25.03.2010 в 14:49:58

Подскажите хватит ли доски 25мм для опалубки. Опалубка делается для стен подвала. Планирую заливать сразу весь объем.

Каждый щит опалубки получается
3м - высота 2,4м - ширина

толщина фундамента - одна стена 25см, три другие будут 20 см. Так как та что 25см будет выполнять роль фундамента для строиния, а остальные просто стены, им думаю и 20см хватит.

Наружного щита нет, его роль выполняет грунт.

Думаю на опалубки покупать 20ку необрезную доску. Хватит ли такой тощины. Не выдавит ли ее такая высота бетона?? Не повыгибает ли? С какой частотой ставить распорки между стенами? Ниже план подвала.

0
Вложение
Аватар пользователя
DSP007

Местный

Регистрация: 03.01.2008

Москва

Сообщений: 4752

25.03.2010 в 15:14:01

Странное у Вас какое о строение, на одной ножке. Почему у Вас не заложен выступ под крыльцо - тоже непонятно. Ну да ладно. МАЛО ! Достаточно будет если вы с обратной стороны прибьете через каждые полметра бруски 50/ки , чтобы связать доски между собою, а сами щиты разопрете при помощи бревен и досок, так чтобы нагрузка от щита передавалась на противопожный ему. Сила в бетоне немереная. Не забудьте с "бетонной стороны" щита набить полиэтиленовую пленку, это сбережет доски для других целей.

Да забыл сказать, поспешайте. Сейчас грунт водонасыщеный , стронуться и развести яму может в любой момент.

0
Аватар пользователя
fox.msc

Местный

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

25.03.2010 в 15:18:22

DSP007 написал : Странное у Вас какое о строение, на одной ножке.

дело в том что подвал не под всем строением :))) Поэтому складывается впечатление что на "одной ножке". Остальных ножек на плане нет (ниже для наглядности приложил)

DSP007 написал : Почему у Вас не заложен выступ под крыльцо - тоже непонятно.

как такового крыльца не будет - будет отмостка вокруг. Возвышения нет, поэтому в крыльце нет необходимости.

DSP007 написал : МАЛО ! Достаточно будет если вы с обратной стороны прибьете через каждые полметра бруски 50/ки , чтобы связать доски между собою,

да, это будет

DSP007 написал : а сами щиты разопрете при помощи бревен и досок, так чтобы нагрузка от щита передавалась на противопожный ему.

Да, буду распирать, это был второй вопрос - через какое растояние распорки ставить?

DSP007 написал : Сила в бетоне немереная. Не забудьте с "бетонной стороны" щита набить полиэтиленовую пленку, это сбережет доски для других целей.

Спасибо за замечание учту. Это как раз поможет и для того, что бы бетон не лез через щели необрезной доски.

0
Вложение
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

25.03.2010 в 17:35:14

2fox.msc Все попытки съэкономить на доске для опалубки выливаются в расходы сил и средств на исправление кривых стен, добавление бетона, в результате распёртых досок, переделывание всей конструкции в результате обрушения. Я бы 20-ю обрезную не покупал бы на опалубку, не говоря от том, что Вы хотите СОТВОРИТЬ!!! Нужна, как минимум, 40-ка обрезная, из неё же распорки, стойки и т.п. На меньшее- пустая трата сил и средств...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.03.2010 в 18:15:52

fox.msc написал : необрезную доску

...и сами будете обрезать...?...ИМХО,не надо тут экономить...мне ближе вот это:

Михалыч написал : , 40-ка обрезная, из неё же распорки

..доски можете заранее помазать антисептиком,и потом найдёте им применение

DSP007 написал : забудьте с "бетонной стороны" щита набить полиэтиленовую пленку, это сбережет доски для других целей

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

25.03.2010 в 18:53:44

helmutivan написал : и потом найдёте им применение

Всё в дело пойдёт, уж поверьте! Ни кусочка не останется. Всему найдётся применение. Т.к. изначально хорошая и ровная доска. А вот необрезная 20-ка- только на шашлык...-:)

0
Аватар пользователя
fox.msc

Местный

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

25.03.2010 в 23:24:49

другой вопрос... если делать щиты высотой... ну например 70см и заливать слоями? Я так понимаю это не повлияет на общую прочность фундамента/стену подвала? и через какое время в таком случае можно снимать опалубку и перемещать вверх?

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

25.03.2010 в 23:29:43

fox.msc написал : через какое время в таком случае можно снимать опалубку и перемещать вверх?

2-3 дня.