - 13500 руб.
  • Зал (19м2) - Gree Bee GWH09NA-K3NNE1A silver - 16500 руб.
  • Установка одного блока 2500 руб. + матариалы. Цены по акции от производителя через официалов + 5 лет гарантии на блоки и установку! . На пять лет думаю хватит точно, а там глядишь или инверторы подешевеют, или денег привалит . P.S. McQuay + Daikin + Gree = не кислый альянсик :)

0
Аватар пользователя
Атос

Местный

Регистрация: 31.01.2008

Москва

Сообщений: 200

14.04.2012 в 06:59:40

#3035552

На одном из форумов прочитал вот это: "От себя могу добавить следующее: на две с половиной тысячи проданных мною кондиционеров гарантийных случаев было "оба". В одном кондее не было фреона (видимо на заводе не до конца закрыли вентиль). Решение элементарное - монтажники достали свой хладагент, поставили баллон на весы и заправили его, согласно техдокументации. Техника работает отлично до сих пор. Еще в одном кондиционере не работал движитель крыльчатки внутреннего блока. Пришлось ребятам ехать на склад за комплектующими. Замена заняла меньше часа. Техника так же работает прекрасно. Из всех испытанных марок в среднем классе Gree, в сочетании цена/качество, равных себе не имеет. Мы поставляем этут технику на рынок Украины с 2002 года. Так сказать, опыт небольшой есть..." Думаете враньё?

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

14.04.2012 в 07:12:28

#3035557

Атос написал : Думаете враньё?

думаю нет. наша статистика это подтверждает.

0
Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

15.04.2012 в 00:19:44

#3037214

Атос написал : на две с половиной тысячи проданных мною кондиционеров гарантийных случаев было "оба".

Вранье - на две тысячи пятьсот кондеев должно быть минимум 50-70 отказов. Это техника, делают ее люди, разгружают и перевозят они же.

Атос написал : Из всех испытанных марок в среднем классе Gree, в сочетании цена/качество, равных себе не имеет.

Имеет - бодаться не буду, но есть техника и как минимум не хуже..

0
Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

15.04.2012 в 00:21:24

#3037219

Атос написал : Даже Дантекс - (аналог Gree Bee

Дантекс на Медее вроде делали.

0
Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

15.04.2012 в 00:22:28

#3037221

split-Rostov написал : Rolsen

Ролсен вроде не выпускают давным-давно?

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

15.04.2012 в 07:25:31

#3037435

Дикий + написал : Вранье - на две тысячи пятьсот кондеев должно быть минимум 50-70 отказов. Это техника, делают ее люди, разгружают и перевозят они же.

Если бы у какой то марки был такой большой процент брака, то я бы ни за что с ней не связался. Мы, конечно, не 2500 гришек продали. Но ни одного случая брака за 5 лет я не припомню.

Дикий + написал : Имеет - бодаться не буду, но есть техника и как минимум не хуже..

с этим согласен. дороговаты гришки

0
Аватар пользователя
DGS

Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

15.04.2012 в 08:13:21

#3037463

Дикий + написал : Вранье - на две тысячи пятьсот кондеев должно быть минимум 50-70 отказов

Уж очень категорично сие высказывание :). Ведь Вам же известно, что ~80-90% отказов вызваны "человеческим фактором", а именно криворукими монтажниками и не грамотными пользователями :). А если монтажники квалифицированные, то вероятность ГАРАНТИЙНЫХ случаев у приличной техники весьма мала. В качестве примера. Мы уже почти 10 лет, из кондиционеров эконом-класса, предпочитаем BALLU. Как раз ~2500 сплитов смонтировали, и БЕЗ ГАРАНТИНЫХ СЛУЧАЕВ. Эпизоды со включением кондиционеров зимой при минус 25 гр. - не в счет :).

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

15.04.2012 в 08:27:57

#3037474

вот именно. надо понимать разницу между неисправностями оборудования по причине низкого качества изготовления, и по причине криворукости монтажников и нарушении условий эксплуатации.

0
Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

15.04.2012 в 08:48:39

#3037488

tonche написал : Если бы у какой то марки был такой большой процент брака

2 процента - это нормально.

0
Аватар пользователя
DGS

Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

15.04.2012 в 09:18:17

#3037515

Дикий + написал : 2 процента - это нормально

2% - это очень много :). Нормально - 0,2%.

0
Аватар пользователя
dutf

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 294

16.04.2012 в 00:52:42

#3039486

Дядька Глюк написал : это отдельно приточная железка, или есть все-в-одном?

у MHI нет отдельно приточных железок, у них есть только отдельные холодилки)))

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

16.04.2012 в 01:01:14

#3039501

dutf написал : у MHI нет отдельно приточных железок, у них есть только отдельные холодилки)))

Не правы, есть у MHI приточные агрегаты, это модули SAF ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
dutf

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 294

16.04.2012 в 01:32:04

#3039534

Бориска66 написал : Не правы, есть у MHI приточные агрегаты, это модули SAF ...

вот знал же, что Борис про SAFы напишет))) естественно я про них знаю, просто решил не забивать людям голову, поскольку спрашивали про другое))) если уж на то пошло, SAF - не приточка)))