Положили стяжку из ПЦС. Спустя месяц-полтора получилась вот такая беда..
20.04.2010 в 20:41:31
Положили стяжку из ПЦС. Спустя месяц-полтора получилась вот такая беда..
20.04.2010 в 20:50:04
разобрав частично пытаюсь понять причину этого безобразия, и как можно устранить это меньшими вложениями.. У кого какие мысли? Делитесь!!
20.04.2010 в 21:12:16
основу грунтовали? имхо стяжка высохла отдав всю воду основанию или наоборот, основание высосала всю воду из стяжки которой не хватило воды для ....чего то там:) ну и наверное не поливали и не накрывали...
20.04.2010 в 21:28:52
кстати, после того как положили стяжку, спустя три часа накрыли полиэтиленом, каждый день брызгали с кисточки водой.. но вот насчет грунтовки не знаю точно, есть подозрение, что не применяли..но перед укладкой тчательно чистили...с водой.. вообще такое ощущение, что ее как то подняло вверх и она отошла от основания:cool:
20.04.2010 в 21:53:26
основа из чего? Вылейте стакан воды, как долго лужа будет? Протечек у соседей не было? Куски сами отходят после подцепа или после удара? Основа под кусками какого цвета?
20.04.2010 в 22:09:05
основа это обычные пустотелые плиты перекрытия. Проливать стакан воды я думаю не стоит. Куски сами отходят если по периметру отковырять..все таки они поджаты. А снизу между плитой и стяжкой чувствуется зазор, до разбора чувствовлась как она пружинила..
20.04.2010 в 22:09:52
Romariok написал : Основа под кусками какого цвета?
такого же..цементного серого
20.04.2010 в 22:20:13
демпферной ленты не было? Ну тогда не знаю, gаns_gr придет - растолкует :)
20.04.2010 в 22:22:34
вся проблема в переизбытке воды при замесе.
20.04.2010 в 22:26:21
Даниил Р. написал : основа это обычные пустотелые плиты перекрытия
Даниил Р. написал : перед укладкой тчательно чистили...с водой..
просто положили на негрунтованное пыльное основание. Под стяжку такой толщины основание нужно пылесосить (или как минимум очень тщательно подмести) и и очень тщательно прогрунтовать. Как не печально, но в вашем случае исправить что либо невозможно, только снимать.
20.04.2010 в 22:31:15
Даниил Р. написал : разобрав частично пытаюсь понять причину этого безобразия,
По такой технологии стяжку нонче мало кто делает - смысла нет. Если уж делать цементно-песчаную стяжку, то делать её независимой (плавающей): на плиту перекрытия с заходом на стены укладывается тепло-звуко-влаго изолятор (например, изолон) стяжка обязательно армируется, остальное как обычно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.