аматор1 написал : посчитайте суммарный ток автоматов после УЗО

Да, косяк упорол :( *****. 2dsizoff прошу прощения, действительно нужно УЗО 25А, а лучше - 40.

0
Аватар пользователя
dsizoff

Местный

Регистрация: 14.02.2010

Москва

Сообщений: 26

29.04.2010 в 16:57:17

А на санузел принципиально УЗО тип А или АС достаточно?

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

29.04.2010 в 16:59:07

dsizoff написал : АС

вполне

dsizoff написал : достаточно

0
Аватар пользователя
dsizoff

Местный

Регистрация: 14.02.2010

Москва

Сообщений: 26

29.04.2010 в 17:01:24

Уважаемый аматор1 БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

29.04.2010 в 17:02:14

2dsizoff большое человеческое будь ласка!

0
Аватар пользователя
Лёха12

Местный

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 41

29.04.2010 в 18:18:51

dsizoff, у меня 2 вопроса: 1) зачем на звонок провод 1,5 квадрата по меди???? у вас звонок мощностью 2 Квт??? 2) если вы не планируете модернизацию сети зачем вы ставите 2,5 квадрата на 10 А???

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

29.04.2010 в 23:17:38

2Лёха12

Лёха12 написал : у меня 2

ответа-вопрса лично Вам!

Лёха12 написал : 1) зачем на звонок провод 1,5 квадрата по меди????

а вы предлагаете алюминий? а сколько по нормам надо сечение закладывать минимум?

Лёха12 написал : 2) если вы не планируете модернизацию сети зачем вы ставите 2,5 квадрата на 10 А???

а что легче сменить АВ или сменить кабель? И чего вы решили что на будущее что-то не измениться?

0
Аватар пользователя
Лёха12

Местный

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 41

30.04.2010 в 23:11:32

1) 6,3 А автомат на 0,5 мм2 на звонок - это эстетичней) 2) просто, если брать запас, то по всем проводникам (2,5 на 16А и 6 на 32А), а не только 2,5 на 10 А 2.1) пока пройдёт модернизация - провода могу сгнить - менять придётся всё) а на 1,5 мм2 10А шикарно идёт)

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

30.04.2010 в 23:21:43

Лёха12 написал : 1) 6,3 А автомат на 0,5 мм2 на звонок - это эстетичней) 2) просто, если брать запас, то по всем проводникам (2,5 на 16А и 6 на 32А), а не только 2,5 на 10 А 2.1) пока пройдёт модернизация - провода могу сгнить - менять придётся всё) а на 1,5 мм2 10А шикарно идёт)

ноу коммент... "Ой Лёха(12) Лёха(12)..."©

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.05.2010 в 02:17:21

Лёха12 написал : 6,3 А автомат на 0,5 мм2 на звонок - это эстетичней)

Надеюсь, что вы этого больше никому не советуете - использование медного провода сечением менее 1,5 квадрата для групповых линий запрещено.

0
Аватар пользователя
Лёха12

Местный

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 41

04.05.2010 в 22:14:48

не буду советовать, запрещено - так запрещено)

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

04.05.2010 в 23:57:51

avmal написал : использование медного провода сечением менее 1,5 квадрата для групповых линий запрещено.

Ну а для индивидуальных, на каждый конкретный светильник, вентилятор? 3*1мм2, 3*0.75 мм2 в отдельной гофр-трубе/кабель-канале? С соответствующим автоматом, например, С1?