30.04.2010 в 11:09:36
Зехер написал : Цитата: Сообщение от greg111 какую не ценную нагрузку защищаете или людей которых не цените? это не критика- можно не отвечать
Вот во что выльется экономия!
плюс 100.
Если УЗО не взводится БЕЗ нагрузки (в смысле снять отходящие от него провода) - в топку! Без проводов нормально, с проводами так - проверить коробки, да и сами провода - не просадили ли его чем-нибудь?
30.04.2010 в 11:25:04
bankmaster написал : купил дифф.автомат ИЭК 10А, 10мА.
"Фамилия"(марка) - ясна, а "имя" (модель) и возраст (дата выпуска) -не озвучите ?
bankmaster написал : Вопрос к электрикам- это нормально для дифов 10мА, или менять однозначно ?
Не нормально, однозначно менять!
30.04.2010 в 11:28:17
Зехер написал : Вы меня извините но просто интересно. Сколько всего у Вас автоматов? Если их заменить на АВВ, Легран или Шнайдер много ли Вы потеряете?
речь шла о дифф. автомате и всего об одном. А так в щитке ~15 шт автоматов+ 4 УЗО (3-х фазная проводка). Автоматы стоят 4-х разных фирм, покупались в разное время и по случаю. Конкретно этот ДИФ ставится на бойлер.
Тратить еще 1,5-1,8 т.р. на УЗО 10мА при продолжении стройки пока нецелесообразно.
Точка зрения о том, что ИЭК не защищает (или защищает хуже других)- как минимум спорна.
Одинец написал : Если УЗО не взводится БЕЗ нагрузки
. Тут дифф. автомат шириной 4 модуля. Почему вы решили что неисправно в нем именно УЗО, если оно тестируется?
30.04.2010 в 11:31:42
bankmaster написал : как минимум спорна.
А во многом критична! (не для спора)
bankmaster написал : Почему вы решили что неисправно в нем именно УЗО, если оно тестируется?
Вот первый пример этой критичности!
30.04.2010 в 11:34:16
ПPOPAБ написал : "Фамилия"(марка) - ясна, а "имя" (модель) и возраст (дата выпуска) -не озвучите ?
АД12 2Р 10А 10мА ИЭК.
Остальное надо смотреть на месте, это после праздников
30.04.2010 в 12:00:54
Конечно надо заменить и не заморачиваться
30.04.2010 в 12:04:32
bankmaster написал : выбор ИЭК просьба не критиковать
лады, промолчу...
30.04.2010 в 15:03:47
bankmaster написал : Вопрос к электрикам- это нормально для дифов 10мА, или менять однозначно?
Это нормально для любых УЗО и дифов любого производителя. Объяснение простое - выключился при амплитуде напряжения. Транс остался намагниченным. При включении с нагрузкой несколько раз транс размагнитится и все будет нормально. А так запаритесь менять УЗО и дифавтоматы, если продавцы окажутся не грамонтые.
30.04.2010 в 15:37:10
Андрёй написал : Это нормально для любых УЗО и дифов любого производителя. Объяснение простое - выключился при амплитуде напряжения. Транс остался намагниченным. При включении с нагрузкой несколько раз транс размагнитится и все будет нормально. А так запаритесь менять УЗО и дифавтоматы, если продавцы окажутся не грамонтые.
Т.е. для проверки подсоединить потребитель, например, лампочку. Включить/выключить несколько раз и посмотреть на его поведение в дальнейшем? Под нагрузкой я его пока не включал.
30.04.2010 в 15:40:29
Андрёй написал : Транс остался намагниченным. При включении с нагрузкой несколько раз транс размагнитится и все будет нормально.
bankmaster написал : При установке обратил внимание, что взводится он иногда не с первого раза (без подключенных потребителей). Иногда со второго, иногда нужно щелкнуть несколько раз.
о каком намагничивание может идти речь? Да еще в электронном УЗО!
30.04.2010 в 16:19:02
Зехер написал : Да еще в электронном УЗО!
А что, "там" транса нет?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.