ch2002
ch2002
Новичок

Регистрация: 23.10.2009

Москва

Сообщений: 49

18.04.2010 в 17:43:06

краны на стояке 3/4, а грязевик, счетчик, редуктор, фильтр, вплоть до коллектора тоже 3/4 ставить? посмотрел на грязевик, че то он огромный какой-то.

0
Вложение
aura
aura
Местный

Регистрация: 01.07.2008

Москва

Сообщений: 500

18.04.2010 в 23:56:18

а где на фотке грязевик-то?

отвод 3/4 - радуйтесь

0
ch2002
ch2002
Новичок

Регистрация: 23.10.2009

Москва

Сообщений: 49

19.04.2010 в 00:08:55

на фотке отвод 3/4 вот я и думаю какого размера ставить грязевик, редуктор, счетчик, фильтр 100мкр. тоже 3/4 или 1/2 а потом коллектор 3/4 на 1/2?

0
aura
aura
Местный

Регистрация: 01.07.2008

Москва

Сообщений: 500

19.04.2010 в 00:30:33

а смысл заужать проход? сэкономить?

0
ch2002
ch2002
Новичок

Регистрация: 23.10.2009

Москва

Сообщений: 49

19.04.2010 в 00:42:27

сэкономить, место и деньги, а потом нет возможности все в линию собрать, придется мудрить, возможно ставить бочонки-удлинители, а они только 1/2.

0
Conix
Conix
Резидент

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1366

19.04.2010 в 00:51:02

Если вы уже задумались над этой проблемой, поставьте все на 3/4 чтобы потом локти не кусать. А то потом вода изменится на пару градусов когда домочадцы унитаз спустят, будете раздумывать, а не лучше было бы....

0
aura
aura
Местный

Регистрация: 01.07.2008

Москва

Сообщений: 500

19.04.2010 в 00:53:55

ch2002 написал : бочонки-удлинители, а они только 1/2

? вот уж с чем проблем точно не будет, так это найти бочата на 3/4

0
Conix
Conix
Резидент

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1366

19.04.2010 в 00:56:58

Хотя честно вам скажу в такой ситуации как у вас (отвод 3/4), собрал себе все остальное на 1/2 (грязевик, счетчик, обратный клапан, редуктор, фильтр на 5мкм), т.к. не являюсь фанатом в этом вопросе. Замерял максимальный расход в системе - 20-22л/мин через каждую трубу.

0
ch2002
ch2002
Новичок

Регистрация: 23.10.2009

Москва

Сообщений: 49

19.04.2010 в 11:15:11

Conix написал : Хотя честно вам скажу

вот я про тоже...

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

19.04.2010 в 11:23:46

aura написал : уж с чем проблем точно не будет, так это найти бочата на 3/4

+1 2ch2002 , от ГП в метал.оплетке в первую очередь избавляйтесь. А пока, - советую, через уголок ее запаковать, чтоб не было лишнего напряга ГП рядом с фитингом.

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

19.04.2010 в 11:25:34

Если у вас менее 4 потребителей, оставляйте 1/2 :)