24.11.2014 в 00:34:47
srv88 написал : Интересный способ. А какая толщина второго дна? Надо ли его тоже армировать?
Я армировал. Толщина 8-20см.
srv88 написал : И что потом можно сразу отделочную плитку по бетону? без всяких сеток?
Я делал под пластик. То есть не под отделку плиткой.
24.11.2014 в 06:46:45
srv88 написал : И что потом можно сразу отделочную плитку по бетону? без всяких сеток?
Вы прям моим путем идете... Узнаю. Я то же так думал.
Моя история такая: В начале я планировал отлить идеальную чашу и прямо на нее поклеить миозаику. Потом мне объяснили что мозаика клеится на тончайший слой клея (шпатель 2-3 мм). Мозаику при поклейке прижимают прямо к основанию, иначе она сползет, а клеют ее сверху вниз. Любые малейшие отклонения в геометрии чаши приведут к некрасивым изгибам, швам и подрезам мозаики. Кроме того выяснилось, что моя идеальная (как я думал) чаша вовсе и не такая уж идеальная. Было принято решение устранить неровности с помощью штукатурки от 0 до 2 см толщиной. Затем была нанесена гибкая гидроизоляция и на нее поклеена мозаика. Гибкая гидроизоляция наносится на стенки бассейна с заходом на все закладные - скиммер, форсунки, свет, гейзер, донный слив, противоток. У всех перечисленных устройств есть лицевые части, которые потом притягиваются с герметиком, обжимая слой гидроизоляции.
Предположим, вы отлили идеальную чашу. Как вы собираетесь гарантированно герметизировать стыки между бетоном и закладными? Технология с гибкой гидроизоляцией позволяет быть уверенным в результате. Так мне посоветовали сделать бассейнщики, которые постоянно этим занимаются. Изобретать свой велосипед я не стал. И я ни разу не пожалел.
24.11.2014 в 15:50:18
SERG_abc написал : Предположим, вы отлили идеальную чашу. Как вы собираетесь гарантированно герметизировать стыки между бетоном и закладными? Технология с гибкой гидроизоляцией позволяет быть уверенным в результате. Так мне посоветовали сделать бассейнщики, которые постоянно этим занимаются. Изобретать свой велосипед я не стал. И я ни разу не пожалел.
У меня такое впечатление, что обмазочная технология, это хорошо, но это для больших бассейнов. У меня будет мини бассейн, можно даже сказать купель 1.5м на 3.8. Думаю сделать так залить 25 см всё залить с двойной арматурной сеткой. Опалубку сделать помощнее, что бы ничего не поехало. Из фанеры, укрепить брусом по периметру с шагом 50 см, распорки и т.д. В общем типа, достигаю идеальной чаши. Если в бетон добавлю пенетрон адмикс, то бетон становится водонепроницаемым. На счет закладных, думаю, при моих объемах, и особо мне там какое-то изящество чрезмерное не надо, поставлю обычные металлические 2-е трубы. 50 мм одну на заполнение, вторую на слив в дне (можно согнуть). Трубы вставлю при бетонировании и оберну шнуром типа пенебар (саморасширяющийся), можно в 2-х местах даже. А скимеры ещё нужны... Поставлю ещё 2-е трубы переливные по бокам, по такому же принципу. Потом может какая грунтовка для бассейнов и плитка. Надо ли мне эти проффесиональные скимеры?... Это для больших бассейнов, вставить трубы и все, заранее можно резьбу нарезать. Может я и не прав...
24.11.2014 в 20:43:31
игорь3 написал : Ничего сложного нет. Я делаю основу для внутренней опалубки на "гребенке" (расческе), которая прижимает сетку.
Не совсем понятно - у Вас сетка опускается до дна. Мне интересен такой момент - чтобы залить дно, надо чтобы сетка была натянута от одной внутренней стены опалубки к другой - так? Вы сетку натягиваете?
Иначе, почему бетон не пойдет с другой стороны внутренней стены опалубки вверх?
24.11.2014 в 22:02:30
srv88 написал : Надо ли мне эти проффесиональные скимеры?...
Пластиковый скиммер стоит около 1500 русских руб. Форсунка - 500 руб. Стоит ли на этом экономить с учетом общей стоимости бассейна?
Обычные стальные трубы ставить нельзя, насколько я знаю. Вода в бассейне меняется 1-2 раза в год. Чаще просто дорого. В вашем бассейне будет 8 кубов воды. посчитайте сколько будет стоить вода и ее нагрев. Греть ваш объем от 5 до 30 градусов придется примерно сутки котлом около 30 кВт. Санитарное состояние воды поддерживается за счет применения химии, которая может вызывать ускоренную коррозию стали. В общем либо пластик либо нержавейка.
Обычную керамическую плитку то же говорят нельзя. Нужна либо мозаика либо спец плитка для бассейнов, но эта плитка дороже мозаики.
24.11.2014 в 22:20:57
SergeyE написал : не совсем понятно - у Вас сетка опускается до дна мне интересен такой момент - чтобы залить дно, надо чтобы сетка была натянута от одной внутренней стены опалубки к другой - так ? Вы сетку натягиваете ?
Иначе, почему бетон не пойдет с другой стороны внутренней стены опалубки вверх?
Сетку не натягиваю. То есть стараюсь натянуть, и понимаю, что это не нужно. Сетка перекрывает сообщающиеся сосуды (дно и стенку). Но не нарушает монолит.
24.11.2014 в 22:43:52
И еще... В скиммере есть сетка - типа предварительный фильтр. В него кидают кулек с коагулянтом при эксплуатации бассейна. Теперь вопросы: куда вы планируете кидать этот кулек и что будет если в вашу трубу без фильтра попадет нечто, что заткнет ее наглухо. Кроме того в моем скиммере (за 1500 руб) есть устройство для подключения водяного пылесоса (он тоже относительно недорогой).
Мой вам совет - сходите в фирму, торгующую оборудованием для бассейнов и желательно делающую бассейны на заказ, купите там необходимые вам закладные, пластиковые трубы, соединения, клей, растворитель. Попросите дать пояснения или инструкции что и как устанавливать. За одно спросите что они применяют для гидроизоляции бассейнов (типа вы у них все будете покупать). Мне к примеру повезло - бассейнщики грамотные попались, все объяснили, скидки делают, я и теперь все у них покупаю.
Я, например, не покупал закладные до заливки чаши (о чем потом сильно пожалел) и вместо закладной для провода подводного фонаря воткнул обычную пластиковую гофру. Это привело к последующим проблемам при установке закладной самого фонаря. В общем не повторяйте моих ошибок...
24.11.2014 в 23:27:13
SERG_abc написал : Пластиковый скиммер стоит около 1500 русских руб. Форсунка - 500 руб. Стоит ли на этом экономить с учетом общей стоимости бассейна?
С учетом стоимости всех работ, я не хотел сэкономить на закладных, просто думаю о целесообразности. Мой вариант, установлю нержавейку из хорошего металла, обкручу шнуром и вставлю сразу при бетонировании. Скимер, подозрительного качества, если пластиковый, сразу как то не хочется. И с ним сразу вылазят все вопросы, подготовь место, ну с помощью пенопласта, например, потом установи и гидроизолируй и тут вроде как уже обмазочная гидроизоляция сразу нужна получается.
24.11.2014 в 23:32:22
SERG_abc написал : Я, например, не покупал закладные до заливки чаши (о чем потом сильно пожалел) и вместо закладной для провода подводного фонаря воткнул обычную пластиковую гофру. Это привело к последующим проблемам при установке закладной самого фонаря. В общем не повторяйте моих ошибок...
Скорее всего я так и сделаю в итоге, но мне почему то хочется вставить все при бетонировании, используя для гидроизоляции шнур. Если продаются, закладные из толстой нержавейки, которые не деформируются при заливке, может вставить их при бетонировании?
24.11.2014 в 23:37:20
игорь3 написал : Сетка перекрывает сообщающиеся сосуды (дно и стенку). Но не нарушает монолит.
Уголок в гребенке полностью заливается бетоном дна? Или получается надо ещё одна стяжка иди второе дно, что бы скрыть уголок. Сетка какой ячейки используется?
25.11.2014 в 01:11:27
srv88 написал : Уголок в гребенке полностью заливается бетоном дна? Или получается надо ещё одна стяжка иди второе дно, что бы скрыть уголок. Сетка какой ячейки используется?
К сожалению после снятия опалубки приходится доливать дно и выравнивать. Все равно оно ровно и не зальется с первого раза. Но можно и с первого раза залить. Все зависит от мастерства мастеров. Ячейка сетки около 10мм. Не сильно важно.
26.11.2014 в 00:29:41
Меня ещё такой вопрос интересует, может кто сталкивался. Бассейн будет заливаться от дороги отступ - 2 метра. При этом 1 метр от дороги на высоте ~5 метров проходит линия электропередачи, столбы на соседних участках, по моему только провод висит. Сможет ли в таких условиях работать бетононасос? Бассейн в земле.
27.11.2014 в 00:04:46
игорь3 написал : Сетку не натягиваю. То есть стараюсь натянуть, и понимаю, что это не нужно. Сетка перекрывает сообщающиеся сосуды (дно и стенку). Но не нарушает монолит.
Я имел в виду - натянуть сетку параллельно земле... У сетки какой размер ячеек?
27.11.2014 в 07:41:09
SergeyE написал : я имел в виду - натянуть сетку параллельно земле... у сетки какой размер ячеек ?
Вертикально расположить сетку проще. Размер ячеек от 6х6 до 15х15мм. В идеале 10мм.
27.11.2014 в 16:22:00
игорь3 написал : Вертикально расположить сетку проще.
Тогда почему Вы этого не делаете?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.