Собсно сабж...
24.04.2010 в 18:06:22
Собсно сабж...
24.04.2010 в 18:27:12
Jorge написал : Допускается ли
да, с пломбировкой обеих.
24.04.2010 в 18:46:35
2Jorge ПУЭ п. 7.1.64 - 65. Ответ на Ваш вопрос.
24.04.2010 в 19:24:51
Всё понятно, спасибо.
24.04.2010 в 22:13:09
Jorge написал : Допускается ли подключение счётчика
И даже нужно. Иначе, без счётчика, как вы будете оплачивать эл.энергию ???
30.04.2010 в 22:53:59
А также защита счётчика от всяких "бяк"
02.05.2010 в 18:00:00
А наоборот допустимо?
03.05.2010 в 07:29:07
главное пломба...
03.05.2010 в 10:36:43
bandrabe написал : главное пломба...
пломба - на счетчике. От него уже вводной автомат.
Единственное - счетчик сразу "на вводе", не защищен ничем будет. Вот и спрашиваю - допустимо ли так?
03.05.2010 в 10:47:27
Serg21220 написал : счетчик сразу "на вводе", не защищен ничем будет. Вот и спрашиваю - допустимо ли так?
ПPOPAБ написал : ПУЭ п. 7.1.64 - 65. Ответ на Ваш вопрос.
"7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется."
03.05.2010 в 10:48:28
Serg21220 написал : защищен
Serg21220 написал : будет.
Serg21220 написал : вводной автомат.
От чего его защищать,счётчик?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу