ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.11.2014 в 17:17:28

zlak написал : но тефлоновая изоляция повреждена немного!

Ой...

zlak написал : Вопрос как восстановить изоляцию и чем?

Заводские ремкомплекты -?

  1. Расчищаем место повреждения от раствора. Минимально около 30 мм в радиусе.

  2. Выполняем ступенчатую разделку места повреждения. Аккуратно обрезаем внешнюю оболочку на 4-5 мм от места повреждения. Отодвигаем (не режем!) оплетку(экран) от места повреждения оболочки на 2 мм и более.

  3. накладываем небольшой кусочек герметика-компенсатора или герметика заполнителя. Из комплекта высоковольтных муфт. Предпочтительно светло желтый от КВТ или белый мягкий от Райхем, возможно черный от 3М (но немного хуже) В сетях любой кабельщик вам поможет с кусочком в 10 см.

  4. ЛЭТСАР в четыре слоя, прогрев феном до 100-120* в зависимости от типа применяемого герметика.

  5. Пару слоев прозаичной изоленты ПВХ.

  6. Мегер. И алга.

Надеюсь это не слишком сложно для вас... :confused:

0
К.З.
К.З.
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 150

05.11.2014 в 18:11:01

ПPOPAБ написал : Ой...

  1. Пару слоев прозаичной изоленты ПВХ.

Сначала прочитал "прозрачной изоленты ПВХ".... Завис в раздумиях, полез в яндекс смотреть, думал может прогресс идет, а я и не знаю ) оказалось всё прозаичнее

0
zlak
zlak
Новичок

Регистрация: 05.11.2014

Екатеринбург

Сообщений: 2

06.11.2014 в 05:49:30

  1. накладываем небольшой кусочек герметика-компенсатора или герметика заполнителя. Из комплекта высоковольтных муфт. Предпочтительно светло желтый от КВТ или белый мягкий от Райхем, возможно черный от 3М (но немного хуже) В сетях любой кабельщик вам поможет с кусочком в 10 см.

Вот этот пункт можно поподробнее? Желательно с сылкой! Как поступить если все-таки нагревательный элемент( с повивом проводник) лишился пары ниток? Как это повлияет? Еще не возвращался в квартиру, только вечером смогу уточнить! Заранее спасибо!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.11.2014 в 10:13:49

zlak написал : Как поступить если все-таки нагревательный элемент( с повивом проводник) лишился пары ниток?

http://lokycompany.ru/katalogi/Ensto-instr-EFPLP1.pdf http://lokycompany.ru/teplye-poly/mufty-remontnye

zlak написал : Как это повлияет?

Плохо повлияет... Проще разрезать кабель и сделать ремонтную муфту.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.