Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

19.03.2010 в 11:10:37

Def461 написал : Прямой канал спокойно набивается до 70-80%

Прямой канал набивается процентов на 110, только крышку молотком приходится закрывать :)

0
Def461
Def461
Резидент

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

19.03.2010 в 11:14:29

Викторыч написал : Прямой канал набивается процентов на 110,

Угу, щазз :). Посчитайте на калькуляторе, уже после 85% начинается "абзац" изоляции :) т.к. кабель - не совсем круглый. А далее - начинается взаимная деформация и развивка ...

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

19.03.2010 в 11:31:55

Def461 написал : Посчитайте на калькуляторе

Я лучше молотком постучу :)

0
Def461
Def461
Резидент

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

19.03.2010 в 12:03:23

Угу, а потом "пентюх" будет удивляться, почему часть кабелей не проходят категоризацию :)

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

19.03.2010 в 13:10:40

2Def461 Проходят. Был у нас случай, когда старый заказчик в надцатый раз количество рабочих мест увеличил, а дополнительный опуск в шкаф прилепить или на более емкий заменить возможности не было. Пришлось все старые жгуты вытаскивать из короба и все укладывать по-новой, волосинка к волосинке. Крышку реально молотком забивали, все на 5е прошло и работает уже лет шесть Кабель, правда, был Siemon, а не китай какой-нибудь

0
Def461
Def461
Резидент

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

19.03.2010 в 15:28:16

Викторыч написал : правда, был Siemon, а не китай какой-нибудь

Угу, вот и я о том же ...

0
Fazan
Fazan
Местный

Регистрация: 26.08.2010

Белгород

Сообщений: 762

11.11.2024 в 14:57:48

Здравствуйте. развожу интернет. максиальное количество проводов в кабельканале будет 3. подскажите, какой размер кабельканала будет оптимальным для трех UTP витой пары?

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4699

11.11.2024 в 15:26:55

Любой, в который поместятся эти три провода. На всякий случай, с учётом размера соединительной клеммы.

0
Fazan
Fazan
Местный

Регистрация: 26.08.2010

Белгород

Сообщений: 762

11.11.2024 в 16:00:07

pool, это логично) может кто то сталкивался и посоветует полее конкретно)

0
Fazan
Fazan
Местный

Регистрация: 26.08.2010

Белгород

Сообщений: 762

11.11.2024 в 16:17:00

и еще, подскажите пожалуйста, какого сечения кабел ьканал для этой цели лучше, квадратное или прямоугольное?

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 3277

11.11.2024 в 18:32:15

Прямоугольное красивее и только. какой-нибудь 20х10 возьмите и ладно. если конечно ваш кабель не 7 категории или уличный, короче жирный. ИЕК элекор неплохие, твёрдые, под дерево красивые. Но у этих ребят все время меняется качество этих каналов. впрочем все равно нормальные.

0