MNU написал:

АлександрВиК написал: Если от 4 атмосфер показывает утечку, то это прямо дырища!

Вот для обнаружения таких дырищ возможно ли применение автомобильного компрессора?

АлександрВиК написал: 41 атмосфера это рекомендации изготовителей кондиционеров 410 и 32 фреоне.

Все верно, по-правильному так и делается, это не обсуждается. Но для домашнего использования проверка таким давлением не представляется возможным. Я могу завакуумировать и дать давление автомобильным компрессором, другого оборудования нет и не планируется. Вопрос в том, возможно/корректно ли для проверки избыточным давлением использовать автомобильный компрессор (роторный) для подкачки шин?

MNU,

Я бы рекомендовал не менее 20 атмосфер. Через ту утечку что обнаруживается при давлении 20 атм. фреон из кондиционера вытечет примерно за пол года.

0
MNU
MNU
Новичок

Регистрация: 08.11.2015

Зеленоград

Сообщений: 38

30.05.2023 в 23:26:44

АлександрВиК,
не представляется возможным подать 20 атм, максимум 7. Имеет смысл подавать 7 или остановиться только на вакуумации?

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

31.05.2023 в 08:13:02

MNU, Смысла от 7 атм нет,остановитесь на вакуумировании,большую дыру оно тоже покажет.

0
MNU
MNU
Новичок

Регистрация: 08.11.2015

Зеленоград

Сообщений: 38

31.05.2023 в 09:39:53

Спасибо КАТРАН и АлександрВиК