27.04.2010 в 15:42:47
аматор1 написал : где вы видели бытовой духовой с мощой более 3,5 кВт?
:o
Подправил схему.
27.04.2010 в 15:48:22
аматор1 написал :
- Нафига такое обилие УЗО?????
- С УЗО 16А 10мА вы перебдели, да и как минимум вам туда на 25А надо и дифток 30мА вполне впишется...
У Legrand нет УЗО с номиналом 25А 10мА, или есть? Сокращаем кол-во УЗО :)
27.04.2010 в 15:51:03
dsizoff написал : У Legrand нет УЗО с номиналом 25А 10мА, или есть?
зачем вам 10, чего вы к ниму прилипли? ставьте на 30мА.
dsizoff написал : Сокращаем кол-во УЗО
дело и бабло ваше
27.04.2010 в 15:55:28
аматор1 написал : зачем вам 10, чего вы к ниму прилипли? ставьте на 30мА.
Так я что, я ничего :) Вроде на санузел рекомендуют ставить 10мА.
аматор1 написал : дело и бабло ваше
Мало плохо, много тоже нехорошо (ворча), вот и ищи эмпирическим путем золотую середину.
27.04.2010 в 15:56:05
dsizoff написал : Квартира в новостройке
у вас изначально должен быть настоящий РЕ (пятипроводный стояк) и СУП (ДСУП) выполняете зануление и это есть основая мера защиты от поражения эл. током в сетях до 1000В поэтому ваше желание налепить УЗО не совсем понятно! пару/тройку с головой
27.04.2010 в 15:56:53
dsizoff написал : Вроде на санузел рекомендуют ставить 10мА.
хоть 10 хоть 30 один Ха, это Вам не 100 или 300!
27.04.2010 в 15:58:51
Уважаемый аматор1, так пойдет?
27.04.2010 в 16:00:05
аматор1 написал : у вас изначально должен быть настоящий РЕ (пятипроводный стояк) и СУП (ДСУП) выполняете зануление и это есть основая мера защиты от поражения эл. током
ну а если этого всего нет? то пусть хоть УЗО стоять будет, может спасет :confused:
27.04.2010 в 16:14:39
dsizoff написал : Вроде на санузел рекомендуют ставить 10мА.
Все правильно, не смущайтесь, у уважаемого аматор1 аллергия на 10 мА ;)
аматор1 написал : ваше желание налепить УЗО не совсем понятно!
Ай-яй-яй, не смущайте неспециалиста пожалуйста!
2dsizoff - ставьте УЗО и даже не думайте!
27.04.2010 в 16:26:16
Chabrez написал : Все правильно, не смущайтесь, у уважаемого аматор1 аллергия на 10 мА
Значит возвращаюсь к варианту с 10мА 16А на санузел. Количество УЗО оставляю прежнее.
27.04.2010 в 16:56:41
Если гуру молчат утверждаем последний вариант.
27.04.2010 в 17:03:07
dsizoff написал : утверждаем последний вариант.
Только не забудьте запитать последнюю группу автоматов через УЗО (любое, кроме того, что на ванную, или свое поставить) - детскую без УЗО оставлять негоже. А УЗО на 63 Ампера, общее, поставить не 30, а 100 или 300 мА. Иначе:
Chabrez написал : залог геморроя в будущем
27.04.2010 в 17:12:26
Конечно, конечно. Очепятка. Ставлю на 300 мА. Вопрос, а можно подключить узо на эл. плиту и сан узел после узо 300мА 63А? Или оставить как есть?
27.04.2010 в 17:27:47
На теплый пол ИМХО 16А многовато. У меня в ванной пол 137Вт потребляет и проводок у него 0.75 квадратов...защищен автоматом 6А. Кухня + ванна конечно поболее, но не на 16А же!!!
27.04.2010 в 17:28:18
dsizoff написал : можно подключить узо на эл. плиту
Можно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу