17.04.2010 в 20:37:46
Рама остекления лоджии установлена непосредственно на плиту перекрытия, стекло от плиты 5 см. Заказчику обязательно нужен тёплый пол и керамическая плитка. (Ниже плиты улица) Подскажите какой ровнитель можно использовать по пеноплексу толщиной 20 мм с максимально возможным пределом прочности на изгиб (другого выхода пока не вижу) Коллеги! У кого есть аналогичный опыт.:help
17.04.2010 в 20:54:58
Ровнитель минимум 3см. ГВЛ - 2см, плитка на него хорошо ляжет. А теплый пол пленочный. Если плита перекрытия неровная, то её придётся шлифовать.
17.04.2010 в 21:00:07
Сат написал : какой ровнитель можно использовать
Никакой.
Толщина стяжки НАД кабелем тёплого пола, уложенного по теплоизоляции, должна быть не менее 3,5 см(ДИН) или не менее 5 см(СНИП)
....
ОтступИте от стекла 1 см, делайте нормальную стяжку с теплоизоляцией. Зазор между стеклом и стяжкой запените. поверх пены - между плиткой и стеклом, шов из герметика.