АлександрВиК
АлександрВиК
Местный

Регистрация: 10.02.2020

Москва

Сообщений: 264

06.04.2020 в 12:28:08

Бориска66 написал:

АлександрВиК написал: А в мультизонах много отличий от сплитов. По той теме что мы обсуждаем есть принципиальное отличие: в VRF есть EEV как во внешнем блоке, так и в каждом внутреннем.

Скажу больше, в наружном блоке есть несколько EEV ...

Обсудим этот момент ?

Бориска66, Борис, это конечно имеет отношение к допустимой длине и перепаду высот, трасс VRF. Мне нравится выражение "гонка вооружений" :D , 110 метров перепада между внутренними и наружним блоком. Вот жду кто из изготовителей продолжит увеличивать эту цифру.

  1. Можно обсудить.

  2. С фактом что добавка фреона не решит проблему падения холодопроизводительности в связи с увеличением трассы Вы уже не спорите ?

0
Pchola73
Pchola73
Эксперт

Регистрация: 20.09.2009

Воронеж

Сообщений: 2011

06.04.2020 в 12:30:31

Бытовые сплит-системы? Не! Не слышал.

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

06.04.2020 в 15:41:25

АлександрВиК написал: Можно обсудить.

Давай, так что там делают EEV и когда работают ?

АлександрВиК написал: С фактом что добавка фреона не решит проблему падения холодопроизводительности в связи с увеличением трассы Вы уже не спорите ?

С фактом и не спорил, интересовали выкладки, откуда взяты данные о 20-30% падения производительности ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Pchola73
Pchola73
Эксперт

Регистрация: 20.09.2009

Воронеж

Сообщений: 2011

06.04.2020 в 15:58:09

Бытовые сплит-системы? Не! Не слышал.

0
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
Местный

Регистрация: 23.12.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 119

07.04.2020 в 02:08:05

Бориска66,

0
АлександрВиК
АлександрВиК
Местный

Регистрация: 10.02.2020

Москва

Сообщений: 264

07.04.2020 в 15:00:40

Бориска66 написал:

АлександрВиК написал: Можно обсудить.

Давай, так что там делают EEV и когда работают ?

АлександрВиК написал: С фактом что добавка фреона не решит проблему падения холодопроизводительности в связи с увеличением трассы Вы уже не спорите ?

С фактом и не спорил, интересовали выкладки, откуда взяты данные о 20-30% падения производительности ?

Бориска66, Борис, ну прям день вопросов - ответов.

Кроме основного EEV, во внешних блоках VRF данные клапана применяются в т.ч. на переохлаждении хладагента. 110 метров перепада по высоте даются нелегко. :p

А в сплитах всё проще: падение холодопроизводительности примерно на полпроцента на каждый метр трассы. Так в сплите один регулятор только во внешнем блоке. Капиллярка или EEV.

Уже привёл PA3JlUBHOE скрин из мануала. Спасибо.

З.Ы. В этом скриншоте есть приписка (последняя стока). Мол данная кривая получена в результате измерений ПОСЛЕ добавки необходимого количества хладагента.

0
АлександрВиК
АлександрВиК
Местный

Регистрация: 10.02.2020

Москва

Сообщений: 264

07.04.2020 в 15:12:35

Вот завтра вебинар в 11.00 по сплитам В том числе по мультисплитам. Желающие могут задать вопросы по длине трасс. В мультисплитах этот вопрос очень даже актуален. Прислали мне рассылку на вебинар, но он не секретный.

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

07.04.2020 в 17:08:55

АлександрВиК написал: Уже привёл PA3JlUBHOE скрин из мануала.

Но там не более 10% ...

Вы же данные иные приводили ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Марина Петровна
Марина Петровна
Новичок

Регистрация: 07.04.2020

Рейкьявик

Сообщений: 10

07.04.2020 в 17:25:15

Здравствуйте! Поставила Баллу 07, но мастер один сплит установил над сплитом снизу. Живу в теплом климате, почти все время зимой сплит работает на тепло. Нижнее отверстие для слива воды мастер не закрыл и вода капает на сплит ниже. Хозяева ругаются. Посмотрела, во многих домах так. Но хозяева снизу дали фото, где со сплита идёт с этой дырочки трубочка, по которой стекает вода. Мастер объяснил, что в случае мороза там может образоваться лёд, поэтому отверстие не закрывают. Что делать? Спасибо.

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

08.04.2020 в 09:02:19

Марина Петровна, Найдите русского мастера и он все сделает.Пока Вам все правильно сказали,если будете использовать кондер на обогрев при минусовой температуре на улице-уменьшенное отверстие сливной трубки перемерзнет быстрее,чем большое отверстие просто дырки.Выход-или поставить сразу под тем отверстием воронку с трубкой,уходящей вбок или сделать как у хозяев снизу,но внутрь трубки засунуть греющий кабель,который не позволит воде замерзнуть.У нас тут все это не дорогое.

0
АлександрВиК
АлександрВиК
Местный

Регистрация: 10.02.2020

Москва

Сообщений: 264

09.04.2020 в 19:10:08

Бориска66 написал:

АлександрВиК написал: Уже привёл PA3JlUBHOE скрин из мануала.

Но там не более 10% ...

Вы же данные иные приводили ...

Бориска66, www.mastergrad.com/forums/t106614-pomogite-vybrat-kondicioner/?p=6811051#post6811051

"Вот тут и будет разница (падение холодопроизводительности) процентов 10 на 20 метрах фреоновой трассы. " Но это на обычный моно сплит.

На мультисплиты лучше считать программой от изготовителя оборудования.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.