Форумчане подскажите как расключить стояк! Подьезд 3 эт. по 3 кв. Можно на этаж свою фазу кинуть, или на каждый этаж 3 фазы кидать(это муторный вариант)?
18.04.2010 в 21:12:01
Форумчане подскажите как расключить стояк! Подьезд 3 эт. по 3 кв. Можно на этаж свою фазу кинуть, или на каждый этаж 3 фазы кидать(это муторный вариант)?
18.04.2010 в 21:20:48
В принципе, разницы почти никакой, но есть один нюанс: если раскидать по фазе на этаж, трехфазное оборудование можно будет включить только с первого этажа.. ..а случай бывает всякий (строгальная машина, к примеру, полы циклевать)..
18.04.2010 в 21:29:38
У меня бы это повлияло на зарплату в минус,т.е. меньше материала-работы...:o
18.04.2010 в 21:32:54
Gleden написал : трехфазное оборудование
Пущай с ВРУ (в подвале) подключают! :) ВВГ 5-25, расключать все жилы на каждом этаже тяжко, там щиты (игрушечные), хотя собраны под 3ф. на этаж и в проекте 3ф. на этаж. Мы тот проект и так уже во многом переиграли с энергетиком. Мож и в этот раз упростить?
18.04.2010 в 21:35:12
Orenburg1969 написал : У меня бы это повлияло на зарплату в минус,т.е. меньше материала-работы...
У меня общая сумма, за дом в целом. :)
18.04.2010 в 21:48:15
sovitalik написал : в проекте 3ф. на этаж. Мы тот проект и так уже во многом переиграли с энергетиком.
Согласуйте в письменной форме с энергетиком - сдавать то ему..
..хотя кабель вроде бы не сильно ломовой, всего лишь 5х25. Впрочем, на месте виднее, может Вам под видом щитов боксы поставляют..
18.04.2010 в 21:55:05
sovitalik написал : в проекте 3ф. на этаж.
Вот и ответ на Ваш вопрос..
sovitalik написал : переиграли с энергетиком.
Только автограф проектанта не забудьте поставить, под изменениями в проекте. Да внести все это в исполнительную..
18.04.2010 в 22:19:56
Gleden написал : может Вам под видом щитов боксы поставляют..
Щиты, но кишки у них хлипкие, всё висит на 4 винтиках на 5 и всё в таком роде. Видать самые дешовые купили :( .
Gleden написал : Согласуйте в письменной форме с энергетиком - сдавать то ему..
Короче кроме проекта, реальных причин делать по проекту нет? Энергетик(он и не такие обьекты здавал :) ) если добро даст, упрощу нафиг.
18.04.2010 в 22:31:52
У на 16-этажка, в крыле 4 кв. и заходит одна фаза. остальные мимо идут.
18.04.2010 в 22:44:56
DED написал : У на 16-этажка, в крыле 4 кв. и заходит одна фаза. остальные мимо идут.
Понял. Спасибо.
18.04.2010 в 22:50:28
sovitalik написал : Короче кроме проекта, реальных причин делать по проекту нет?
Почти.. Возможно хозяева захотят увеличить потребляемую мощность или перекос в сети серьезный...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.