20.03.2010 в 20:15:10

если есть большое желание сделать все, как надо - делайте все с начала... как минимум надо будет сделать заземление, сделать нормальный ввод в дом и только потом делать ввод себе в квартиру. Без этого лучше ничего не мудрить. Отдельно сделать землю себе в квартиру не безопасно, а существующая разводка Вам вряд ли поможет избавиться от проблем с "пощипыванием" от стиралки.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.03.2010 в 20:15:45

На щитке ни какого провода с ввода я не нашел. А розетку кто на корпус (нуль) посадил? И как она в этом случае работает, кто что скажет? Но перемычку(стиралка) однозначно выкинуть. Поставить УЗО не более 30мА обязательно. На корпусе щита ловить нечего.

0
xReason
xReason
Новичок

Регистрация: 05.03.2010

Москва

Сообщений: 17

20.03.2010 в 20:36:23

Перемычку убрал. Остальное, наверно, оставлю как есть

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.03.2010 в 20:40:59

xReason написал : Остальное, наверно, оставлю как есть

Автоматы сменить, поставить УЗО не более 30мА обязательно.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.03.2010 в 20:45:38

На автоматы и сечение(медь-алюминь) от них(слева направо) что подключено?

0
xReason
xReason
Новичок

Регистрация: 05.03.2010

Москва

Сообщений: 17

20.03.2010 в 22:15:13

могу сказать точно. Справа - линия на ту розетку для стиралки. Далее два по пол -квартиры. Другие два вообще без понятия

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.03.2010 в 22:24:20

xReason написал : Далее два по пол -квартиры. Другие два вообще без понятия

Днем 1 отключили проверили чего не работает, потом второй и т. д. На каких автоматах какой провод. Провод сечение(медь-алюминь). Это для того чтобы определить какие номиналы автоматов вам нужны, так как у вас слишком завышены.

0
xReason
xReason
Новичок

Регистрация: 05.03.2010

Москва

Сообщений: 17

20.03.2010 в 22:49:29

Сейчас глянул, алюминий

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.03.2010 в 22:51:44

Сечения какие

0
xReason
xReason
Новичок

Регистрация: 05.03.2010

Москва

Сообщений: 17

20.03.2010 в 23:11:06

Ну вы блин спросили :). Ну на глаз 2.5 мм

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

20.03.2010 в 23:28:53

xReason написал : Другие два вообще без понятия

..скорее всего, "сороковники" перед счётчиком на фазу и ноль - тупо пробки или пакетник поменяли..

2 xReason У Вас щиток элементарно снимается, можно от стены отодвинуть и посмотреть - что куда.. На всякий случай нужно выкрутить пробки (2 шт) в этажном щитке.. Но скорее всего придется ставить вместо двух сороковников двухполюсный диф.автомат 25/0,03А, а после него - шестнадцатиамперные максимум.

0