18.03.2010 в 21:43:58

Sammu написал : Я молодой и планирую жить со своей семьёй долго и счастливо - поэтому и уделяю казалось бы такому простому вопросу максимум внимания!

Удачи Вам, а вопрос не простой, он требует как раз максимум внимания.

0
Sammu
Sammu
Новичок

Регистрация: 25.07.2009

Харьков

Сообщений: 24

18.03.2010 в 22:22:54

2mascot71 Ну а что же в этом вопросе такого сложного? Бери самое лучшее и делай соблюдая ПУЭ. :) У именнитых брендов и у витчизняных производителей не нашёл ДА с характеристиками и ценой близкой подобному

УЗО 22-С50-2-100ЕS (тип А) 50А-100мА 230В 1P+N (Сигнал Ставрополь)

Что лишний доказывает - Россияне - Молодцы! Всё сходится к варианту АВ+УЗО .... Не так ли? :)

0
mascot71
mascot71
Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

18.03.2010 в 22:24:44

Sammu написал : Бери самое лучшее и делай соблюдая ПУЭ.

Вот это многим порой не под силу.

0
Sammu
Sammu
Новичок

Регистрация: 25.07.2009

Харьков

Сообщений: 24

18.03.2010 в 22:34:03

2mascot71

mascot71 написал : Вот это многим порой не под силу.

Ну это временное явление для них... прийдет со временем и к ним и сила и уважение к себе! Мы ведь с Вами поможем ? :) Кхм... Отклонились от темы... Вы какую бы комбинацию выключателей у себя на ввод поставили?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.03.2010 в 11:55:47

Sammu написал : для вводного АВ - 2х1P / 1P+N / 2P / ДА, если можно аргументируйте пожалуйста достоинства каждого!

Варианты 1,2 не допускается, только 3 вариант читать здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=737906&postcount=28

Sammu написал : Нужен оптимальный вариант, который бы устроил Вас и который Вы сделали бы себе!

Идеального решения нет, есть компромисс между безопасностью, комфортом и стоимостью данного решения. Начиная с поста 421 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=68994&page=5.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.03.2010 в 12:12:39

2Sammu А почему на (разукрашенной) схеме АВ стоит после счетчика? А если счетчик надо снять на поверку или заменить, то что это надо под напряжением делать? АВ надо ставить до счетчика. Реле напряжения так же не вижу, оно где будет? Я не электрик проверяйте.

0
vlag
vlag
Новичок

Регистрация: 25.11.2009

Харьков

Сообщений: 58

19.03.2010 в 20:37:51

У нас 2Р АВ стоит сразу пОсле счётчика, так его не надо пломбировать. А дО счётчика стоит старый советский поворотный выключатель, щёлк - и меняй хоть счётчик, хоть всё что за ним :) Правда искрит зараза этот выключатель, но заменить не могу - во-первых, связываться с пломбами, во-вторых, менять то его под напряжением придётся, а я этого не люблю. Хотя, может рискнуть, да поставить там чисто рубильник безо всяких ограничений мощности (как в случае с АВ). Кстати, кто может подсказать особенности подключения ответвлений "орешками" от фазной магистрали под напряжением? Резиновые перчатки сильно помогут, а то неудобно?

0
mascot71
mascot71
Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

19.03.2010 в 20:47:08

vlag написал : Правда искрит зараза этот выключатель

Когда он навернётся, не будет абсолютно никакой разницы, что у Вас наставлено после него, хоть Легран хоть АББ одно***ственно (если вот только ДГА).

vlag написал : особенности подключения ответвлений "орешками" от фазной магистрали под напряжением?

Главная особенности: наличие IV - V группы по электробезопасности, если нет, то страховка при смертельном исходе.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.03.2010 в 22:12:28

mascot71 написал : Главная особенности: наличие IV - V группы по электробезопасности

+1

vlag написал : Правда искрит зараза этот выключатель, но заменить не могу - во-первых, связываться с пломбами, во-вторых, менять то его под напряжением придётся, а я этого не люблю. Хотя, может рискнуть, да поставить там чисто рубильник безо всяких ограничений мощности (как в случае с АВ).

Вызовите электрика, делов на 5 минут. А какие пломбы на пакетнике? Рубильник безо всяких ограничений мощности (как в случае с АВ)-это вы погорячились http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=737906&postcount=28.

0
Sammu
Sammu
Новичок

Регистрация: 25.07.2009

Харьков

Сообщений: 24

20.03.2010 в 00:08:37

Коллеги, приходим к выводу что рубильник это слабое звено и оно нужно только для удобства эксплуатирующей компании при обслуживании счётчика. Если рубильник уберу, то мой счётчик будет обслуживаться также как и соседские ( они сейчас на скрутках), электриками с соответствующими уровнями допусков. К слову о счётчиках, во всём доме их заменили на новые электронные около года назад, кто может подсказать какой ресурс у новых счётчиков ? Через сколько лет станет вопрос обслуживания?

2ink_mast

ink_mast написал : есть компромисс

В моём случае похоже что это 1P+N АВ С50 от хорошего производителя с хорошим ресурсом наработки на отказ! Встречали обсуждения по производителям - кто подольше "ходит" ?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.03.2010 в 08:19:47

Sammu написал : В моём случае похоже что это 1P+N АВ С50 от хорошего производителя с хорошим ресурсом наработки на отказ!

На ввод только АВ 2Р (не 1Р+N). А компромисс рассматривается в целом на щит.

Sammu написал : Через сколько лет станет вопрос обслуживания?

При следующей поверке счетчика.