dklmn
dklmn
Местный

Регистрация: 08.07.2009

Саратов

Сообщений: 126

11.05.2010 в 15:50:06

Есть коробка первого этажа (6.2*6.2 по внешник габаритам) из керамического кирпича, - стены - в кирпич, внутренняя перегородка в полкирпича почти посредине. Хочу сделать мансарду под двускатной полувальмовой крышей с уклоном 45 град.
Сейчас вырисовывается такое виденье дальнейших действий
1)На стену по бокам кидаем два мауэлатных бруса -150*100. С внешней стороны фиксируем кирпичной кладкой. С внутренней стороны – пластиной – пластина дюбелями фиксируется к кладке.
Вопрос – нормальная схема крепления мауэрлата? Учитыая что кладка – керамический пустотелый кирпич, армопояса нет.
2)На мауэрлат кладем балки 150*100 на ребро. Так как мы хотим получить выигрыш в площади, балки будут опираться не на мауэрлат а на концы этих брусьев, а сами эти брусья будут на полметра выходить за стены (см- рис) . Расстояние по внешним габаритам стен 6,2, вынос точек опоры стропил хотим – полметра с каждой стороны. Итого длина балки 7,2. Придется делать из двух кусков. Так как опора стропил при такой схеме получается вынесенной за стену, над стеной делаем вертикальные подпорки из остатков того же бруса.
Вопросы
А)Допустима такая схема?
Б)Сдвоенный брус если делать с напуском в полметра и скрепить болтами-нормально? Болты какие лучше взять?
3)Ставим стропильные ноги из 150*50 с шагом 570 (под утеплитель) – с расчетом на Ондулин.
Вопросы
А)Чем крепить концы стропильных ног в месте сочленения с балками в коньке ? Боковыми пластиночками? Гвоздями? Какой нибудь стандартный крепеж есть?
Б)Длина стропильной ноги получается чуть больше 5 метров. Хватит 150*50?
4)Гидроизоляционная пленка, обрешетка 50*50, контр-обрешетка из доски 25 или 20, Ондулин.
5)На пол обрезную доску как черновой пол.
Вопрос –толщины 25 мм – мало будет?

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

11.05.2010 в 16:11:25

  1. А дюбеля будут держаться?-:)
  2. Не понятно нифига.
  3. С какими балками в коньке? Откуда они там? 150х50- хватит.
  4. Пирог неправильный.
  5. Мало.
0
dklmn
dklmn
Местный

Регистрация: 08.07.2009

Саратов

Сообщений: 126

11.05.2010 в 17:03:50

1)Да вот и я сомневаюсь.. Родственник у меня- строитель - у него на такие сомнения обычно разговор в стиле "даа ладна тебе Диман, не очкуй - я сто раз так делал".. А какие еще есть варианты - кроме армопояса с заложенными шпильками? 2) Сорри - написал второпях неправильно и непонятно.
в первом посте предложение "...балки будут опираться не на мауэрлат а на концы этих брусьев, .." нужно читать как
"...стропильные ноги будут опираться не на мауэрлат а на концы этих брусьев, .."
См вложенную схемку. Выносим нижную точку опоры стропил за внешние размеры первого этажа

  • чтобы получить лишнюю плодащь, иначе придется поднимать полуэтаж мансрды.. а том и до второго этажа недалеко. 3)Конькового прогона вроде не надо сказали.. Так? 4) А как правильно? 5)Эх.. думал мож сэкономлю чуток.
0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.05.2010 в 17:23:50

dklmn написал : "...стропильные ноги будут опираться не на мауэрлат а на концы этих брусьев, .."

...а чё не "поставить"их на эти же концы???Ну,с крепежём всё будет проще...если не надеетесь на пару 200-сотых гвоздей(сверху),+ уголки(хоть с двух сторон),можно в брусе сделать запилы для упора...:)

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

11.05.2010 в 17:42:49

  1. Подумаю...
  2. Схема- нормальная. Составные балки- это пол мансарды?
  3. Не надо.
  4. Так: http://www.new.gexa.ru/isospanAM.html
  5. 40мм.
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.05.2010 в 17:47:58

2Михалыч ...мне просто,для "общего развития".:) ..Чем вариант когда ноги стропил "стоят" хуже "висячих"...:)Устанавливать же проще....

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

11.05.2010 в 18:10:52

helmutivan написал : .Чем вариант когда ноги стропил "стоят" хуже "висячих"..

Без разницы. Просто внешний вид немного другой. Можно сделать длинные свесы (карнизы), для красоты...-:) Хотя если "поставить", вроде и крепить проще- забил два гвоздя сверху и всё. А снизу- подшил красивой доской, тоже хороший вариант...-:)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.05.2010 в 18:12:57

Михалыч написал : А снизу-

...выпилил красивую х-ню....:)..ну ,не зашивая балку...

0
dklmn
dklmn
Местный

Регистрация: 08.07.2009

Саратов

Сообщений: 126

12.05.2010 в 09:39:32

*1. Подумаю...

  1. Схема- нормальная. Составные балки- это пол мансарды?
  2. Не надо.
  3. Так: http://www.new.gexa.ru/isospanAM.html
  4. 40мм.* __________________ Спасибо. Общий замысел того что хочу получить - см в вложении, - рисовал в арконе- не смог разобраться как там отобразить расширение крыши за счет выноса стропильных ног. 2)- Ну да, - балки - они же половые лаги. . - А что еще есть варианты?

0
Вложение
dklmn
dklmn
Местный

Регистрация: 08.07.2009

Саратов

Сообщений: 126

13.05.2010 в 10:26:48

Еще вопрос.. вот здесь

  • http://www.forumhouse.ru/forum26/thread27734.html пишут что на балки перекрытия кладут 150*50. В моем варианте не пойдет? Вообще, есть резервы оптимизации по затратам? (учитывая то что мансарда у меня помещение - на всякий случай) Если увеличить растояние между балками - я так понял будут неудобно крепить утеплитель, -это серьезная проблема?
0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

13.05.2010 в 12:20:06

dklmn написал : пишут что на балки перекрытия кладут 150*50. В моем варианте не пойдет?

Чтобы ответить на Ваш вопрос нужно знать расстояние между опорами и величину нагрузки на кв.м.

dklmn написал : Если увеличить растояние между балками - я так понял будут неудобно крепить утеплитель

О каких балках Вы говорите? Если перекрытие, то расстояние выбирается исходя из толщины доски, а не утеплителя...-:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.