Аватар пользователя
injiner

Местный

Регистрация: 30.04.2008

Екатеринбург

Сообщений: 100

14.04.2010 в 13:07:38

Вода поступает от скважины отдаленной на 200м. Глубина скважины порядка 40м, зеркало воды 30м, насос на уровне 35м, все приблизительно.
Насос стоит итальянский, на 100 л/мин и высоты подьема 47м. Диаметр трубы 32. Реле настроил на 1,8-4,4 бар, а на второй этаж вода бывает если никто не пользуется на первом этаже. Правда еще мембрана порвана на гидроакуммуляторе. Как решить проблему? Крутых решений не нужны, денег в армии сейчас нет.

0
Аватар пользователя
MOTR

Местный

Регистрация: 17.11.2009

Внуково

Сообщений: 208

14.04.2010 в 13:24:44

насос качает в ёмкость а из ёмкости водоразбор. если есть возможность ёмкость на 2-м этаже поднять под потолок или на чердак так вообще самотёком. дешевле некуда имхо.

0
Аватар пользователя
injiner

Местный

Регистрация: 30.04.2008

Екатеринбург

Сообщений: 100

14.04.2010 в 13:30:46

А почему давление не создает насос? Вернее возле скважины есть давление, а через 200 метров на втором этаже её почти нет.

0
Аватар пользователя
MOTR

Местный

Регистрация: 17.11.2009

Внуково

Сообщений: 208

14.04.2010 в 14:17:57

может мощи не хватает воду протолкнуть, марка насоса какая? обычно с насосом идёт график расхода по высоте, а у вас кажется уже предел. а с гидроакуммулятором таких проблем не было?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111303

14.04.2010 в 21:34:49

injiner написал : А почему давление не создает насос?

35 метров + 6метров(до второго) = 41 метр

  • еще сопротивление трубы потоку воды
  • еще насос импортный и рассчитан на 230 вольт, а у вас 220 и те наверное просажены ... а характеристики снимали при нормальном напряжении => 47 метров при 230 превращаюся в 45 при 220, и в 41м при 200 вольтах.

Насос работает на пределе....

Даже при нормальном напряжении и не учитывая сопротивление трубы у вас на выходе на втором этаже будет давление всего 0.4 атм (45-41)/10, а чтобы нормально пользоваться водой нужно ну хотя бы 2 атм.

Ну и теперь представьте сколько давления останется на втором этаже, от этих исходных 0.4атм, если на первом откроют кран?

injiner написал : Реле настроил на 1,8-4,4 бар,

И оно срабатывает?! :eek: Если да, то когда? Где расположен гидроакк и реле? (Похоже прямо у скважины...?) А по высоте?

injiner написал : Вернее возле скважины есть давление, а через 200 метров на втором этаже её почти нет.

Какой перепад высот на этих 200 метрах?

ИМХО, только менять насос

PS А вы правда инженер?

0
Аватар пользователя
Conix

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1366

14.04.2010 в 22:30:40

Солдатик с ведром - вот самое верное решение для армии... дешево и сердито :) Сорри за флуд, просто навеяло.

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

14.04.2010 в 22:51:28

injiner написал : Правда еще мембрана порвана на гидроакуммуляторе.

Поменяйте мембрану.