05.11.2014 в 17:17:28
zlak написал : но тефлоновая изоляция повреждена немного!
Ой...
zlak написал : Вопрос как восстановить изоляцию и чем?
Заводские ремкомплекты -?
Расчищаем место повреждения от раствора. Минимально около 30 мм в радиусе.
Выполняем ступенчатую разделку места повреждения. Аккуратно обрезаем внешнюю оболочку на 4-5 мм от места повреждения. Отодвигаем (не режем!) оплетку(экран) от места повреждения оболочки на 2 мм и более.
накладываем небольшой кусочек герметика-компенсатора или герметика заполнителя. Из комплекта высоковольтных муфт. Предпочтительно светло желтый от КВТ или белый мягкий от Райхем, возможно черный от 3М (но немного хуже) В сетях любой кабельщик вам поможет с кусочком в 10 см.
ЛЭТСАР в четыре слоя, прогрев феном до 100-120* в зависимости от типа применяемого герметика.
Пару слоев прозаичной изоленты ПВХ.
Мегер. И алга.
Надеюсь это не слишком сложно для вас... :confused:
05.11.2014 в 18:11:01
ПPOPAБ написал : Ой...
Сначала прочитал "прозрачной изоленты ПВХ".... Завис в раздумиях, полез в яндекс смотреть, думал может прогресс идет, а я и не знаю ) оказалось всё прозаичнее
06.11.2014 в 05:49:30
- накладываем небольшой кусочек герметика-компенсатора или герметика заполнителя. Из комплекта высоковольтных муфт. Предпочтительно светло желтый от КВТ или белый мягкий от Райхем, возможно черный от 3М (но немного хуже) В сетях любой кабельщик вам поможет с кусочком в 10 см.
Вот этот пункт можно поподробнее? Желательно с сылкой! Как поступить если все-таки нагревательный элемент( с повивом проводник) лишился пары ниток? Как это повлияет? Еще не возвращался в квартиру, только вечером смогу уточнить! Заранее спасибо!
06.11.2014 в 10:13:49
zlak написал : Как поступить если все-таки нагревательный элемент( с повивом проводник) лишился пары ниток?
zlak написал : Как это повлияет?
Плохо повлияет... Проще разрезать кабель и сделать ремонтную муфту.