SERG_abc
SERG_abc
Местный

Регистрация: 04.12.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 189

16.05.2010 в 16:52:19

Вот решил отчитаться о сделанном, может кому другому мой фотоотчет поможет. Сразу оговорюсь, что непрерывную заливку я не делал, по двум причинам. Во первых, не был уверен, что не накосячу, а во-вторых по времени не успевал до выходных сделать полную заливку, а переносить на понедельник побоялся, поскольку на выходные обещали ливни с грозами - котлован мог осыпаться на выставленную арматуру и опалубку. В общем, жизнь внесла свои коррективы... Итак, вот фоты:

На ровный материковый грунт (лопатами выбирали и тщательно выравнивали) положили ЭППС 5см с бортиками 5+10см для заливки подбетонки.

Бетон привезли очень густой, по ходу заливки навтыкали в него обрезков арматуры 20см для последующего закрепления арматурной сетки.

На те обрезки приварили поперек 4 арматурины (надо было 5, пожестче). На них накидали арматуру сетки пола. По углам четко вертикально выставили по 2 арматурины, разварили их укосинами. Навязали стенки. При укладке арматуры использовали кондукторы (на фото деревяшки на стенках висят). Арматуру вязали и руками и самодельным крючком для шуруповерта. Шуруповертом вязать легче и примерно в 2 раза быстрее. Внизу, для установки фанеры, вечером наметили на арматуре уровень по лазеру. По этому уровню к вертикальным арматуринам приварили несколько горизонтальных (по 35см), чтобы затем на них поставить фанеру. Что бы арматура не прогибалась под весом фанеры, приварили дополнительные упоры в пол.

На арматуру одели закладные из двух половинок (арматуру не резали), привязали проволокой. Затем поставили фанеру, просверлили длинным сверлом, вставили пластиковые трубки между стенок и стянули стенки (слегка, от руки) шпильками с широкими шайбами. Узкая стенка бассейна имеет ширину листа фанеры, поэтому, после стяжки углов, фанера заняла четко вертикальное положение. Углы очень удобно оказалось стянуть с помощью стальных перфорированных уголков и саморезов. Первый этап заливки чаши - заливка дна. Бетон привезли очень жидкий, он практически сам растекся, только немного поправили. Планировал дно 20см, залили чуть больше, чтобы зафиксировать низ фанеры. Заливали в конце дня (пятница).

А это уже после заливки стенок больше половины (второй этап), заливали утром следующего дня (суббота). Бетон был средней густоты - лили из калоши, он хорошо растекался и затекал под закладные, как нам показалось, поэтому вибратор использовать не стали.

Через пару часов пошел дождь, пришлось закрыть бетон.

0
Вложение
SERG_abc
SERG_abc
Местный

Регистрация: 04.12.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 189

16.05.2010 в 16:56:05

Еще фото: Закладная из двух половинок

Трещины в полу

Плохо раскрепили стык - расперло на несколько миллиметров

Как раскрепили добор

Как раскрепили угол

На сегодняшний момент отклонение внутренних поверхностей от идеальных форм по моей оценке не превышает +-5мм, что позволяет надеяться обойтись в будущем без штукатурки по сетке.

0
Вложение
SERG_abc
SERG_abc
Местный

Регистрация: 04.12.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 189

16.05.2010 в 17:09:30

Да, забыл сказать, размеры сверху были зафиксированы досками на саморезы в торец фанеры, вот так:

0
Вложение
slonokaban
slonokaban
Резидент

Регистрация: 09.09.2009

Новосибирск

Сообщений: 1862

16.05.2010 в 19:26:06

SERG abc поздравляю с успешной заливкой так держать, щас посмотрю всё почитаю.

0
slonokaban
slonokaban
Резидент

Регистрация: 09.09.2009

Новосибирск

Сообщений: 1862

16.05.2010 в 19:33:31

SERG_abc написал : Плохо раскрепили стык - расперло на несколько миллиметров

Это не критично, 5 мм на такую глубину вы не заметите ни когда я так понял бассейн планируется под плёнку? Есть конечно недостатки но в целом сделано на 5+, так держать. Посмотрел всё сделано нормально.

0
SERG_abc
SERG_abc
Местный

Регистрация: 04.12.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 189

16.05.2010 в 21:01:45

slonokaban написал : но в целом сделано на 5+

Спасибо, это благодаря Вашим и форумчан советам. С отделкой я еще не определился - отделывать буду после постройки дома. Но вообще пока больше склоняюсь к плитке или мозаике.

0
игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

17.05.2010 в 08:00:39

SERG_abc написал : размеры сверху были зафиксированы досками на саморезы в торец фанеры

Когда опалубку снимать будете? Ждем фоток:)

0
SERG_abc
SERG_abc
Местный

Регистрация: 04.12.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 189

17.05.2010 в 22:07:50

игорь3 написал : Когда опалубку снимать будете? Ждем фоток

Завтра собираемся, сфоткаю, выложу. Самому интересно, как оно там, без вибратора, получилось...

0
slonokaban
slonokaban
Резидент

Регистрация: 09.09.2009

Новосибирск

Сообщений: 1862

18.05.2010 в 19:05:27

SERG_abc написал : Завтра собираемся, сфоткаю, выложу. Самому интересно, как оно там, без вибратора, получилось..

Ждемс ждемс:)

0
SERG_abc
SERG_abc
Местный

Регистрация: 04.12.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 189

18.05.2010 в 19:09:20

Итак, обещанные фото:

Общий вид изделия.

Четыре стенки изнутри.

На первом фото стенки отчетливо видно, что поверхность верхней заливки вышла гладкая, а поверхность нижней заливки - с раковинами. И это не смотря на то, что для верхней заливки привезли более густой бетон. Получилось так потому, что во время последней (верхней) заливки я потыкал в бетон бруском 50х50 (типа вместо вибратора) чтобы получить более плотный стык двух слоев бетона. Теперь буду использовать это - времени надо 5 минут, а разницу сами видите. На втором фото стенки видно, что поверхность верхней заливки пятнистая - это произошло потому что на фанере в этом месте был тонкий слой сухого бетона после первой (нижней) заливки.

Вид закладных снаружи. Так же видна разница в опалубке - там где была применена фанера ФСФ, стенка шершавая, а где была применена ламинированная фанера - стенка идеально гладкая.

Сегодня целый день опалубку снимали - низ фанеры насмерть засел в бетоне, пришлось вырезать часть фанеры, а местами перфом отбивать бетон, что бы фанеру из дна выдрать...

0
Вложение
slonokaban
slonokaban
Резидент

Регистрация: 09.09.2009

Новосибирск

Сообщений: 1862

18.05.2010 в 19:20:43

SERG_abc написал : Получилось так потому, что во время последней (верхней) заливки я потыкал в бетон бруском 50х50 (типа вместо вибратора) чтобы получить более плотный стык двух слоев бетона. Теперь буду использовать это - времени надо 5 минут, а разницу сами видите.

На то он и вибратор что бы бло красиво.

SERG_abc написал : На втором фото стенки видно, что поверхность верхней заливки пятнистая - это произошло потому что на фанере в этом месте был тонкий слой сухого бетона после первой (нижней) заливки.

Если бы непрерывно лили то этого бы не было.

SERG_abc написал : Так же видна разница в опалубке - там где была применена фанера ФСФ, стенка шершавая, а где была применена ламинированная фанера - стенка идеально гладкая.

Не зря на крупных стройках опалубку смазывабт отработкой или ещё чем-нибудь.

SERG_abc написал : Сегодня целый день опалубку снимали - низ фанеры насмерть засел в бетоне, пришлось вырезать часть фанеры, а местами перфом отбивать бетон, что бы фанеру из дна выдрать...

Нужно было при заливке сразу уровень соблюсти и чють -чють ниже фанеры залить для удобства снятия опалубки, а целом всё хорошо:a :applause: :yu

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу