SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

09.04.2010 в 23:59:38

Стажер написал : А если с насосом делать приоритет, то куда впендюрить ? До гидрострелки , что ли? Тогда еще и трехходовой нужен будет?

Гидрострелкой вы коллектор называете? Это разные железки, если что. Вешайте насос зарядки бойлера на свобоный выход коллектора и будет нормально. Если воду не сливать с бойлера постоянно, то будет успевать нагреваться. 200 литров достаточная емкость.

Трехходовой на радиаторную группу правильно задумали. Повесить на него сервопривод с управлением от погодозависимого контроллера и будет хорошо.

0
Стажер
Стажер
Новичок

Регистрация: 27.01.2010

Оренбург

Сообщений: 30

10.04.2010 в 18:56:51

SCBГидрострелкой вы коллектор называете? Это разные железки, если что Гидрострелка у меня такого типа, я не ошибаюсь в названии. Вешайте насос зарядки бойлера на свобоный выход коллектора и будет нормально. Если воду не сливать с бойлера постоянно, то будет успевать нагреваться. 200 литров достаточная емкость. Бойлер у меня 100 литровый. Я предусматривал два варианта подключения бойлера:

  1. На свободный выход из гидрострелки установить насос и от него на бойлер.Кстати 25-40 будет достаточно? Но есть опасения,что не хватит мощности котла. 2.На выход к радиаторам после насоса установить трехходовой с эл.приводом и от него на бойлер. Этот вариант как раз подходит к родной схеме подключения к установленному котлу. Но не очень нравится, что радиаторы будут отключаться. И как летом это будет работать? кран будет постоянно открыт в сторону бойлера?
0
Вложение
Стажер
Стажер
Новичок

Регистрация: 27.01.2010

Оренбург

Сообщений: 30

11.04.2010 в 10:26:20

orinbasarя бы поставил два троиника после котла и отдельныи насос, приоритет на гвс В этом варианте отсекается гидрострелка и теплые полы работать не будут.

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

11.04.2010 в 20:33:08

Стажер написал : В этом варианте отсекается гидрострелка и теплые полы работать не будут.

не вижу проблемы,не понятно что будет мешать

0
Стажер
Стажер
Новичок

Регистрация: 27.01.2010

Оренбург

Сообщений: 30

11.04.2010 в 21:54:33

Вы имели ввиду запитаться от тройников , не устанавливая трехходовой разделительный кран? То какая разница в подключении . Если я поставлю насос на свободный выход из г/стрелки , а далее на бойлер. Ведь температура подачи практически одинакова будет.

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

12.04.2010 в 05:52:37

Стажер написал : Вы имели ввиду запитаться от тройников , не устанавливая трехходовой разделительный кран?

да заместо трёх ходового будет насос