Ещё есть один милый пустячок,при пропадании одной фазы остаётся без освещения весь этаж,а это телефон,грудные дети,больные и т.д.СНиПы в жилье не один день писались...:o
21.04.2010 в 00:28:29
Ещё есть один милый пустячок,при пропадании одной фазы остаётся без освещения весь этаж,а это телефон,грудные дети,больные и т.д.СНиПы в жилье не один день писались...:o
21.04.2010 в 00:40:01
Вот и получается, что три фазы - лучше, чем одна. ...А одна - лучше, чем ни одной... :o
21.04.2010 в 00:54:30
Не тянуть на 3-й этаж три фазы - сделать через Ж и нарушить проект! Зачем?! Ну неужели так много выиграете?!
sovitalik написал : Сижу думаю, не могу придумать 3ф. потребитель ( время инвекторов), который может понадобится в квартире, подьезде.
Кондиционер на 8-10 квт Водонагреватель 8-10 квт Электроплита (можно на 1, а можно на три ф подключить) Приточная вент установка с догревателем
21.04.2010 в 05:47:20
BV написал : Не тянуть на 3-й этаж три фазы - сделать через Ж и нарушить проект!
Будет там 3 фазы, 1 подкл, 2 (резерв).
BV написал : Кондиционер на 8-10 квт Водонагреватель 8-10 квт Электроплита (можно на 1, а можно на три ф подключить) Приточная вент установка с догревателем
Вы говорите, да не заговаривайтесь. :)
Orenburg1969 написал : Ещё есть один милый пустячок,при пропадании одной фазы остаётся без освещения весь этаж,а это телефон,грудные дети,больные и т.д.СНиПы в жилье не один день писались...
Я уже согласен!
kokoko написал : 1) Действительно, при такой мощности логичнее применить три фазы на квартиру. 2) А какие там ставятся автоматы? На квартиру и на весь стояк? 3) Какая там общая расчётная мощность? 4) А выдержит ли кабель ВВГ 5*25 суммарную максимальную мощность в 99 кВт?
1-Тада и счётчики 3ф. на квартиру, должны были быть. 2- ВН 63А, на квартиру. (с) Проект. 11.5кВт-нагрузка на квартиру с одним водонагревателем, 12.7кВт-нагрузка на квартиру с двумя водонагревателями.
Bladiclab написал : Какова высота подвала (если он есть)? Как будут проложены силовые линии по подвалу?
В трубе М50 (мы взяли М60) на отм. -1.050.
Orenburg1969 написал : У меня есть опыт капремонтов и панельных домов в том числе---очччень вам не завидую с вашей излишней самоуверенностью!
Я тоже не первый год (замужем), и для меня сложней расключить ВВГ 5-25 по зажимам, в дешовом, игрушечном щите. Чем протащить его по трубам.