Chabrez написал : ...У меня сопротивления получились 3,1, 0,9 и 1,4 Ома соответственно...
Ну, это может сказать и том, что у ВВГ провода свиты в кабеле с меньшим шагом, у НЮМ - с бОльшим, а у ПУНПа - просто прямые (т.е. разница в дине проводников)
20.03.2010 в 15:15:39
Chabrez написал : ...У меня сопротивления получились 3,1, 0,9 и 1,4 Ома соответственно...
Ну, это может сказать и том, что у ВВГ провода свиты в кабеле с меньшим шагом, у НЮМ - с бОльшим, а у ПУНПа - просто прямые (т.е. разница в дине проводников)
20.03.2010 в 15:24:17
Dachnik77 написал : Ну, это может сказать и том, что у ВВГ провода свиты в кабеле с меньшим шагом, у НЮМ - с бОльшим, а у ПУНПа - просто прямые (т.е. разница в дине проводников)
ВВГ и ПУНП имеют параллельно расположенные жилы (т. к. они плоские), а NYM имеет также параллельно расположенные жилы, каждая из которых находится в вершинах равностороннего треугольника. Чертеж ниже, в приложении.
Мимо :)
20.03.2010 в 21:40:04
Chabrez написал : Микрометром?
Им, родимым... не линейкой же. ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
21.03.2010 в 13:09:16
Да уж, мультиметр меряет от сюда и до горизонта :) Начать с того, что имеются и переходные сопротивления м/у щупами и медью, да и прибор для этого на другом принципе работы.