Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.05.2006 в 15:47:11

Unreal написал : можно купить и диф. автомат есть и такие. трех фазный автомат покупать не надо нужен одно или двух, землю через автомат пропускать не надо возьмешь прямо со щитка

а чем отличаются одно-, двух-, трех-, четырехполюсные и диф. автоматы? какой предпочтительнее?

и если ставить однофазный автомат, то через него пропускать именно фазу?
а как тогда с узо? нужно ли его ставить или просто рекомендуется?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

17.05.2006 в 15:48:28

vvv2 написал : они с буковкой B

b16 СМ выбивать не должна, по идее. Диф.автоматом принято называть автомат и УЗО "в одном флаконе". При выборе важны не только характеристики, но и бренд. На рынке слишком много подделок, а ещё больше поделок. :(

не совсем понял. т.е. если ноль не подключен к щитку, его надо туда подключить? или на все линии имеется в виду, что на все линии трехжильные, которые отводяться от щитка, нужно ноль и заземление подключить к щитку?

Вы сначала проверьте, как сейчас сделано.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.05.2006 в 15:55:17

узо ето дополнительная защита оно реагирует на токи утечки при пробое изоляции

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

17.05.2006 в 15:58:05

vvv2 написал : если ставить однофазный автомат, то через него пропускать именно фазу?

Да.

узо? нужно ли его ставить или просто рекомендуется?

Если ноль на корпусе щитка - рекомендуется. Если нет - обязательно.

vvv2 написал : чем отличаются одно-, двух-, трех-, четырехполюсные и диф. автоматы?

Диф.автоматы: 1 - не бывает (бывают 1+n); 2 - для однофазной нагрузки (обычно 1+n); 3 - для трёхфазной симметричной нагрузки; 4 - для трёхфазной нагрузки.

Автоматы: 1 - для фазы в однофазной нагрузке; 1+n - для контроля фазы и коммутации обоих полюсов; 2 - для контроля и коммутации фазы и нуля; 3 - для трёхфазной нагрузки; 3+n - для контроля фаз и коммутации нуля; 4 - для контроля и коммутации фаз и нуля.

УЗО бывают 2 и 4 - для одной фазы и трёх.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.05.2006 в 16:16:22

спасибо. сегодня вечером посмотрю как у меня в щитке все сделано

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.05.2006 в 16:47:02

ужас.. посмотрел, оказывается у нас земля даже не прикручена болтом, а просто намотана в пару витков на штырь, который к щитку приварен.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.05.2006 в 17:00:28

и ноль по идее не подсоединен к щитку. это ж должно быть видно, что он подсоединен? в смысле, болтом каким-то прикручен..

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.05.2006 в 17:06:40

ВТБ! написал : b16 СМ выбивать не должна, по идее.

а должно выбивать? и вообще, где можно найти классификацию этих автоматов? чем серия с отличается от b?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.05.2006 в 17:12:12

ВТБ! написал : Если ноль на корпусе щитка - рекомендуется. Если нет - обязательно.

а в чем разница есть ноль на щитке или нет? разные принципы работы сети? или это просто недочет? может тогда стоит подключить ноль к корпусу?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

18.05.2006 в 17:41:14

VVV2 написал : в чем разница есть ноль на щитке или нет?

Разные системы заземления, разные требования к сопротивлению заземления и к защитной автоматике - чтобы обеспечить одинаковое (безопасное) время отключения при КЗ.

может тогда стоит подключить ноль к корпусу?

Не знаю, мне отсюда не видно. :(

где можно найти классификацию этих автоматов?

B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In D: 10 In ≤ Im ≤ 20 In

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

18.05.2006 в 17:44:12

vvv2 написал : а должно выбивать?

При исправной СМ и адекватной защите не должно. В16 по защите от сверхтока примерно эквивалентно С10. А защита от перегрузки: провод 2.5 - и получаем огромный запас.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу