Сгорело УЗО (4P-63A-300mA-AC), после включения проработав около минут пошел еле заментный дымок из под выключателя... Затем оно отстрелилось и больше не включалось. В тот момент из нагрузок на двух из трех фаз было по лампочке.
Схема питания такая: 6kw трансформатор далее подземный кабель вводной трехполюсный рубильник 50A и далее узо.
При каких условиях впринципи УЗО может выйти из строя?
Где искать ??
Рубильник он и есть рубильник. Его дело врубать, или вырубать. Он, конечно, может расплавиться, но УЗО это не поможет. Вот только не понимаю откуда сверхтока, если из нагрузки только лампочки. Или был коротыш, или фаза на фазу?
AndyMirror написал :
Вот только не понимаю откуда сверхтока, если из нагрузки только лампочки...
..не могли вместо ноля к УЗО фазу прикрутить? У меня так один альтернативно одарёный несколько счётчиков сжёг - накосячил в ИКК, потом убеждал всех, что счётчики дефектные..