PetrPavlik написал:
имеют окна на юго-восток,
Если правильно помню то солнце в окна у Вас с утра и до обеда.
Если так то летом здесь не самое пекло.
Чтобы еще уменьшить теплопритоки - на окна лоджии (на стекло) наклеить солнцеотражающую пленку, повесить шторы или жалюзи.
PetrPavlik написал:
Спальня 15м2, потолок 2.75м. Калькулятор выдает рекомендуемый диапазон мощности на охлаждение 2.6-3.2 кВт
инвертор на ту производительность что насчитал калькулятор.
PetrPavlik написал:
Гостиная (в будущем перепрофилируем в детскую) 15м2, потолок 2.75м. Калькулятор выдает рекомендуемый диапазон мощности на охлаждение 2.7-3.3 кВт.
Пойдет
PetrPavlik написал:
Кухня 15м2, потолок 2.55м. Калькулятор выдает рекомендуемый диапазон мощности на охлаждение 4.0-4.8 кВт (указал мощность приборов в помещении 5кВт).
Вы указали полную мощность приборов в кухне. Но не учли то что все это не будет работать все вместе никогда.
Даже когда считается электрическая нагрузка вводиться коэффициент спроса. Если не ошибаюсь то для квартиры он = 0.5
Как минимум наполовину можно уменьшить.
И на кухне будет достаточно 2.6-3.2 кВт (реально инвертора на максимуме в большинстве своем имеют 3,5-3,6 кВт. И этого вполне хватит
PetrPavlik написал:
Лоджия 12м2, потолок 2.75м, утепленная, с 3 большими окнами (суммарно остекление = 16м2). Калькулятор выдает рекомендуемый диапазон мощности на охлаждение 4.6-5.5 кВт.
Не понял - откуда такое число ??
Лоджия 12 квадрат. Площадь остекления 16 кв.м - получается максимально 3.6-4 кВт.
Если сделать то что написал выше про пленку и шторы то и этого будет многовато ...
PetrPavlik написал:
Все канальники умеют забирать воздух снизу?
Как на воздухозаборе адаптор сделать.
PetrPavlik написал:
Что следует учесть, чтобы канальники умели работать на невысокой мощности, а не дубасить в режиме 30 сек на все деньги, а потом пара минут тишины?
Использовать инвертор и включать на автоматическое управление.
В этом случае на высокой скорости охлаждается помещение и по мере приближения к температуре уставки скорость вентилятора уменьшается и на ней поддерживается необходимая температура в помещении.
PetrPavlik написал:
Как можно оптимизировать схему кондиционирования?
Что значит в Вашем понимании "оптимизировать" ??
Если имеете ввиду уменьшить расходы то в этом случае получите в чем-то экономию а в чем-то неудобство.
Как вариант - увеличите производительность внутреннего блока объединив помещения под один ВБ поимеете невозможность регулировать температуру в каждой комнате + дополнительный шум от одного большого ВБ.
Можно еще добавить. Это минимум.
Если правильно понял Вас