24.05.2011 в 10:37:11
BV написал : тысячи три рублей...
это ж какие затраты...:)
24.05.2011 в 10:53:49
А вот кто сможет пояснить, почему вес фреона не зависит от длины трассы, или зависит, 1 м или 5 метров две трубы - разница, не говоря уже про 10-15м? И какой объем занимает стандартный кондиционер типа 9-ки, имею ввиду объем под газ?
24.05.2011 в 10:56:14
Hius написал : А вот кто сможет пояснить, почему вес фреона не зависит от длины трассы, или зависит?
Зависит.
24.05.2011 в 13:31:00
Himon написал : это ж какие затраты...
Специальные весы для баллонов стоят заметно дороже... с ними удобнее, но...
24.05.2011 в 13:38:03
Himon написал : Цитата Сообщение от Hius А вот кто сможет пояснить, почему вес фреона не зависит от длины трассы, или зависит? Зависит.
Да уж то, что зависит, я догадываюсь. Почему никто это не учитывает при запуске кондея... Другими словами говоря, какой объем в процентах не критичен для работоспособности системы и что хуже недостаток или избыток?
24.05.2011 в 14:09:55
Hius написал : и что хуже недостаток или избыток?
что при жаре избыток-то запросто может стать недостатком при снижении темп на улице.дилема;) поэтому очень часто наблюдаецца клоунада,когда любители заправлять по давлению прыгают по блокам весной доливая,а летом спуская фреон:)
24.05.2011 в 15:07:47
baziliov Ну вот у меня написано на блоке 0.87 кг и в инструкции длина трассы может быть до 15 метров. Этот вес к чему относится - к объему внешнего и внутреннего блоков (по газу) и усредненной длинны трассы? Длина трассы до 15 метров означает, что компрессор способен такой контур прокачать, а про коррекцию веса для определенной длины трассы ничего не сказано.
24.05.2011 в 15:13:12
Должны указывать. У меня заправка на 5 метров, плюс-минус 20 г/м.
24.05.2011 в 15:26:47
Hius написал : Этот вес к чему относится
это количество фреона,на котором при длине трассы до 15 м и номинальных температурах кондиционер будет работать с номинальной холодопроизводительностью.бывает что указана предельная длина и перепад высоты трассы,но при привышении длины скажем 5м необходима дозаправка столько то грам на метр.у вас ничего подобного нет в инструкции по установке.бывает такую информацию пишут на шильдике наружнего блока.
24.05.2011 в 15:28:16
ИС-X написал : У меня заправка на 5 метров, плюс-минус 20 г/м.
минус-неверно.плюс-20гр на каждый метр сверх 5
24.05.2011 в 16:20:35
шланг слива конденсата направьте в ванну наружного блока С/с, предварительно загерметизировав поддон
Срочно поясните, что значит "С/с". Тож буду электричество экономить.
24.05.2011 в 16:39:56
ИС-X написал :
И что. получается 30 гр на метр свше 5 метров на обе трубы? И что там за загиб?
24.05.2011 в 19:59:07
baziliov написал : что при жаре избыток-то запросто может стать недостатком при снижении темп на улице.дилема поэтому очень часто наблюдаецца клоунада,когда любители заправлять по давлению прыгают по блокам весной доливая,а летом спуская фреон
Производитель заправляет кондер для работы в диапазоне от +15 до +35 и выше.Если зак говорит что кондер нужен в жару зачем в него вдувать усредненную норму-заправить поменьше и будет работать зашибись.И дельта будет 20град. и выше.А по норме дельта 10-15 град.Ток при меньшей заправке будет ниже,охлаждать будет быстрее,компрессор меньше греется.Выводы делаем сами-Человек с весами или просто хороший спец.А для работы во всем температурном диапазоне ставьте РД или нужен инвертор.
24.05.2011 в 20:26:49
коп ***
Если хотите сэкономить летом на потреблении эл. энергии сплит ситсемы... шланг слива конденсата направьте в ванну наружного блока С/с, предварительно загерметизировав поддон. Экономия эл. энергии — от 15% Температурный диапазон расширяется, за счёт доп. охлаждения конденсатора.
Как бонус. Совет Юга РФ №2.
Протягивая гайки при установки сплита, подождите 10 мин. Вы удивитесь, но гайки подтянутся повторно, с той-же динамикой. (поправка на остаточные напряжения меди)
Я, не мог понять, что такое... Приезжаешь на плановую профилактику с/с, а гайки на блоках, как будто от руки закручены. Хотя отчётливо помню... протягивал — до «пучиков».
Двойная протяжка. «Двойная протяжка» вернула мне сон и нордическое спокойствие.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу