Эд
Эд
Новичок

Регистрация: 13.04.2006

Москва

Сообщений: 17

24.03.2010 в 00:21:07

Приветствую всех.Хотел спросить,если конечно это возможно,что это за стояк,и заземлен ли дом?Планирую в ближашее время сделать разводку в трешке.Дом с газовой плитой.Хочу всю эту красоту перенести в квартиру(кроме счетчика).Что вы мне посоветуйте?Мои 5 модулей справа.

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.03.2010 в 07:20:16

Эд написал : заземлен ли дом?

Контур заземления имеют все дома, но есть ли у вас защитный ноль в стояке - вопрос. Если исходить из фрагментальности ваших фотографий, то однозначного ответа нет. Похоже, что РЕ есть, а может нет ...

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

24.03.2010 в 09:19:39

Автоматы и УЗО ДЭК нужно нафиг выкинуть, поставить что-нибудь нормальное, например ABB. Получится недорого - порядка 1600 руб. Если бы я лично посмотрел на ваш стояк, я бы точно сказал, а пока - на 98%, что он у вас пятипроводной, а желто-зеленая жила - это нулевой защитный проводник.

0
Эд
Эд
Новичок

Регистрация: 13.04.2006

Москва

Сообщений: 17

24.03.2010 в 09:35:27

to Chabrez

Я и собираюсь их выкинуть.Только вопрос чем заменить?Данные оставить те же,учитывая что будет щиток в квартире?

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

24.03.2010 в 10:18:49

Если проводка у вас вся, целиком и полностью выполнена медным проводом сечением 2,5 квадрата, то можно оставить как есть. Если где-то проходит медный провод на 1,5 квадрата или алюминий на 2,5 квадрата, на него нужно ставить 10 Ампер. Это так, для начала :)

0
Эд
Эд
Новичок

Регистрация: 13.04.2006

Москва

Сообщений: 17

24.03.2010 в 10:46:47

вся, целиком и полностью

Проводку буду делать по новой.Всю.В квартире щиток на 20-25 модулей.Сегодня-завтра выставлю схемку для обсужденя(растерзания)...У меня такой вопросик(...полный ноль в таком деле...):можно после Узо 25А/30мА ставить: 1шт Узо 40А/30мА тип А 2-3 шт.Узо 40А/30мА тип АС....

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

24.03.2010 в 10:54:18

Эд написал : можно после Узо 25А/30мА ставить: 1шт Узо 40А/30мА тип А 2-3 шт.Узо 40А/30мА тип АС

Можно, конечно, вреда не будет, но это бестолково - если что у вас эти УЗО будут срабатывать наподобие рулетки, какое быстрее успеет :) Они по сути дублируют друг друга. Вот если поставить на вход 40/30 мА ( типа АС), а потом отдельно по линиям 25/10 мА ( типа А) - это будет умнО и обеспечит высокий комфорт и безопасность. Сразу оговорюсь - нужно подвести нулевой защитный проводник к всем розеткам (они должны быть с заземлением) и ко всем металлическим корпусам светильников. Плюс - сделать в ванной ДСУП - см. здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068#10.

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

24.03.2010 в 20:07:11

Вы вначале определитесь на 100% с системой электроснабжения дома. А от неё танцуйте. А то эта система может не соответствовать вашим планам. Будут проблемы.

Если у вас провода медные в квартире и, судя по проводам между автоматами и счётчиком на второй фотографии, у вас есть одна фаза и один ноль, то дом у вас 50-60 годов. Можно ли делать нулевой защитный? Вроде нет.

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

24.03.2010 в 22:04:34

AndyMirror написал : Можно ли делать нулевой защитный? Вроде нет.

Там стояк меняли - 100% На третьей фотографии видно разноцветные провода в стояке. Если бы стояк был старый, они все были бы белые. А так все норм - три фазных, нулевой (голубой) и нулевой защитный (желто-зеленый). Все по ПУЭ №7 :) Но соплей в щите понавешано - жуть просто.

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

24.03.2010 в 22:15:18

Chabrez написал : Там стояк меняли - 100% На третьей фотографии видно разноцветные провода в стояке. Если бы стояк был старый, они все были бы белые. А так все норм - три фазных, нулевой (голубой) и нулевой защитный (желто-зеленый). Все по ПУЭ №7 Но соплей в щите понавешано - жуть просто.

Может быть, но вот разводку в щите невидно. Только на второй слева внизу видно ж/з на щиток. Белый провод м.б. антенным. Соплей средне по щиткам, нормально.

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

25.03.2010 в 06:06:20

AndyMirror написал : нормально

Мне от такой "нормы" дурно становится :) Если нормально в смысле "как везде", я согласен. Если в смысле "приемлемо" - нет. P.S. - Если бы было разведено как надо, никаких вопросов по нулевому защитному проводнику ни у вас, ни у меня не возникло бы. Просто все было бы видно :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу