andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.03.2012 в 13:12:29

miclK написал : по кругу ходим

давайте разорвем его. ставьте реле напряжения типа РН-111М и контактор модульный к нему. Внимание: реле напряжения + независимый расцепитель к вводному АВ - плохая идея, при отключении питания и повторной его подаче даже при нормальном напряжени реле вырубит вводной автомат.

Еще идея: поставьте вот это http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9290, чтобы проверяющие отвалили, ну и узм к нему, так сказать для себя.

0
miclK
miclK
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Иваново

Сообщений: 203

28.03.2012 в 13:18:28

andrewkhv написал : реле напряжения типа РН-111М и контактор модульный к нему

Проблема в том, что катушка пускателя не рассчитана на длительно приложенное напряжение выше номинала. Сгорит. Поэтому не хочу. Да и Правила то же самое думают (п. 7.1.21. ПУЭ, третий абзац).

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.03.2012 в 13:27:31

miclK написал : катушка пускателя не рассчитана на длительно приложенное напряжение выше номинала.

ну так используйте нормально разомкнутые контакты контактора. при повышении напряжения реле отключит питание катушки и она не пострадает

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

28.03.2012 в 13:27:34

Есть ещё интересное требование, причем обязательное!

7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.

То есть если применяется контактор или двухполюсное реле напряжения, то оно должно быть исключительно от превышения напряжения, защита от пониженного напряжения должна быть исключена?

Хм, тогда можно ИМХО обойтись вообще УЗО+ДПН. Отключение по превышению напряжения 260 вольт.

0
miclK
miclK
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Иваново

Сообщений: 203

28.03.2012 в 13:36:15

andrewkhv написал : ну так используйте нормально разомкнутые контакты контактора. при повышении напряжения реле отключит питание катушки и она не пострадает

Верно. Это я перегрелся :). Значит годится пускатель. Но время на отключение незначительно увеличится. Еще нюанс с отключением УЗМов при переходе через ноль. Но опять же в случае пускателя можно пренебречь этим. Спасибо.

0
miclK
miclK
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Иваново

Сообщений: 203

28.03.2012 в 13:39:07

ppkvin написал : 7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.

То есть если применяется контактор или двухполюсное реле напряжения, то оно должно быть исключительно от превышения напряжения, защита от пониженного напряжения должна быть исключена?

Наверное, нет. Это касается только УЗО.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.03.2012 в 13:41:56

ppkvin написал : защита от пониженного напряжения должна быть исключена?

ну если реле напряжения еще и функции узо выполняет, то да. а иэковский ад12м не отключается при понижении напряжения и сохраняет работоспособность вплоть до 50В, о чем гордо заявляет в спецификации.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

28.03.2012 в 13:44:25

miclK написал : Это касается только УЗО.

Видимо здесь суть в том, чтобы не применять электронное УЗО.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

28.03.2012 в 13:46:07

andrewkhv написал : гордо заявляет в спецификации

Предполагаете, это они пролоббировали? :)

0
miclK
miclK
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Иваново

Сообщений: 203

28.03.2012 в 13:47:33

andrewkhv написал : Еще идея: поставьте вот это http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9290, чтобы проверяющие отвалили

Думал над этим. Холодильник потечет, если дома никого не будет. Хочется автоматизировать повторное влючение.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

28.03.2012 в 13:51:57

miclK написал : Хочется автоматизировать повторное влючение.

Ну тогда любое маломощное реле + контактор (маломощное быстрее срабатывает).

0