Да, похоже единственный вариант, чтобы и волки и овцы на сосне с рыбкой. :) Спасибо.
28.03.2012 в 13:55:22
Да, похоже единственный вариант, чтобы и волки и овцы на сосне с рыбкой. :) Спасибо.
28.03.2012 в 14:33:08
только контактор хороший берите, чтоб не гудел.
28.03.2012 в 14:42:46
miclK написал : единственный вариант
Есть ещё вариант: чтобы не терять в скорости срабатывания реле напряжения и соответственно эффективности защиты, можно поставить мощное реле, катушку контактора запитать от выхода реле, а контактор подключить последовательно после реле. Тогда сначала будет срабатывать реле и отключать один полюс, затем контактор - два полюса. Два зайца убъете. :)
28.03.2012 в 14:49:05
Хорошее решение! Мне подходит.
28.03.2012 в 15:31:27
Только контактов дохера подряд идет. Вступает в силу правило самолета.
28.03.2012 в 16:09:35
Пока это лучшее :). Правда, остается надежда на производителей, которые войдут в положение и произведут на свет реле с двухполюсной коммутацией и автоматическим повторным включением.
29.03.2012 в 09:43:18
А что по проекту, четырех или пятипроводка?
29.03.2012 в 09:52:53
ppkvin написал : А что по проекту, четырех или пятипроводка?
От линии 0,4 кВ к дому фаза и PEN. Перед домом повторное заземление. В дом фаза, PE, N. Оф топ. Пока делал проект, рылся по форумам. Выяснил, что проект не обязателен в моем случае.
29.03.2012 в 10:10:56
miclK написал : Выяснил, что проект не обязателен в моем случае.
Ну вот, как говорится, приехали!
29.03.2012 в 10:12:40
miclK написал : Перед домом повторное заземление. В дом фаза, PE, N.
То есть рабочий ноль и РЕ разделяются на повторном заземлении?
29.03.2012 в 10:34:04
ppkvin написал : То есть рабочий ноль и РЕ разделяются на повторном заземлении?
Верно. До повторного заземления провод PEN, после него отдельно PE и N. Перечитал 7.1.21 ПУЭ. Что-то там накосячено... Речь идет про PEN, а отключать требуют N.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу