Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

11.05.2012 в 17:08:07

#3087268

КАТРАН написал : -говорят придумали сплит на пропане,но оказалось не на обычном пропане,а опять фреоне на базе пропана

Раньше были холодильники на горючих фреонах, по моему немцы делали. Может и неправильно помню, но почему-то R600А в голову приходит.

Вот весело - будешь спускать - искра и факел, хорошо если факел. А если утечка в квартире от монтажников с отверткой вместо вальцовки? И потом искра?

Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

11.05.2012 в 17:21:09

#3087288

пропан это r290a r600 это изобутан

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

11.05.2012 в 17:22:26

#3087289

BV написал : Вот весело - будешь спускать - искра и факел, хорошо если факел. А если утечка в квартире от монтажников с отверткой вместо вальцовки? И потом искра?

такое много раз было при работе со сваркой пропан-кислород или просто пропан-воздух.\\ничего страшного,главное не теряться,перекрываешгь вентиль на обьятом пламенем баллоне и спокойно ждешь пока выгорит то что в шланге\.взрыва баллона не наступает.

ВЕСЬ СМЫСЛ ЭТОЙ ЗАТЕИ перейти на дешевый фреон-пропан по 15 руб за литр.Да опасность наполнения помещения и взрыва потом этого помещения существует,но во первых 700 грамм пропана для взрыва комнаты 25 метров квадратных маловато и во вторых в пропан можно ввести резко пахучие-вонючие и др примеси ну и на самом сплите поставить сигнализацию-пропало давление в контуре-он орет.Мне кажется будущее как раз за этим,несмотря на все минусы.

Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

11.05.2012 в 17:30:27

#3087303

КАТРАН написал : tonche,

А можно не в тему спросить,но рядом,где сейчас можно путевые книги в бумажном(обычном варианте купить)?Про кондиционеры,домашние,промышленные,автомобильные?Того жэ Патрика Котзагланиана?в электронном виде есть,но че то это не то,как то по ним плохо учится.

Каста недавно Патрика купил около 2500 рублей, издательство Остров.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

11.05.2012 в 17:34:00

#3087316

КАТРАН написал : такое много раз было при работе со сваркой

когда к этому готовы - это одно, когда нет - другое. Некоторые холодильщики в агрегатах меняли на горючий и не клеили бирки - по сути диверсия...

КАТРАН написал : Мне кажется будущее как раз за этим,несмотря на все минусы.

ИМХО, это уже в прошлом...

Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

11.05.2012 в 17:34:37

#3087319

вот ему делать нечего. Касте всмысле. купить мало. надо еще понять что там написано)

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

11.05.2012 в 17:34:48

#3087320

WLM,

А где?Я ему на мыло пишу,он че то не отвечает,занят наверно.

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

11.05.2012 в 17:36:56

#3087325

BV написал : ИМХО, это уже в прошлом...

А по вашему за какими фреонами будущее?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

11.05.2012 в 18:05:46

#3087368

КАТРАН написал : А по вашему за какими фреонами будущее?

Я не силен в этом. А те - уже прошли на холодилке и почему-то не пошли. Хотя холодилка другая тема - там испарение при -20 и ниже.... то есть фреоны другие. Возможно (предполагаю), что в кондиционировании при использовании таких фреонов будет слишком большое давление. Это так, поверхностные догадки непрофессионала... :)

Аватар пользователя
Solace

Местный

Регистрация: 26.05.2010

Москва

Сообщений: 317

11.05.2012 в 21:16:00

#3087748

Фуф. Проверил на нагреве - нигде не свистит, вроде ) Заодно обнаружил что забыл установить дренаж у НБ. Взял метровый кусок МП и с помощью штатного уголка отвел конденсат в сторону от окон.

Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

11.05.2012 в 21:27:23

#3087769

КАТРАН написал : WLM,

А где?Я ему на мыло пишу,он че то не отвечает,занят наверно.

Уточню-позвоню.

Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

11.05.2012 в 21:31:05

#3087775

WLM, пригодился девайс?

Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

11.05.2012 в 21:57:05

#3087834

tonche Да пригодился. Спасибо. Завезем в самое ближайшее время.

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

11.05.2012 в 22:18:03

#3087875

WLM,

Дозвонился Я до Олега-Касты он на установке,где купить книгу Патрика Котзагланиана он мне сказал.г Мытищи у.Коммунистическая 23 центр Остров стоит грубо 2400 руб(знания по кондерам дорогие! ;)) работают с 9.00 до 17.00.если чек не нужен можно заранее позвонить по тел 8-916-330-24-92-сказать чтобы оставили охранникам и ночью(без пробок) забрать.

Аватар пользователя
Hius

Местный

Регистрация: 04.05.2011

Люберцы

Сообщений: 79

15.06.2012 в 21:53:43

#3155151

КАТРАН книгу Патрика Котзагланиана можно скачать бесплатно в этой теме в каком то посте выкладывал...

Аватар пользователя
DIVAS

Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

16.06.2012 в 00:54:43

#3155574

Hius Да её уже тут по-моему только ленивый не выкладывал... В прошлом сезоне (в этом я сам тут редко бываю, не слежу) как кто с дурными вопросами нарисуется, так Борис их всех сразу посылал читать Котзаогланиана. ;)

И правильно, надо сказать, делал! :) Лично мне чтение Котзаогланиана очень помогло. Хотя я и не кондейщик вовсе, а так, чисто для себя интересующийся темой. Но кондей я себе таки поставил, и благодаря этому разделу, его опытным обитателям и Котзаогланиану, он уже год работает и до сих пор не сдох.

Аватар пользователя
Silence1

Местный

Регистрация: 28.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

28.06.2012 в 13:06:12

#3176956

Здравствуйте! Покритикуйте ещё одного самоделкина. Пока был в отпуске решил подвесить кондиционер самостоятельно, а потом вызывать установщика.

Вот, что получилось:

http://nissan-n13.narod.ru/Haier/S8002430.JPG http://nissan-n13.narod.ru/Haier/S8002432.JPG http://nissan-n13.narod.ru/Haier/S8002433.JPG http://nissan-n13.narod.ru/Haier/S8002434.JPG http://nissan-n13.narod.ru/Haier/S8002436.JPG

Дырки в стене диаметром 24 сделаны с наклоном. Одна диаметром 16, но можно расширить если понадобится.

Телевизор под кондиционер не попадает. Только правый нижний край слегка. Но кронштейн телевизора я могу передвинуть вправо. Тогда вообще никаких контактов с возможной водой не получится.

P.S. В фирме куда звонил, мой порыв не оценили, сказали, что никаких скидок на сделанные работы не будет. :)

Аватар пользователя
Single

Местный

Регистрация: 28.04.2010

Липецк

Сообщений: 37

28.06.2012 в 23:07:31

#3177909

  1. Не будет он правильно работать, нельзя над телевизором. Придётся использовать что-то одно в один момент времени.
  2. Надо бы теперь надбавку брать за увеличившуюся сложность установки. :) Какое расстояние от внешнего блока, до левой стены балкона?

Аватар пользователя
Silence1

Местный

Регистрация: 28.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

29.06.2012 в 00:21:42

#3178053

Single В принципе я рассматриваю вариант переноса внутренного блока на соседнюю стенку. У меня в поставке оказались как раз две одинаковые железки для крепления к стене. Единственное, что не радует, это розетка внизу и возможное попадание в проводку при сверлении. И до короба сантиметров 20-25 надо будет чем-то прикрывать да ещё с наклоном. :)

Расстояние от внешнего блока до левой стены 25 см.

Аватар пользователя
Silence1

Местный

Регистрация: 28.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

02.07.2012 в 08:58:55

#3182876

Вот, перевесил на соседнюю стенку:

http://nissan-n13.narod.ru/Haier/S8002441.JPG

Аватар пользователя
Single

Местный

Регистрация: 28.04.2010

Липецк

Сообщений: 37

02.07.2012 в 15:34:42

#3183397

Я не понял, вывод трубок внутреннего блока у вашей модели кондиционера слева или справа?

Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

02.07.2012 в 18:12:13

#3183588

Single написал : Я не понял, вывод трубок внутреннего блока

ввод в блок всегда справа , но трубы можно выгнуть , только на фото наверное это будет очень сложно сделать...

Аватар пользователя
Single

Местный

Регистрация: 28.04.2010

Липецк

Сообщений: 37

03.07.2012 в 01:49:47

#3184393

ломастер Это внутри блока трубы в испаритель входят справа, а в сам блок там, где предусмотрел производитель, но суть не в этом. Я думаю в данном варианте без кастрации блока монтаж не получится. Т.е. чел попадает на доп работы (пайка), которые не каждый шабашник сможет сделать, и потерю гарантии. Итого, это будет дороже, чем вариант, когда сам бы не делал вообще ничего.

Аватар пользователя
Silence1

Местный

Регистрация: 28.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

03.07.2012 в 09:11:19

#3184544

Кондиционер подключили. Проблем не возникло. Спасибо, Николаю ( troyniks ). Цена по сравнению с фирмачами очень порадовала. :)
Фото потом выложу.

Аватар пользователя
Single

Местный

Регистрация: 28.04.2010

Липецк

Сообщений: 37

03.07.2012 в 15:53:09

#3185163

Я рад что всё получилось. :)

Аватар пользователя
AndryL

Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 353

05.07.2012 в 03:01:42

#3187666

КАТРАН,

КНИГА

Аватар пользователя
Solace

Местный

Регистрация: 26.05.2010

Москва

Сообщений: 317

05.07.2012 в 15:45:47

#3188261

Всем привет! Такая беда случилась: из ВБ потекла вода. Течет после выключения кондея (до этого кондей около часа работал на холод).

История такая: после монтажа прошло уже полтора месяца, включал в основном на обогрев, хотя охлаждение вроде тоже пускал пару раз ненадолго. Вчера пришел после работы и решил врубить на полную - кондей трудился около часа, режим был -19(меньше не ставится). Прошло гдето минут 20 и из кондея полилось. Поставил ведро - налилось с полллитра наверно. Предполагаю, что возникла наледь внутри, вопрос в том, откуда?

Когда монтировал кондей, дренаж сделал по простому: трубку из МП воткнул в торчащий резиновый шланг. Сам ВБ немного под наклоном, трубка под наклоном, и штроба в стене под наклоном - должно было вытекать самотеком. Один только момент - в инструкции что то было сказало, что для альтернативного подключения дренажа надо чтото там было проткнуть. Я не протыкал ничего, а просто подключил трубку МП в резиновый шланг. Может, все же там затычки какието установлены?

Разбирать ВБ не пробовал, даже не представляю как добраться до этого дренажа теперь, когда все висит

Аватар пользователя
Solace

Местный

Регистрация: 26.05.2010

Москва

Сообщений: 317

05.07.2012 в 21:28:05

#3188751

Судя по отсутствию ответов, никому не оказалось интересным. А произошло следующее: вскрытие показало, что дренаж сантиметров на 30 забит "гильзами" из зеленых листьев, забитых липовой (судя по запаху) пыльцой, а также трупиком неизвестного насекомого отдаленно напоминающего пчелу. Как эта хрень туда таскала листья размером раза в два больше чем диаметр трубки, остается загадкой. В общем, промыл дренаж под давлением, вымыл всю эту дрянь и поставил на место - все работает, ничего не течет )

Аватар пользователя
roma78

Местный

Регистрация: 19.07.2011

Москва

Сообщений: 125

06.07.2012 в 20:55:50

#3190425

Solace написал : ...дренаж сантиметров на 30 забит "гильзами" из зеленых листьев, забитых липовой (судя по запаху) пыльцой, а также трупиком неизвестного насекомого...

посмотрите здесь или здесь, может понравится какое-нибудь решение )

Аватар пользователя
Silence1

Местный

Регистрация: 28.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

07.07.2012 в 17:17:15

#3191752

Silence1 написал : Кондиционер подключили. Проблем не возникло. Спасибо, Николаю ( troyniks ). Цена по сравнению с фирмачами очень порадовала. :)
Фото потом выложу.

Вот фотки: http://nissan-n13.narod.ru/Haier/S8002443.JPG http://nissan-n13.narod.ru/Haier/S8002445.JPG http://nissan-n13.narod.ru/Haier/S8002449.JPG http://nissan-n13.narod.ru/Haier/S8002450.JPG http://nissan-n13.narod.ru/Haier/S8002451.JPG http://nissan-n13.narod.ru/Haier/S8002454.JPG

P.S. Мой кот очень доволен. Прошлым летом он страдал. :) http://nissan-n13.narod.ru/Haier/S8002457.JPG

P.S.2 Короб легранд. Пролежал в гараже в темноте 10 лет и нисколько не пожелтел. Вот, что значит настоящее качество.