Аватар пользователя
Сат

Местный

Регистрация: 09.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

17.04.2010 в 20:37:46

Рама остекления лоджии установлена непосредственно на плиту перекрытия, стекло от плиты 5 см. Заказчику обязательно нужен тёплый пол и керамическая плитка. (Ниже плиты улица) Подскажите какой ровнитель можно использовать по пеноплексу толщиной 20 мм с максимально возможным пределом прочности на изгиб (другого выхода пока не вижу) Коллеги! У кого есть аналогичный опыт.:help

0
Аватар пользователя
solder

Местный

Регистрация: 27.08.2008

Москва

Сообщений: 887

17.04.2010 в 20:54:58

Ровнитель минимум 3см. ГВЛ - 2см, плитка на него хорошо ляжет. А теплый пол пленочный. Если плита перекрытия неровная, то её придётся шлифовать.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20798

17.04.2010 в 21:00:07

Сат написал : какой ровнитель можно использовать

Никакой.
Толщина стяжки НАД кабелем тёплого пола, уложенного по теплоизоляции, должна быть не менее 3,5 см(ДИН) или не менее 5 см(СНИП) .... ОтступИте от стекла 1 см, делайте нормальную стяжку с теплоизоляцией. Зазор между стеклом и стяжкой запените. поверх пены - между плиткой и стеклом, шов из герметика.