Revanovish
Revanovish
Новичок

Регистрация: 13.06.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

13.06.2016 в 07:06:14

Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом по колонке «Нева 3010». Колонка уже довольно старая, но до недавнего времени служила исправно. Несколько месяцев назад начались хлопки при включении горячей воды, но поскольку хлопки были не сильными, особого внимания на них не обращал. Тревожнее стало, когда хлопки усилились, а сейчас, при включении колонки хотя бы на среднюю мощность, пламя вздымается настолько сильно, что его языки вырываются из боковой и верхней части колонки. Стало страшно пользоваться колонкой. Подскажите пожалуйста, в чем причина такого поведения колонки и как данную проблему можно решить?

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9378

13.06.2016 в 08:56:43

Revanovish написал: как данную проблему можно решить?

Чистить:

  • Теплообменник от сажи.
  • Горелку от пыли.

Revanovish написал: хлопки усилились

Потому что пламя на запальнике слабое и не достаёт до горелки, поэтому и хлопки. Тоже чистить. Картинки для какого то представления.

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9378

13.06.2016 в 08:58:12

Revanovish написал: языки вырываются из боковой и верхней части колонки.

Так?

0

10-40-99@mail.ru

Revanovish
Revanovish
Новичок

Регистрация: 13.06.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

13.06.2016 в 09:33:32

Славик64 написал: Так?

Да, только поскольку колонка в собранном состоянии, языки пламени виднеются сбоку.

Славик64 написал: Чистить:

Понимаю, что в данном случае оптимальным вариантом было бы обратиться к профессионалу, однако в данный момент такой возможности нет. Не подскажите, где можно посмотреть подробную (а еще лучше - пошаговую) инструкцию по разборке и прочистке колонки?

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9378

13.06.2016 в 23:01:08

Revanovish написал: где можно посмотреть подробную

Наберите "академия теплотехники", может что нить будет.

0

10-40-99@mail.ru

Revanovish
Revanovish
Новичок

Регистрация: 13.06.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

14.06.2016 в 07:30:08

Славик64 написал: Наберите "академия теплотехники", может что нить будет.

А вы не подскажите, какую именно часть колонку следует подвергнуть прочистке в моем случае?

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9378

14.06.2016 в 08:15:28

Revanovish написал: А вы не подскажите, какую именно часть колонку следует подвергнуть прочистке в моем случае?

Так сказал же.

Славик64 написал:

Revanovish написал: как данную проблему можно решить?

Чистить:

  • Теплообменник от сажи.
  • Горелку от пыли.

Revanovish написал: хлопки усилились

Потому что пламя на запальнике слабое и не достаёт до горелки, поэтому и хлопки. Тоже чистить. Картинки для какого то представления.

Всё разбирать, мыть/чистить и собирать в обратном порядке. Про вод.блок ещё не сказал, тоже надо обновить внутренности. Но...для этого надо под рукой кое что иметь, например мембрану, прокладки...

0

10-40-99@mail.ru

ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

15.06.2016 в 13:46:30

Ссылка 20 минут мало для принятия душа??? Это надо не колонку лечить - голову...

0
svalx
svalx
Новичок

Регистрация: 29.06.2016

Волгоград

Сообщений: 2

29.06.2016 в 14:54:14

Revanovish написал: А вы не подскажите, какую именно часть колонку следует подвергнуть прочистке в моем случае?

Я избавился от подобной проблемы почистив горелку. Помогло от "взрывов". Горелка сделана из оцинкованного железа, и со временем эта оцинковка стала внутри горелки облазить и засорять отверстия, через которые выходит газ. Да и пыли там немало накопилось. Пламя стало жёлтое, языки длинные, появилась копоть. Промывка/очистка всё исправила.

0
VitaliBas
VitaliBas
Новичок

Регистрация: 22.04.2020

Брест

Сообщений: 18

22.04.2020 в 15:53:35

Здравствуйте! Очередной раз ремонтирую Неву 3010. В целом все отлично, только немного подтекать начали медные трубки для подачи и отвода воды. В магазинах естественно ничего не нашёл, но появилась идея их заменить на гофрированную подводку из нержавейки. Но смущает тепловой режим, в которых они работать будут. Подскажите, может кто сталкивался.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.