Сыроежкин
Сыроежкин
Новичок

Регистрация: 28.03.2010

Москва

Сообщений: 23

29.03.2010 в 01:17:45

юра Т написал : потенциал появляется не на трубах, а на Вашем полу(стенах)... кстати из чего Вы стены сделали?

Хм, разве? Стены - писал выше, оставили шиферную кабину туалета, на неё прикрепили влагостойкий гипсокартон, на него плитку.

0
Артемий
Артемий
Местный

Регистрация: 25.02.2009

Донецк

Сообщений: 238

29.03.2010 в 01:22:12

Сыроежкин написал : На сколько это опасно?

Опасно!!!

Сыроежкин написал : Пожалуйста, помогите разобраться в проблеме...

Решал я такие проблемы два раза. Сразу скажу ни жэк ни рэс ничего не сделали, только разводили руками. Запомните, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Один раз в 9-ти этажке, а второй в 5-ти хрущевка. Так вот, в 9-ти была ситуация проще, начну с нее. Такая же проблема в квартире как и у Вас, напряжение на трубах переодически - выключил общий автомат в квартире напряжение с труб исчезло - пошел по квартире - по выключателям и розеткам - оказалось, что на клеме выключателя огалился провод и касался металлической коробки. А вот в 5-ти (хрущевка). Проблема таже, напряжение на трубах постоянно. Отключил квартиру - напряжение на трубах есть. В подъезде было возгорание проводки - обследовал все нормально. Пошел по пробкам на площадках. Выкручивал каждую пробку и проверял, но напряжение на трубах было. Но у 6-ти квартир на площадках пробок не было. По одной отсоединял квартиры от фаз и нашел в последней, (по закону подлости). Отсоединил фазу и напряжение на трубах пропало. Следует сказать, что квартира эта была по стояку, этажом ниже. В квартире потом тоже нашел.

0
Сыроежкин
Сыроежкин
Новичок

Регистрация: 28.03.2010

Москва

Сообщений: 23

29.03.2010 в 01:32:19

Пока не получилось получить данные измерений пару вопросов:

  1. Реальна ли ситуация, что это постоянные 12В от какого-нибудь соседского светильника? Будет ли такой светильник работать, если он замыкается на арматуру дома или на трубы стояка? Будет ли индикаторная отвертка определять постоянные 12В?

  2. Откуда берется "наведенное напряжение", какие у него значения?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

29.03.2010 в 01:36:48

Сыроежкин написал : на неё прикрепили влагостойкий гипсокартон,

это я читал, а как крепили? стандартная железная обрешетка на шурупах?

0
Сыроежкин
Сыроежкин
Новичок

Регистрация: 28.03.2010

Москва

Сообщений: 23

29.03.2010 в 01:41:36

Еще одного не могу понять. Почему соседи сверху и снизу по стояку не испытывают "неудобств", ведь в принципе и на их трубах потенциал должен появляться?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

29.03.2010 в 01:42:28

Сыроежкин написал :

  1. Реальна ли ситуация, что это постоянные 12В от какого-нибудь соседского светильника?

нет

Сыроежкин написал : Будет ли такой светильник работать, если он замыкается на арматуру дома или на трубы стояка?

да

Сыроежкин написал :

  1. Откуда берется "наведенное напряжение", какие у него значения?

оно везде, значения любые могут быть...

0
Артемий
Артемий
Местный

Регистрация: 25.02.2009

Донецк

Сообщений: 238

29.03.2010 в 01:47:34

Сыроежкин написал : Еще одного не могу понять. Почему соседи сверху и снизу по стояку не испытывают "неудобств", ведь в принципе и на их трубах потенциал должен появляться?

Должен. А может у них резиновый коврик лежит или в бахилах ходят

0
Сыроежкин
Сыроежкин
Новичок

Регистрация: 28.03.2010

Москва

Сообщений: 23

29.03.2010 в 01:55:44

юра Т написал : это я читал, а как крепили? стандартная железная обрешетка на шурупах?

Уже не помню, но заглянув в ящик стояка, судя по краям гипсокартона, он сидит на шифере кабины на растворе каком-то и где-то местами шурупами в дюбелях (т.к. саморезы в шифер не вошли бы)...

0
Сыроежкин
Сыроежкин
Новичок

Регистрация: 28.03.2010

Москва

Сообщений: 23

29.03.2010 в 02:01:09

ПPOPAБ написал : Напряжение на металлкаркасе или арматуре сантехкабины. Она электрически не соединена с арматурой здания.

Сейчас засунул голову в ящик стояка максимально (чуть шею не свернул), и обнаружил в самом верху что-то типа СУП (системы уравнивания потенциалов), т.е. трубы ГВС, ХВС и канализации соединены между собой, и видимо прикреплены к арматуре дома... Тем более не понимаю тогда откуда потенциал берется!? Ведь на арматуру дома же должно уходить!

0
Сыроежкин
Сыроежкин
Новичок

Регистрация: 28.03.2010

Москва

Сообщений: 23

29.03.2010 в 02:03:35

юра Т написал : Цитата: Сообщение от Сыроежкин Будет ли такой светильник работать, если он замыкается на арматуру дома или на трубы стояка?

да

Если Вы говорите "да", то почему тогда однозначное "нет" здесь:

юра Т написал : Цитата: Сообщение от Сыроежкин

  1. Реальна ли ситуация, что это постоянные 12В от какого-нибудь соседского светильника?

нет

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

29.03.2010 в 02:15:52

Сыроежкин написал : Да, кстати, небольшое дополнение в отношении розетки в туалете и соседней комнате. В тот момент, когда появляется потенциал на трубах, индикаторная отвертка показывает фазу не только на земле в розетке, но и на нуле. Отмечу еще раз, что розетки при этом нормально функционируют, и УЗО не срабатывает.

Это важное дополнение... Предположительно: причина - утечка с фазы светильника сантехблока нижней квартиры на "висящую" арматуру пола вашей сантехкабины. Запасное УЗО для нижнего соседа "на время" найдёте?

Где фотки щитов? Где примерная схема квартиры (как вы её себе представляете)?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.