ВТБ! написал :
Почему не приварена?
Хорошо бы проверить надёжность этого соединения или сразу добавить ещё одно или парочку.
может быть и приварена. точно не помню. только сегодня этим заинтересовался. вечером домой попаду и проверю точно.
ВТБ! написал :
Нулевой провод от ввода тоже заведён на корпус щитка или изолирован?
тоже не знаю. а как должно быть? нулевой провод по идее должен через счетчик подключаться от внешней линии. так?
ВТБ! написал :
Если недалеко, то лучше 3*2.5 - на всякий случай.
ну смотря как это недалеко - наверно, если огибая все углы, метров 15-20 будет. в инструкции машинки написано, что рекомендуемый минимум 3*1.5. кстати, сразу еще один вопрос - щиток находится в подвале, а машинка на первом этаже. самый удобный способ провести провод на первый этаж - это проложить его рядом с газовой трубой - там уже отверстие есть готовое в полу. можно ли так делать?
ВТБ! написал :
Автомат С10.
это название или тип автомата? и как его нужно подключать, если я от щитка собираюсь заново проводку вести? на фазе ставить?
ВТБ! написал :
УЗО или желательно, или обязательно - в зависимости от ответа на предыдущий вопрос.
а от чего это зависит?
и вообще насколько я понял, заземление нужно делать если корпус металлический. есть техника разных классов, для некоторых нужно заземление делать, а для некоторых нет. как это определить?