Jorge
Jorge
Местный

Регистрация: 21.05.2009

Воскресенск

Сообщений: 117

24.04.2010 в 18:06:22

Собсно сабж...

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

24.04.2010 в 18:27:12

Jorge написал : Допускается ли

да, с пломбировкой обеих.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.04.2010 в 18:46:35

2Jorge ПУЭ п. 7.1.64 - 65. Ответ на Ваш вопрос.

0
Jorge
Jorge
Местный

Регистрация: 21.05.2009

Воскресенск

Сообщений: 117

24.04.2010 в 19:24:51

Всё понятно, спасибо.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

24.04.2010 в 22:13:09

Jorge написал : Допускается ли подключение счётчика

И даже нужно. Иначе, без счётчика, как вы будете оплачивать эл.энергию ???

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

30.04.2010 в 22:53:59

А также защита счётчика от всяких "бяк"

0
Serg21220
Serg21220
Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 355

02.05.2010 в 18:00:00

А наоборот допустимо?

0
bandrabe
bandrabe
Новичок

Регистрация: 14.04.2010

Иркутск

Сообщений: 15

03.05.2010 в 07:29:07

главное пломба...

0
Serg21220
Serg21220
Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 355

03.05.2010 в 10:36:43

bandrabe написал : главное пломба...

пломба - на счетчике. От него уже вводной автомат.

Единственное - счетчик сразу "на вводе", не защищен ничем будет. Вот и спрашиваю - допустимо ли так?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.05.2010 в 10:47:27

Serg21220 написал : счетчик сразу "на вводе", не защищен ничем будет. Вот и спрашиваю - допустимо ли так?

ПPOPAБ написал : ПУЭ п. 7.1.64 - 65. Ответ на Ваш вопрос.

"7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется."

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

03.05.2010 в 10:48:28

Serg21220 написал : защищен

Serg21220 написал : будет.

Serg21220 написал : вводной автомат.

От чего его защищать,счётчик?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.