ВТБ! написал : При исправной СМ и адекватной защите не должно. В16 по защите от сверхтока примерно эквивалентно С10. А защита от перегрузки: провод 2.5 - и получаем огромный запас.

  1. Приварить на щитке заземление.
    1. Провести от щитка провод 2.5 к машинке.
    2. Землю прикрутить винтом к корпусу щитка.
    3. Установить автомат с10 или b16.
    4. Установить УЗО

правильно я понял то, что необходимо сделать?

и еще вопрос, какое УЗО брать? и есть ли смысл установить диф. автомат? какой вариант предпочтительнее?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.05.2006 в 18:15:00

еще вопрос.

правильно ли я понял назначение всего того, что нужно делать?

  1. Провод проложить 2,5 для того, чтобы он не нагревался.
  2. Автомат для размыкания сети в случае КЗ.
  3. УЗО для ситуации, когда в СМ происходит пробой на корпус. И заземление к щитку подвести для того, чтобы УЗО смогло определить, что есть пробой на корпус и сразу разомкнуло сеть.
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

18.05.2006 в 18:20:19

2VVV2

  1. Да, если сварка не проблема.
  2. У Вас ввод от ВЛ? А каким проводом она выполнена? А есть ли на столбах повторное заземление? Ноль никогда не отгорал? Деревья на линию упасть не могут? А сами столбы повалиться? Содержится ли всё в исправном состоянии? Одни вопросы...
  3. Можно так, а можно шину PE сделать. Вам на месте виднее.
  4. На СМ
  5. На всех потребителей - сразу после вводного автомата или счётчика.

какое УЗО брать?

Брать электромеханическое, на 30мА, пристойного бренда, а самое главное - не подделку. Номинал в амперах больше номинала вводного автомата.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

18.05.2006 в 18:25:09

vvv2 написал : Провод проложить 2,5 для того, чтобы он не нагревался

Нет - чтобы не было падения напряжения и чтобы был запас, если вместо СМ в розетку воткнут вилку удлиннителя, а в него СМ, утюг, нагреватель... ;)

  1. Автомат для размыкания сети в случае КЗ.

И при перегрузке тоже.

vvv2 написал :

  1. УЗО для ситуации, когда в СМ происходит пробой на корпус. И заземление к щитку подвести для того, чтобы УЗО смогло определить, что есть пробой на корпус и сразу разомкнуло сеть.

А также для отключения при повреждении изоляции кабеля и утечки через неё. Ставьте УЗО на весь дом, а не только на линию СМ.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.05.2006 в 18:37:38

ВТБ! написал : У Вас ввод от ВЛ? А каким проводом она выполнена? А есть ли на столбах повторное заземление? Ноль никогда не отгорал? Деревья на линию упасть не могут? А сами столбы повалиться? Содержится ли всё в исправном состоянии? Одни вопросы...

точно не знаю, но провод от внешней линии к щитку - медь, толстый (знаю что глупо звучит, но просто не знаю точно какие сечение там)..

столбы обычные, какие еще в советские времена устанавливали.. есть ли на них заземление, не знаю.. заземление есть на щитке (которое впрочем надо еще приварить) ноль не отгорал..
деревья, столбы - это уж такое дело.. от всего перестраховаться ж нельзя..
все в исправном состоянии..

ВТБ! написал :

  1. На всех потребителей - сразу после вводного автомата или счётчика.

я пока что рассматриваю вариант безопасного подключения СМ.. потому как за все остальное браться накладно очень будет..

ВТБ! написал :

  1. Можно так, а можно шину Pe сделать. Вам на месте виднее

а что такое шина РЕ?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.05.2006 в 18:40:12

ВТБ! написал : Ставьте УЗО на весь дом, а не только на линию СМ.

и тогда соответственно, машинку подключать уже после УЗО. правильно я понял?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

19.05.2006 в 09:55:32

vvv2 написал : за все остальное браться накладно очень будет

Поставить общее УЗО на всё - бюджет тот же. Если будут ложные срабатывания - переставить УЗО с общей защиты на защиту только СМ.

vvv2 написал : что такое шина РЕ?

Заземлённая шина, в Вашем случае сейчас - корпус щитка. А можно поставить медную шину и всё свести на ней. Если устраивать Tn, то я бы предпочёл этот вариант - зачем ток через корпус щитка гонять?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.05.2006 в 13:27:42

ВТБ! написал : Если устраивать Tn,

а TN что такое? отдельное специально для машинки сделанное заземление?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

19.05.2006 в 13:54:55

VVV2

http://www.ruscable.ru/info/pue/1-7.html

0

Следование моим советам вредит кошельку