13.04.2010 в 21:55:52

Parsek написал : 25 ампер на водогрей 2,5 квадрата это по требованиям, но можно и больше, те же 4 квадрата.

Где Вы видели у меня водогрей на 25 А? У меня впечатление, что Вы о своей квартире говорите, а я о своей. у меня проточный 8 кВт водонагреватель, поэтому о 2,5 квадратах и речи не м.б.

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

13.04.2010 в 21:56:04

фил_я написал : Входное УЗО при этом на какой ток утечки?

фил_я написал : От застройщика вводный УЗО 300 мА или я не о том?

он стоит ? ну и пусть стоит! он выполняет противопожарную функцию...

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

13.04.2010 в 21:58:36

Parsek написал : вы наверное не будете одновременно купаться и стирать одновременнно

я так делаю... часто причем... и не понимаю зачем зависить от мелочей ?

0
Parsek
Parsek
Новичок

Регистрация: 13.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

13.04.2010 в 21:59:35

фил_я а сколько у Вас вводной кабель всё таки? мне просто интересно что сейчас делают... а то туда 8 квт. сюда 6 квт и еще на всё остальное 3-4?

mazai999 противопожарная это что значит? Честно говоря я не знаю. Себе 30 мА на ввод ставлю (купил уже)

0
Parsek
Parsek
Новичок

Регистрация: 13.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

13.04.2010 в 22:02:09

mazai999 я не спорю. Но такая энергонагрузка меня удивляет, у меня на трех этажный дома всего 16 ампер по фазе, три фазы. Больше просто не разрешают ставить. у многих вообще 16 А однофазная. А тут десятки киловатт.

0
фил_я
фил_я
Новичок

Регистрация: 13.04.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 85

13.04.2010 в 22:26:10

mazai999 написал : он стоит ? ну и пусть стоит! он выполняет противопожарную функцию...

Это сейчас такой стоит и еще 4 автомата под ним. Я это хочу все убрать и сделать новую разводку. А на сколько чревато не ставить такое УЗО, если все потребители под своими УЗО? Я понимаю, что хорошо бы, но надо ли это по жизненным показателям?

Parsek написал : Но такая энергонагрузка меня удивляет,

Дело в том, что не все потребители подключаются одновременно, безусловно если все включить разом, то ....... ой, что будет. Да использование такого водонагревателя требует определенной дисциплины, не стирать, не готовить во время помывки с использованием водогрея, но во-первых, за 8 лет использования подобного выработались привычки (например, при включении автомата водонагревателя, отключаю автомат плиты), которые не напрягают. Во-вторых, повторяюсь, этот режим всего дней 30 в году.

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

13.04.2010 в 22:36:43

Parsek написал : mazai999 противопожарная это что значит? Честно говоря я не знаю. Себе 30 мА на ввод ставлю (купил уже)

его можно ставить, можно не ставить... А 30ма ставить обязательно...
вот тут почитайте http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0401

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

13.04.2010 в 22:40:43

фил_я написал : Это сейчас такой стоит и еще 4 автомата под ним. Я это хочу все убрать и сделать новую разводку.

я подумал, что оно у вас в этажном щите стоит... от застройщика...
его, если не жаль, поставьте в этажный щит, пусть там висит и защищает )))
А у вас новый дом? Сколько мощности выделено по договору?

0
Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

13.04.2010 в 22:51:37

С маркой Нептуна определились? Не мешает его вывести из под всех групп.Моё видение схемы:

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

13.04.2010 в 22:53:33

А почему узо 40А защищено АВ 50А? Как-то некошерно...УЗО не может иметь ампераж меньше АВ...:)

0
Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

13.04.2010 в 23:08:33

Шихаэль Мума написал : А почему узо 40А защищено АВ 50А? Как-то некошерно...УЗО не может иметь ампераж меньше АВ...

УЗО от перегрузки защищают автоматы, через которые к нему подключена нагрузка.Поэтому АВ 50А стоит как и положено на вводе и ограничивает общую нагрузку согласно выделенной мощности.