Аватар пользователя
ulo

Местный

Регистрация: 02.10.2009

Москва

Сообщений: 14

05.05.2010 в 13:06:25

mihamaster написал : Сейчас заканчиваю делать квартиру.Все стены были оштукатурены строителями(муниципальная отделка).Использовалась "Волма".Например, нанесен общий слой,затем произведено подравнивание(догадываюсь,что явно на невысохший предыдущий слой).В результате-слегка подцепляешь второй слой и он спокойно отваливается.

Хорошее замечание ... Перед прочтением не успел валерьянку налить....

0
Аватар пользователя
kman

Местный

Регистрация: 15.06.2008

Лыткарино

Сообщений: 701

05.05.2010 в 13:28:37

ulo написал : А чем "самое плохое"? Технически, пожалуйста, объясните, если возможно. Хотим понять.

Высохший первый слой с крупнозернистым наполнителем высасывает воду из нового слоя, прежде чем гипс в нем успевает прореагировать с водой, то есть схватиться.

В результате - то, о чем писали выше. Отваливается.

Спросите у Ваших рабочих, не платят ли им откат за рекомендации этой смеси. Ответить не ответят, но по реакции тоже можно что-то понять.

На Ротбанде свет клином не сошелся, но

ulo написал : поверхность задранная, будто в раствор горох насыпали.

конечный результат у Вам не понравился.

Так какие могут быть сомнения?

0
Аватар пользователя
ulo

Местный

Регистрация: 02.10.2009

Москва

Сообщений: 14

05.05.2010 в 14:13:07

kman написал : Цитата: Сообщение от ulo А чем "самое плохое"? Технически, пожалуйста, объясните, если возможно. Хотим понять.

Высохший первый слой с крупнозернистым наполнителем высасывает воду из нового слоя, прежде чем гипс в нем успевает прореагировать с водой, то есть схватиться.

В результате - то, о чем писали выше. Отваливается.

Т.е., такое происходит, когда нижний слой высох и не грунтован. Теперь понятно, зачем грунтовка.

А если нижний слой не высох, только схватился и сверху кладут второй, чем это грозит? Потому как имеет место этот случай.

kman написал : Спросите у Ваших рабочих, не платят ли им откат за рекомендации этой смеси. Ответить не ответят, но по реакции тоже можно что-то понять.

Т.е., не платит ли продавец ии производитель? Хорошая идея - спросить.

kman написал : На Ротбанде свет клином не сошелся, но
Цитата: Сообщение от ulo поверхность задранная, будто в раствор горох насыпали.

конечный результат у Вам не понравился.

Так какие могут быть сомнения?

Не совсем конечный, это черновое оштукатуривание. Рабочие сказали, что не мыли ведра между замесами, поэтому образовались зерна. А я хочу узнать, нет ли связи с качеством смеси (просрочка, например).
Или вообще дело в другом. Эту гипсовую смесь Уникус никто не знает, в форумах про нее ничего не нашел.

0
Аватар пользователя
kman

Местный

Регистрация: 15.06.2008

Лыткарино

Сообщений: 701

05.05.2010 в 14:22:57

ulo написал : А если нижний слой не высох, только схватился и сверху кладут второй, чем это грозит?

На практике делается, лучше, чем по сухому. Но вообще-то лучше в один слой.

На потолке Кнауф вообще запрещает делать в два слоя.

ulo написал : Рабочие сказали, что не мыли ведра между замесами, поэтому образовались зерна.

А чем мотивируют? Получается, они Вам в лицо говорят, что имеют право халтурить.

ulo написал : это черновое оштукатуривание.

А что, будет еще и чистовое? То есть они закладываются на два слоя?

ulo написал : А я хочу узнать, нет ли связи с качеством смеси (просрочка, например).

Связь может быть любая с любым.

Срок хранения - кроме того, что гипс отсыревает и быстрее схватывается - химические добавки тоже не вечны, и не будут работать как положено.

Это теоретически может проявляться как угодно - проблемы с удержанием воды, липкостью, пластичностью, прочностью. То есть с любым показателем, который зависит от этих добавок.

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

05.05.2010 в 14:48:26

ulo написал : А на практике, есть какой-то примерный расчет

на сайте производителя или упаковке, есть условия применения (влажность и температура). на сайте должно быть время высыхания, так например ротбанд, сохнет 7 дней, но ни кого это не волнует. вообще есть инструменты которые позволяют измерить влажность, да и методы есть, и разрушаемые (ковырять на 2/3 толщины), и не разрушаемые (электронные), но так как ваши рабочие ведра не моют то у нихнаверное нет смысла спрашивать про инструмент. а вообще гипсовые штукатурки сохнут (должны по крайней мере) не менее 7 суток. про известность марки это понятие субъективное. так например наливайка от фовеста я пользовал более 7 лет назад, и мне она понравилась больше чем то что продается везде. да и про сроки годности, мы например на свою продукцию (не гипсовую правда) увеличили до года, так как ухудшения качества (а оно непременно есть), на столько не значительно что его можно взять за погрешность. некоторая неудобоукладываемость присутствует, но на рабочие хар-ки не влияет. а как уже отмечали собеседники, расслоение, отслоение и пр хрень происходит из-за нарушения технологий.

0
Аватар пользователя
ulo

Местный

Регистрация: 02.10.2009

Москва

Сообщений: 14

05.05.2010 в 15:02:52

kman, понял. Спасибо.

kman написал : Цитата: Сообщение от ulo это черновое оштукатуривание.

А что, будет еще и чистовое? То есть они закладываются на два слоя?

Два слоя уже есть, поэтому и переживания. Рабочие говорят, что потом будет шпатлевание, которое закроет эти задиры. Хотя знаю, что поверхность должна быть гладкой.

0
Аватар пользователя
ulo

Местный

Регистрация: 02.10.2009

Москва

Сообщений: 14

05.05.2010 в 18:26:45

gans gr написал : на сайте производителя или упаковке, есть условия применения (влажность и температура). на сайте должно быть время высыхания, так например ротбанд, сохнет 7 дней, но ни кого это не волнует. вообще есть инструменты которые позволяют измерить влажность, да и методы есть, и разрушаемые (ковырять на 2/3 толщины), и не разрушаемые (электронные), но так как ваши рабочие ведра не моют то у них наверное нет смысла спрашивать про инструмент. а вообще гипсовые штукатурки сохнут (должны по крайней мере) не менее 7 суток. про известность марки это понятие субъективное. так например наливайка от фовеста я пользовал более 7 лет назад, и мне она понравилась больше чем то что продается везде. да и про сроки годности, мы например на свою продукцию (не гипсовую правда) увеличили до года, так как ухудшения качества (а оно непременно есть), на столько не значительно что его можно взять за погрешность. некоторая неудобоукладываемость присутствует, но на рабочие хар-ки не влияет. а как уже отмечали собеседники, расслоение, отслоение и пр хрень происходит из-за нарушения технологий.

gans gr, спасибо за информацию. В том то и дело, точных данных нет ни на сайте, ни на мешках. Поэтому и спрашивал.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20805

05.05.2010 в 19:14:49

2ulo
штукатурки, также как и стяжки, сохнут со скоростью: 1 см толщины - за 7 дней при нормальной влажности и комнатной температуре. При других условиях никто не мерял, но мужики приметили, что на сквознячке, да на солнышке - сохнет быстрее)))

0
Аватар пользователя
ulo

Местный

Регистрация: 02.10.2009

Москва

Сообщений: 14

07.05.2010 в 16:44:38

Грэй написал : 2ulo
штукатурки, также как и стяжки, сохнут со скоростью: 1 см толщины - за 7 дней при нормальной влажности и комнатной температуре. При других условиях никто не мерял, но мужики приметили, что на сквознячке, да на солнышке - сохнет быстрее))) __________________ Семь раз отмерь, один раз отрежь

Ответ понял ))). Большой сенкс.

0
Аватар пользователя
ulo

Местный

Регистрация: 02.10.2009

Москва

Сообщений: 14

07.05.2010 в 17:16:08

Сегодня исполнилось 10 дней штукатурке, нанесенной толщиной 5 см, в два слоя с разницей в 0.5-1 сутки, как уже говорил, вразрез с инструкцией - без сушки, сетки или грунтовки между слоями. Простучал рукояткой отвертки, местами по 0.5 кв.м. звук явно такой, как будто внутри пустота. Говорю рабочим, что там, вероятно, отслоение. Отвечают - нет, просто в этих местах еще не высохло. Спрашиваю - а что изменится после высыхания? Будет только хуже. Отвечают - слой такой толстый, что с ним ничего не случится, не вывалится из стены. Говорю, что значит "не вывалится"! В принципе не должно же быть такого, брак. Не убеждаются никак. И уже портятся с ними отношения. Стали такие нервные, из-за того, что каждый день прихожу и смотрю, и расспрашиваю. Так я бы и не смотрел, если бы был в них уверен. Прям беда.