Помогите посчитать требуемую теплоотдачу радиаторов отопления.
Исходные данные: 4-х комнатная квартира расположена в торце последнего этажа (т.е. много наружных стен и потолок соседствует с неотапливаемым чердаком) панельной 9-этажки постройки 80-х годов. Установлены двойные стеклопакеты. Морозы до -30.
Сейчас стоят конвекторы разной длины.По внешнему виду и размерам по каталогу определил тип - Комфорт 20М.
В комнате площадью 10 кв.м с одним окном и одной наружной стеной установлен конвектор длиной 120 см (тепловой поток по каталогу - 1.97 кВт).
Если считать по следующей формуле: Q = (22 + 0,54D)(Sп + Sс + 2Sоп), где Q - требуемая теплоотдача радиаторов, Вт; D - разница между температурой воздуха в помещении и расчетной наружной температурой воздуха, град; Sп - площадь пола, кв.м.; Sс - площадь наружных (холодных) стен, кв.м.; Sоп - площадь оконных проемов, кв.м., учитывая потолок как внешнюю стену, получается - 1,55 кВт.
А если учитывать, что по факту, когда дует северный ветер, в комнате прохладно. То получается надо ставить больше, чем старый конвектор, т.е. более 2 кВт !
Так сколько же ставить кВт ?
Планирую заменить конвекторы на алюминиевые радиаторы Sira S2.
В комнате площадью 10 кв.м с одним окном и одной наружной стеной установлен конвектор длиной 120 см (тепловой поток по каталогу - 1.97 кВт).
если с этим радиатором было холодно то мощность аллюминиевого радиатора надо увеличить хотя бы ватт на пятьсот. обязательно постав перед радиатором фильтр-грязевик. вообще мощность расчитывается где то так 100 ватт на один кв.м.+20процентов на окно а также северную стену. но сюда нужно добавить ещё температуру воды- чем она ниже тем больше нужен радиатор.
спасибо за ссылку. но здесь идет речь о расчете теплоотдачи радиатора и стояков, а мне нужно посчитать требуемую мощность радиаторов, т.е теплопотери в помещении.
у меня квам вопрос . вы делали сами когда нибудь отопление,своими руками.
всё что я пишу прочитал в книгах про отопление и проверил на практике не один раз. 100 вт.на кв. это упрощённый усреднённый расчёт ,поэтому и вводятся дополнительные проценты на окна и стены.и батарея какими бы небыли теплопотери должна перекрывать как минимум 50 процентов окна и тогда будет тепло. ну а вам если удобно пользоватся такими расчётами то как говорится флаг в руки и удачи.