игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

30.03.2010 в 13:18:11

Во есть такой пункт 2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
открытая; проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте; незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий - только на изоляторах) - на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений; скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов - на любой высоте.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.03.2010 в 13:19:39

игорь3 написал : Металлорукав прогорел в трех местах по 3-5мм дырки.

Если бы вы указали сечение, проложенного в металлорукаве провода, то всё встало бы на свои места, как и причина прогорания металлорукава.

0
romanu4
romanu4
Новичок

Регистрация: 13.11.2009

Киев

Сообщений: 70

30.03.2010 в 13:20:38

игорь3 написал : обычный металлорукав из оцинковки 0,5 или может 0,8мм. Был заземлен

Странно. Мож это он того....от старости. Я когда-то жег металорукав в костре...ну ниче нормальный черненький такой стал, но без дюрочек.

игорь3 написал : Но может кто выложит эту строчку из ПУЭ?

Так я про него и говорю :) Как правило стандартам ну очень тяжело угнаться за прогресом, особенно сегодня.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.03.2010 в 13:33:34

romanu4 написал : Цитата: Сообщение от игорь3 Но может кто выложит эту строчку из ПУЭ?

Какую вы всё строчку-то добиваетесь?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.03.2010 в 13:55:26

avmal написал : Какую вы всё строчку-то добиваетесь?

Полагаю ПУЭ -7 7.1.38. Или СП 31-110-2003 п 14.15. - более подробно, о локализационной способности.

0
игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

30.03.2010 в 14:01:34

avmal написал : Какую вы всё строчку-то добиваетесь?

О трубе текстом , а не ссылками

0
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Резидент

Регистрация: 06.09.2007

Рязань

Сообщений: 1130

30.03.2010 в 14:07:55

avmal написал : Если бы вы указали сечение, проложенного в металлорукаве провода, то всё встало бы на свои места, как и причина прогорания металлорукава.

Было видимо статье с давних времен, да и ломанное.

0
игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

30.03.2010 в 14:17:44

ПPOPAБ написал : Какую вы всё строчку-то добиваетесь? Полагаю ПУЭ -7 7.1.38.

Ладно, я сам озвучу этот пункт: "7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализа-ционной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов[Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.] - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей."
Что здесь протеворечит металлопласту?

ПPOPAБ написал : Или СП 31-110-2003 п 14.15.

"14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;

  • электропроводка должна быть сменяемой.

Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.

Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность

¦ Максимальное сечение жилы провода, мм2 ¦ Толщина стенки трубы, не менее, ¦ ¦ Алюминий ¦ Медь
¦ До 4 ¦ До 2,5 ¦ Не нормируется "

Если бы слово "стальная труба" заменить на "металлическая труба" то я полагаю металлопласт будет более чем подходить под правила.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.03.2010 в 16:01:14

игорь3 написал : Если бы слово "стальная труба" заменить на "металлическая труба" то я полагаю металлопласт будет более чем подходить под правила.

именно так..

Mazaika написал : Купил металлическую гофру. Начал делать. И это вызвало Критику.

Очень странно, это вы о "Кофулсо" - речь ведете?

ВВС-Рязань написал : Только одна из них - при протаскивании кабеля все заусенцы внутри и на краях трубы думаю повредят внешний слой кабеля. Это один пример.

Даже сантехники фаски снимают... Существуют пластиковые втулки - если нет райбера, или неохота напильником работать.

0
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Резидент

Регистрация: 06.09.2007

Рязань

Сообщений: 1130

30.03.2010 в 16:17:51

ПPOPAБ написал : Даже сантехники фаски снимают

Это хорошие сантехники.

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

30.03.2010 в 16:31:45

А если в м.профиле для г.к.л проложить? к стене, потолку профилину, в нее провода и профилиной накрыть, крепить профиля к поверхности и меж собой саморезом с прес шайбой, а типа крышку тоже как нибудь хомутами.... Получится м.короб?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу