26.06.2020 в 13:18:59
26.06.2020 в 14:14:26
autobat написал: Но по вашему совету попробую сделать без герметика.
Вы же так и не поняли, что с герметиком вы получите скорее обратный эффект ?
autobat написал: Свежий случай, кронштейн под блок на 100кг шел винтом при малейшем нажатии, усилен ещё одним на 200...
Зачем ??? Он после стягивания с блоком набирает необходимую прочность ... У Вас больше проблема с материалом в который крепитесь, рассмотрите не дюбели а химию как вариант крепления ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
26.06.2020 в 17:19:37
химия - это что? сеточка с раствором "клея" и замурованная шпилька?
Бориска66 написал: Он после стягивания с блоком набирает необходимую прочность ...
на подушках? (докупил 4 штуки), сомневаюсь... а так усиленно, точно будет стоять. Я ж делаю не на продажу, а в единственном экземпляре для себя...))) Увидев в продаже плоские шланги любого диаметра, такой себе красивенький, тоненький, прорезиновый, армированный, как пожарный, шланг... подумалось, взять и спрятать в него трассу, но вы ж засмеёте! :o
29.06.2020 в 10:48:10
autobat написал: на подушках? (докупил 4 штуки)
И на кой они Вам ?
autobat написал: Увидев в продаже плоские шланги любого диаметра, такой себе красивенький, тоненький, прорезиновый, армированный, как пожарный, шланг... подумалось, взять и спрятать в него трассу, но вы ж засмеёте!
Да это извращайтесь как хотите, только тефлоновая лента зарекомендовала себя очень хорошо ... С тем что собираетесь применить не получится, что она от солнца в труху после сезона превратиться ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
29.06.2020 в 14:14:07
Бориска66 написал: И на кой они Вам ?
если будут не нужны, то снять проще... главное, чтоб соседей не побеспокоить, а то прийдётся всё переделывать.
Бориска66 написал: только тефлоновая лента зарекомендовала себя очень хорошо ...
купил какую-то широкую для обмотки теплоизоляционных материалов труб, используемых на улице (прямой перевод), одна серая, другая, как фольга блестящая, может для выглядывающих концов намотаю (птички здесь смирные, не должны склевать.
Бориска66 написал: С тем что собираетесь применить не получится, что она от солнца в труху после сезона превратиться ?
по идее не должно, выглядит солидно, (я кусочек отпилил, могу показать если интересно), думаю лет 10 точно выдержит. Но ставить не буду - она ярко синяя и желтая, а надо скромно... чтоб ни кто не видел и не завидовал.))) 100% нужен короб под трассу, на высоту первого этажа 2.60, (всё таки к фундаменту крепить прийдётся), посмотрел на ассортимент - вот эти белые короба под инсталляционные провода... заявлены, как для внутри помещений, так и снаружи - они держат? Вижу два вида - с крышкой защёлкивающейся снаружи и как пеналы, разницы нет? Если это не серьёзно, то х.з., есть профиль аллюминиевый или водосточные не круглого профиля... что лучше? Ребята, я всем благодарен за помощь, прекрасно понимаю, что вы здесь не для этого собрались, но если есть у кого время или желание на "секретные сведения", то можно в личку, как Янус - Юстасу! :help
01.07.2020 в 21:31:39
вы были правы, профи рулят! Про-ошибся с трассой и трубы не хватило на второй блок, как и кабеля естественно... проблема решаема, заказал, но возник вопрос: лучше сделать перед внешним блоком петлю (теперь-то у меня труб с запасом) или просто выйти к соединениям углами с экономией? На работу агрегата это как-то влияет?
02.07.2020 в 00:27:12
autobat, Никаких петель и углов!Запас небольшой,в виде плавного изгиба трассы,неправильная установка плохо влияет на все!
02.07.2020 в 11:58:31
просто и красиво, спасибо. Мои трассы чуть в сторонке, но могу сдвинуть чуть ближе... выходы перпендикулярны стене, потому показалось логичным, лёгкой спиралью выгнуть их к коннекту поближе. Пока стоит всё, прийдёт вторая труба и продолжу.
02.07.2020 в 23:20:03
КАТРАН написал: Сейчас лучше учитесь вальцевать, потренируйтесь на отходах трубок.
Последовал вашему совету, тренируюсь... Вальцовки две, одна совсем простенькая сперва выдавала овальные отверстия, и оставляла страшные следы снаружи на трубках, потом приноровился. Другая с эксцентриком работает нормально, учился делать диаметры развальцовки соответствующие таблице - они у меня получались чуток больше, но гайку края не цепляют. Пробовал снимать фаску по разному, китайцы по моему этого не делают вообще. Гляньте пожалуйста, так сойдёт? На что обратить внимание?
02.07.2020 в 23:22:15
Не понравилось, что на блестящем конусе вальцовки, с каждым разом всё больше следов меди остаётся, так и должно быть?
03.07.2020 в 08:04:27
Интересно, а когда Вы изучали вальцовочное соединение, обратили внимание, что юбка трубы не должна доходить до края штуцера немного и почему так сделано ?
Я Вам могу еще кинуть идею:
При испытании холодильная установка должна оставаться под вакуумом 18 ч. В течение этого времени фиксируется давление через каждый час. Допускается повышение давления до 50% в первые 6 ч. В остальное время давление должно оставаться постоянным.
Интересно соблюдать данные требования ПОТ Р М-015-2000 МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФРЕОНОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК, вы будите ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу