Toh
Toh
Новичок

Регистрация: 11.05.2006

Москва

Сообщений: 70

28.05.2006 в 22:41:44

Добрый день! Я наконец-то добрался до дачи. Выкладываю фотографии щитка и проводов. Подскажите, плиз, что на что мне поменять.

0
Вложение
mmasco
mmasco
Местный

Регистрация: 21.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 136

29.05.2006 в 03:41:03

Можно внести свои 5 копеек? :) Пробки у вас самые обыкновенные, такие продаются 6.3, 10, 16, 25a !!!. И прекрасно они завинчиваются в патрон и заменяют друг друга, т.к. цоколь у них абсолютно одинаковый. У моего соседа в гараже в точно таких-же патронах стоят 25а пробки - понадобилась сварка и поставили, заменив 6.3а, благо толщина провода позволяла. А вот сечение проводов "новой проводки" тонковато, если только они не запараллелены по всем потребителям... И каким сечением выполнен подвод тоже не видно.

0
Toh
Toh
Новичок

Регистрация: 11.05.2006

Москва

Сообщений: 70

29.05.2006 в 09:48:31

Подвод к дому? там аллюминий, примерно мм 2-3.

0
Toh
Toh
Новичок

Регистрация: 11.05.2006

Москва

Сообщений: 70

29.05.2006 в 12:49:37

А счетчик нужно менять или нет?

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

29.05.2006 в 16:28:40

2Toh

Ты отвлекся, малость - какие пробки какие линии и что на них(фазу или ноль) отключают?

Счетчик - на твое усмотрение. А так он нормальный на 40А.

По картинкам:

  1. Вот если все выполнено таким проводом, то это плохо. Провод двухжильный многопроволочный в двойной изоляции, с совершенно дурацкой расцветкой изоляции жил.

  2. Если я правильно понял, то у тебя стоят пробки до счетчика и после него, и рвут фазу и ноль - менять однозначно. До счетчика установить двухполюсный автоматический выключатель - номинал выберешь сам, в зависимости от подводящих проводов(это те, что от магистрали ВЛ до пробок) и твоей разрешенной мощности. По моему опыту, это будет максимум 25А, а в основном это 10-16А, в зависисмости от места жительства. После счетчика поставить узо на 30мА и ток, такой же как и у автомата или на одну ступень больше.

  3. И вообще, выкинуть эту железку и приобрести нормальный закрытый шкафчик с прозрачной дверцей или окошком для счетчика. Пластиковый или металлический - решать тебе, но с условием того, что металлический требует обязательного заземления. Поэтому я бы тебе порекоммендовал приобретать пластиковый.

Пока все:)

0
Toh
Toh
Новичок

Регистрация: 11.05.2006

Москва

Сообщений: 70

29.05.2006 в 16:33:18

2DMC
Спасибо за ответ!!! А что, провода совсем не годятся? или 16А выдержат?

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

29.05.2006 в 18:58:56

2Toh

Провода годятся, но очень короткий промежуток времени - особенно, если их марку не знаешь:)

Просто для стационара используются однопроволочные жилы, а не многопроволочные. Многопроволочные жилы - удел всяких переносок и подключения мобильных устройств. Изоляция крепкая и гибкая, но срок службы у них небольшой.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.05.2006 в 21:00:19

Проводка у вас выполнена проводом ШВВП 2х0,75. Если хотите сделать грамотно, то всю проводку надо надо заменить на однопроволочную жилу сечением 1,5 квадрата, а для розеточной группы 2,5. Лучше всего подойдет ПУНП, ПБПП, ВВГ плоский\белый или Nym ( этот дороговат ). Это в идеале ... В реальности надо концы уже существующих проводов облудить или опрессовать наконечниками. Сами видите, что в работе принимают участие процентов 60-70 жилок и без того тонкого провода - остальные в воздухе висят. Но этот выход временный - такое сечение ни по каким параметрам не годится. Подводка у вас выполнена, быстрее всего, шестеркой алюминия. Ввод лучше заменить на 4 квадрата меди или, если изоляция в хорошем состоянии и сечение соответствует, оставить прежним, но срочно удалить скрутки и заменитьих на "орешки" У-731М. В противном случае и до пожара не далеко ...
Счетчик можно и старый оставить, чтобы избежать беготни с регистрацией, но от ПАРов надо избавляться - прошлый век. Поставьте на ввод перед счетчиком двухполюсный автомат на 32 или 25А, а после счетчика - УЗО 40\0,03 и защитные автоматы ( освещение 10А, розетки 16А ). Счетчик, чтобы не нарушать пломбы, используйте с выходящими из него проводами. Бокс лучше использовать пластиковый, как уже упоминал выше Dmc, - не придется корпус заземлять.

0
Toh
Toh
Новичок

Регистрация: 11.05.2006

Москва

Сообщений: 70

29.05.2006 в 21:21:48

спасибо большое!!!

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

30.05.2006 в 11:22:58

2avmal

Слушай, откуда ты такой глазастый и невнимательный? То пропускаешь условия разделки кабеля, то на слепой фотке цифры на счетчике видишь, и номиналы коммутационных приборов, теперь вот по фотке определил сечение проводов, за одно и марку ихнюю? С чего ты взял, что это ШВВП 2х0,75 - может это ПУГНП ? А сечение как просек? Нужели ты думаешь, что ему все запитали таким хилым проводом? Опять же, советуешь автоматы на 25-32А - а с какой стати, собственно? С чего ты взял, что ему не влетит за такую самодеятельность? Абсолютно не учитываешь реальность ситуации - вдруг, у человека не получится сделать так, как ты ему расписываешь все полностью. Мало ли он провода не сможет заменить, зато поставит автомат на 32А... Ну и какие последствия могут его ожидать в данном случае? Все надо считать под конкретные условия, а не вываливать кучу информации на голову бедному чайнику без всяческих объяснений. Я и сам не подарок, но по-крайне мере стараюсь хоть какие-то оговорки делать в сомнительных случаях... Да, написать все невозможно, особенно когда нет перед глазами схемы, котрая будет реализовываться, но тогда надо стараться делать так, чтобы возможный вред от советов стремился к нулю...

0
Toh
Toh
Новичок

Регистрация: 11.05.2006

Москва

Сообщений: 70

30.05.2006 в 12:05:56

dmc написал : а не вываливать кучу информации на голову бедному чайнику без всяческих объяснений.

Тяжело нам, чайникам, в этом суровом мире :-)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу