07.04.2010 в 14:38:00
Elvostok написал : И еще, не стоит забывать про ПКС. Вот этот показатель точно не должен быть ниже автомата. Так что УЗО с 3кА - на свалку.
А можно подробнее, что за ПКС? и где пишут про 3кА?
07.04.2010 в 14:41:46
Elvostok написал : Занимаемся беспалтной рекламой?
тоже не имею к ним отношения, но если бы в каждом магазине вместо псевдороссийских деков и иэков можно было купить астру-было бы много лучше. а то где ни посмотри либо фигня, либо легранд тыщи за 2-3
07.04.2010 в 15:01:30
all13 написал : либо легранд тыщи за 2-3
а то и за 1000 :)
all13 написал : если бы в каждом магазине вместо псевдороссийских деков и иэков можно было купить астру-было бы много лучше
Астро-Узо и через почту торгует, правда, по предоплате. Недавно купил. Даже по тому как упаковали и какие доки положили (включая пожарные сертификаты) - и то доверие вызывает.
07.04.2010 в 15:37:43
all13 написал : псевдороссийских деков и иэков можно было купить астру
установили же уже, что из российского в ней тока буквы в названии (пардон, только одна - "З")...;)
07.04.2010 в 16:02:29
2Шихаэль Мума
ну значит вас и комплектующие из немеции не устраивают? бренды конечно же на других особых заводах закупаются?)
07.04.2010 в 19:36:17
Elvostok написал : Так, а теперь по честному, сколько сотрудников Астро-УЗО отписалось на этом форуме? Занимаемся беспалтной рекламой?
Какая нафиг реклама? Подсказываю человеку, что можно сэкономить купив товар одинаковой надежности с Doepke заплатив меньше.
Elvostok написал : Насчет Астро УЗО=Doepke..... Ну фиг знает. Давайте фотки, поглядим На слово никому нельзя верить.
Где Вы были пол-года, год назад. Я автоматику пачками вскрывал и тестил, но не фоткал внутренности, если бы попросили запечатлел конечно-же.
07.04.2010 в 19:39:28
all13 написал : ну значит вас и комплектующие из немеции не устраивают?
меня устраивают, а Вы вроде как за поддержку отечественного производителя ратовали...;)
07.04.2010 в 22:25:55
Шихаэль Мума написал : а Вы вроде как за поддержку отечественного производителя ратовали...
ёмаё, ну хоть отвёрткой здесь скручивают, а не тама... хоть что-то, хоть какое-то движение впЕред
07.04.2010 в 22:28:56
all13 написал : хоть какое-то движение впЕред
профанация это, а не движение...:(
09.04.2010 в 09:18:19
all13 написал :
ПКС - предельная коммутационная способность. Как ни странно, этот показатель существует не только для автомата, но и для УЗО, хотя большинством производителей не указывается на устройстве. В том случае, если автомат у Вас на 4,5кА, а УЗО на 3кА, создается потенциальная опасность, что при наличии сверхтока >3 но
09.04.2010 в 09:19:41
Schultz написал : Где Вы были пол-года, год назад. Я автоматику пачками вскрывал и тестил, но не фоткал внутренности, если бы попросили запечатлел конечно-же.
Ну раз так часто пользуетесь и сетуете за Российско-германского производителя, значит будете и еще вскрывать:))) ФОткните, не сочтите за труд!
09.04.2010 в 09:24:43
all13 написал : тоже не имею к ним отношения, но если бы в каждом магазине вместо псевдороссийских деков и иэков можно было купить астру-было бы много лучше. а то где ни посмотри либо фигня, либо легранд тыщи за 2-3
Использую и IEK, и EKF, и Астру, и "европейцев". На каждый случай есть свои производитель. Кого интересует ценник, кого имя, кому пофигу.
Да что я объясняю Вам, как будто сами не знаете. Хотел бы просто сказать, что: Made in Russia это не тоже самое, что отличное качество Made in Europe это тоже не автоматом означает отличное качество Made in PRC - это совсем не обязательно г***о.
09.04.2010 в 09:30:40
Chabrez написал : P. S. Я не сотрудник Астро-УЗО, просто хорошо с ними знаком (в частности, с его главным специалистом).
Раз знакомы, может знаете, они автомат собираются делать? Мне, как наверное и большинству, нравится чтобы работа была хороша не только технически, но даже эстетические, т.е. чтоб щиток был на одном бренде. А так...УЗО одного, автоматика другого, дифы третьего, счетчик четвертого, корпус пятого, ОПН шестого.... Ярмарка получается...:)
09.04.2010 в 09:34:03
Кстати, отходя от бессмысленного флуда, и возвращаясь к теме форума: Взято из паспорта Астро-УЗО: "Внимание! следует устанавливать последовательно с устройством защиты от сверхтоков (автоматическим выключателем или предохранителем). При этом номинальный ток нагрузки УЗО должен быть на ступень выше или равен номинальному току устройства защиты от сверхтока."
09.04.2010 в 09:34:08
Elvostok написал : автомат собираются делать?
Насколько я знаю, нет. Вот такие они вредные. :)