mazai999 написал : резерв по расширению...
кстати - да...
14.04.2010 в 00:27:39
mazai999 написал : резерв по расширению...
кстати - да...
14.04.2010 в 00:30:22
фил_я написал : Может все-таки АВ № 6,7,8 на одно УЗО, которое пока обозначено на картинке 40А/30мА (будет 63А/30мА), а на УЗО 63А/10мА - АВ №9,10?
У вас на 7 автомате теплые полы и потребители лоджии, их лучше (не обязательно) включить через диф с током утечки 10 мА.Можно Узо 40А\30мА убрать, а автоматы подключить на УЗО 63А/30мА.Недостаток- в случае срабатывания УЗО у вас не будет света.Как выход- одну из групп освещения подключить через свой автомат без узо(нормы такое включение не запрещают).
По Нептуну: Есть варианты исполнения с резервным источником питания и без.С резервным, предложенный вариант оптимален, а вот без- желательно конечно вывести из под общих УЗО.
14.04.2010 в 00:32:03
mazai999 написал : вдруг завтра захочется еще чего нибудь поставить...
Человек так пытается уменьшить габариты щита, а вы что нибудь поставить...
14.04.2010 в 00:36:11
фил_я написал : А как это вывести из под всех групп, т.е. на свой автомат и без УЗО или свое УЗО и АВ?
почитайте тут
14.04.2010 в 00:43:35
Rodnoi написал : Человек так пытается уменьшить габариты щита, а вы что нибудь поставить...
жизнь полна сюрпризов и неожиданностей ))) вдруг захочется электрополотенцесушитель )))
и не много ли вы чего на автомат номер 6 навешали???
чайник, ПММ, холодильник, вытяжка, мультиварка...
они ведь часто вместе работают....
14.04.2010 в 00:45:34
А сколько "модулей" РН-111 с контактором отжирает? УЗМ-51 (сегодня "3 модуля", летом будет "2") не желаете?;)
14.04.2010 в 00:56:20
я не очень понимаю борьбу за экономию размера щитка... надо ставить размер исходя из того, что надо ставить из защитных аппаратов... если на все, что надо не хватает денег, то надо предусмотреть возможность установить эти приборы позже, а ВСЮ проводку сделать сразу. Например РН и контактор вы сможет поставить и через год не особо переделывая щиток, а ведь стоят они немало... Риск того, что что-то случится с нулем в новостройке не велик. Я за 25 лет сознательной жизни с отгоранием нуля столкнулся только один раз в студенческой общаге ) ну это так... мысли вслух ))) то есть имхо...
14.04.2010 в 01:07:39
mazai999 написал : я не очень понимаю борьбу за экономию размера щитка...
Угу, завтра и счётчик на дин-рейку захочется... и ещё чего нибудь...:)
14.04.2010 в 01:11:47
фил_я написал : Знаю, что жрет много, даже в голову не приходило пускать его через розетку, только отдельным кабелем и только от своего персонального автомата, этот автомат будет включаться осознанно только на определенный промежуток времени (при отключении горячей воды).
Как бы проточнику мёртвым грузом в скором времени не повиснуть... Валя обещала перестать отключать летом воду...;)
14.04.2010 в 01:15:25
Шихаэль Мума написал : Как бы проточнику мёртвым грузом в скором времени не повиснуть... Валя обещала перестать отключать летом воду.
ну иногда лучше иметь, чем не иметь...
у нас в доме на 3 дня отключили отопление и горячую воду... мыть посуду и купаться проблемно (((
14.04.2010 в 01:18:22
mazai999 написал : иногда лучше иметь
но проточник - я себе ваще не представляю, такой точище жрёт... это сколько же разрешенная мощность на квартире...