avmal написал : если при испытаниях автоматических выключателей используются 1,45Iн и 2,55Iн, но никак не двухкратный ток, о времени срабатывания при котором вы так уверенно утверждаете?
Согласно ГОСТ Р 50345-99, это действительно так. Скорее это всё же актуально при калибровке на заводе-изготовителе.
В электролаборатории же при 1,45In Вы будете этот автомат грузить будете минут пятнадцать. А если у Вас их полторы сотни... Зарплаты не видать. :( В целом, согласно "Организационным и методическим рекомендациям по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей" М. Энергосервис 2004, можно проводить испытания "в форсированном режиме при 3-5 In".(стр.194).
avmal написал : Причём, сведения у вас о конкретных моделях.
Насколько я знаю, каждый производитель в своем каталоге НВА приводит конкретную ВТХ к конкретному оборудованию.
avmal написал : Обладаете протоколами испытаний, которых ни у кого нет?
Вероятно, речь идет о заявленной ВТХ. На каком основании я не должен им верить?